有一化工廠,附近無市政管網,廠區內自打井供水.問,室外消防如何設計?消防水池是否可以利用生產循環水池?室外消火栓需要加壓嗎?如果需要的話,采用消防泵加穩壓泵嗎?
我在一個大的國營企業,跟一個一級結構師學結構。工廠里結構和建筑不分家,每個人都是結構建筑都要學,主要的范圍是鋼結構廠房,生活間和舊廠房改造,呵呵,不是吹噓,改造的活真的是見本事!有做同樣范圍的伙計嗎?想交流下經驗!!
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
如題,我們是個私營小廠,目前準備重新修建廠大門,門衛室可以只用滅火器不用消防聯動加煙感探頭嗎?另外門衛室除了市電線路,電話線路,寬帶線路還需要做后備電源線路(用UPS供給照明或者由消防應急電源提供)嗎?
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
圖紙簡介: 工程概況:本工程名稱為江門新美樂廠房,地上一層,屬丙類廠房。設計范圍:包括建筑紅線以內項目:室內給水系統。室內外污水系統。室內外雨水系統。 室內消防給水系統,包括消火栓系統、自動噴水滅火系統、手提式滅火器.圖紙內包含:設計說明,各層給排水平面圖,各管道系統圖,大樣圖。 投稿網友: mlh_1231
圖紙簡介: 這是某工廠六層磚混結構車間給排水消防設計圖,圖紙包括:給排水設計說明,地上一層至六層給排水、噴淋給水平面圖,一層至六層消防給水平面圖,屋頂平面圖,消火栓泵、噴淋泵系統圖,水池給水系統圖,廁所給排水大樣圖,給排水系統圖,消火栓給水、噴淋給水系統圖。 投稿網友: leeynn2
圖紙簡介: 這是某工廠檢修工房給排水及消防工程設計圖,圖紙包括:給排水設計說明,待工間給排水消防平面圖,消防水管道及滅火器平面布置圖,給水管道、排水管道、消防給水管道空視圖。 投稿網友: lkj860217 上傳時間: 2014-
一個工廠的室外消防怎么考慮?120一個嗎?他沒有市政消防,一個700的消防水池.怎么給他設置室外消火栓?除了<建筑設計防火規范>外還看什么書?急需
我現有一家火力發電廠的消防工程由于本常期做濕式系統對水噴霧\雨淋\水幕等一些系統不太熟悉望能給予指教.真誠的感謝!!!
1、消防水池在什么情況下按火災延續時間考慮儲存室外消防用水?2、怎么樣快速估算消防水泵的揚程?3、采用K=115的快速反應噴頭時,管徑還是按規范估算嗎?4、紙張加工車間要不要設置噴淋(單層廠房)?
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!!!小弟急需!!!
請大家幫忙!1,凈化廠房的火災探測器怎么布置,布在那里?多少面積布一個? 2,事故排風系統怎么設計,風量及風機如何選取? 3,機械防排煙設施如何設計?
建筑設計防火規范中對廠房消防提不是很多,最近碰到這么一個事情,丙類廠房樓梯間要不要在首層直接對外出口?如果是做擴大前室的話,擴大前室要不要用乙級防火門隔開?另外,如果是四層的丁類廠房,總建筑面積超過一個防火分區的面積,那樓梯間該怎么樣處理?是封閉還是在其中一層用防火門隔開?......
剛寫的一個消防設計專篇---電氣部分,建筑主體4層,局部10層,為商場改造項目,照明不是我做的,我只負責加應急照明部分.寫的匆忙,有不當的地方望同仁不吝斧正.
請教前輩工廠的室內、外消防管網都是怎樣布置得?我見過室內、外合用一套管網、三臺加壓水泵,兩用一備;生產一套管網,變頻給水;室內一套管網,兩臺水泵,一用一備;室外與生產合用一套管網,三臺水泵,兩用一備;室內一套管網,兩臺水泵,一用一備;室外一套管網,兩臺水泵,一用一備;生產一套管網,變頻給水;不知道三種方式各有什么利弊?另外,小輩有一個想法,就是室外消防給水與生產給水合用一套管網,采用變頻給水設備,其中兩臺供室外消防用水(一用一備),兩臺供生產給水(一用一備),不知是否可行...
本小區是六層加復式的拆遷恢復樓,43棟樓,單體內的消防不考慮,現只考慮室外消防,請教需布置多少個消防點,還有什么需要注意的,謝謝,