如題。有沒有規范特別要求尺寸的?我沒有找到。還請高人指導。跟層數有關系么?越高越寬?我現在這個項目住宅電梯井道尺寸是2200*2000,33層住宅,可以么?
電梯可以到-2層,下邊有消防電梯井,這樣消防電梯井相當于在-3層,我們準備在-1層設個簡單的淋浴,請問:我們可以把洗澡水直接排到消防電梯井里通過潛水泵排走么?如果不可以,有什么依據么?先多謝了?。。?)
當消防電梯和防煙樓梯合用一個前室時,前室里人員交叉或停留較多,所以面積要增大,居住建筑不應小于6平方米,公共建筑不應小于10平方米,而且前室的短邊長度不宜小于2.5米。 我想問下這個2.5米指的是什么 是規定的嗎
問題1:這里有3個電梯,那么消防電梯基坑是3個還是1個?問題2:基坑尺寸如何確定?問題3:排水如何連接到潛污泵泵坑,管徑多少?謝謝各位前輩了
電梯電源電纜可以沿電梯井道敷設嗎?新防火規范要求10.1.10-3 條: 消防配電線路宜與其他配電線路分開敷設在不同的電纜井、溝內;確有困難需敷設在同一電纜井、溝內時,應分別布置在電纜井、溝的兩側,且消防配電線路應采用礦物絕緣類不燃性電纜。另新防火規范6.2.9-1 條: 電梯井應獨立設置,井內嚴禁敷設可燃氣體和甲、乙、丙類液體管道,不應敷設與電梯無關的電纜、電線等。電梯井的井壁除設置電梯門、安全逃生門和通氣孔洞外,不應設置其他開口;原設計是在電纜井內敷設,那現在要求采用礦物絕緣類不燃性電纜。那如果敷設以電梯井首里呢?可以嗎?電纜型號有什么要求?請指教!
科瑞井道內施工升降機是利用建筑物中既有電梯井道安裝施工升降機的模式。 升降機可隨樓層升高而升層,并且吊籠尺寸可根據井道的實際尺寸靈活調整大小。井道內施工升降機較傳統的外掛式升降機更安全、更效率、更增收、更環保。
《民用建筑電氣設計規范》JGJ 16-2008第9.4.5條2款規定應在距井道最高點和最低點0.5m以內各裝一盞燈,中間每隔不超過7m的距離應裝設一盞燈,并應分別在機房和底坑設置控制開關;疑問:1:井道最高點就是電梯機房放曳引機的地面,最低點是井道的底坑,此燈是安裝在井道側壁,至于哪一側有沒有要求?2:在所在位置布置燈具,需要在預埋階段就得預埋86暗盒?我所經歷過的幾個項目好像沒見過預埋暗盒供井道照明用的。此工作屬于水電施工班組做還是電梯施工單位3:至于燈具的形狀有沒有規定呢~是側吸燈還是什么等呢
六層框架結構,電梯井用加氣塊可以嗎?用粘土磚是不是太重了?再說也不符合墻改政策呀?用砼墻會影響結構計算的模型,造成剛度中心偏心問題。
《民規》:應在距井道最高點和最低點0.5m以內各裝一盞燈,中間每隔不超過7m的距離應裝設一盞燈,并應分別在機房和底坑設置控制開關。后面條文說明里又說,開關的安裝高度可以按照1m設置。我的疑問:一般的電梯基坑約1.4m,是要做集水坑使用的,可是燈具,開關安上這么低,豈不是一旦有水進入就把燈具都淹了!!還是說我們的集水坑設置,水位就不會上到0.5m的高度,比如說坑內的潛水泵功率足夠大!郁悶中!
我做了一個設計,現在基礎已施工完畢,發現客梯的井道尺寸只做到了2100*2100,我查了下電梯資料要求的凈空是2150,這樣的電梯能否裝進去,若無,請問有無這樣的標準電梯可以裝進去:Q
以下文章來源于消防資源網
高層建筑消防電梯井積水坑如何處理???樓高30層,每單元3臺電梯,其中一臺為消防電梯,中間電梯井下設積水坑,旁邊電梯井是否要用管連通,排水到積水坑,用什么管??需要套管嗎?防水如何做?
新手來求教,關于電梯機房照明(井道照明)的問題。我是專設機房照明箱子的。從下一層的應急照明箱引出的回路,專門帶的這個機房照明箱子。兩個機房是貼鄰的,由一面墻隔開。具體系統圖如下疑問一:消防電梯機房照明,插座和普通客梯機房的照明插座能否合一。消防電梯井道照明(插座)和普通客梯井道照明(插座)回路能不能從一個箱子出?還是說必須分開箱子
以前做過很多鋼結構電梯井道工程,基本都是使用方通200x200x10的梁柱,但看到的都是人家設計后的結果,設計過程,不是很清楚,特別是施加在鋼框架上的荷載都需要考慮哪些呢?這方面的設計有什么資料可以參考參考呢?電梯上下運動時的運動荷載是如何考慮的呢?又是如何加在鋼框架上呢?希望搞過電梯井道鋼結構設計的朋友指點一下!
本人還沒接觸過鋼結構電梯井道的設計,所以問題或許有點幼稚,請高手們?cè)彙J紫任野央娞菥赖慕ㄖD紙以及電梯本身對土建的技術要求圖傳上來。我的疑惑:1、建筑圖紙要求,底層層高4.5m,二層3.3m,3-5層2.9m,而電梯的導軌支架距離為2.5m,我自己布置的鋼結構井道圖見附件。支架與門洞處的主梁有錯層,這樣子好不好,是否有更好的方案。2、鋼框架能否用加氣混凝土砌塊填充,這樣子砌塊能和鋼框架很好的連接嗎?3、用PKPM建模時,門洞處的框柱要建嗎。4、門洞處梁上的荷載如何加,要換算成均布荷載嗎?要不要考慮人踩上去的荷載,如何考慮?請高手幫幫忙,非常感謝?。?!
根據《民用建筑電氣設計規范》(JGJ16-2008)第9.4.5條第4款:井道內敷設的電纜和電線應是阻燃和耐潮濕的,并應使用難燃型電線導管或電線槽保護,嚴禁使用可燃性材料制成的電線導管或電線槽。以上規范條文要求“井道內敷設的電纜和電線應是阻燃和耐潮濕的”,根據《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-2011)第3.3.6條 ———在電梯井道內的明敷電纜應采用阻燃型。明敷線路的穿線管、槽應是阻燃的?!陨弦幏稐l文僅規定明下敷的電纜才應采用阻燃型的各位同行怎么看?
今天看到個圖紙,里面的電梯井道照明設計提到一句:“在頂層和底坑設置一雙控開關”,這有必要嗎?而且如果是高層建筑的話,36伏十幾個燈的井道照明,得用多大的開關啊,有這么大電流的雙控開關嗎?
·頂層住宅早已入住,離電梯機房較近;·分析:主要是“固體傳聲”,大家看看以下做法是否能解決“根本”問題:1。能否在井道內作處理,本人沒有想到有什么方法------請問誰有好的方法;2。以下是在室內處理的方法,分別在墻(200厚砼)、頂均作處理-----請多多指教,最好有實例介紹。一、隔聲墻體做法如下(109厚):1.內墻裝飾面 2.24厚(12厚二層,容重≥9kg/㎡)輕鋼龍骨紙面石膏板,與原墻體接縫處密封膠嵌牢;(兩層石膏板應錯縫安裝,里層可以不勾縫,外層必須勾縫)3.50厚巖棉(容重≥80kg/m³)均勻填于龍骨檔內,用建筑膠點粘結于墻體上;(點粘結要牢固,巖棉厚度要保持均勻,避免棉體下墜)4.75x50 Z型減振龍骨,邊框四周與原墻體連接的U型龍骨的四周墊入彈性膠條(或選用10厚玻璃棉薄氈);5.聚合物水泥砂漿修補墻面找平;二、隔聲頂棚做法如下(84厚):1.頂棚裝飾面 2.24厚(12厚二層,容重≥9kg/㎡)輕
一住宅樓層高28.8M,電梯井道內設置兩部電梯,兩電梯間未做隔墻.導軌依附在用鋼梁制作的骨架上.鋼梁刷防銹漆.請問該做法是否合適.
基礎工程已經開始了,電梯卻還沒有確定。設計圖上的井道的部分也不知道是依據什么定的。到底是應該先確定電梯型號后,再設計和施工井道。還是無需先定電梯型號,可以先做電梯井道?
消防電梯井道尺寸
消防電梯井道尺寸專題,為您提供消防電梯井道尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電梯井道尺寸 相關的專業交流討論,更多消防電梯井道尺寸相關內容請?jiān)L問