配電箱密封圈是最好的保護,密封圈在保護防水配電箱防護等級方面起到非常重要的功能。長時間的過程中,祥泰電氣提示防護等級的持續性要依賴于密封圈的特性。把密封圈固定在正確的位置上。 EPDM材質因其優秀的抗化學防腐蝕性在抵抗被廣泛使用的大部分化學物質方面起到最好保護作用。 但是密封圈的抗化學腐蝕性也根據其材質差異很大,所以根據需要讓化學成分和密封圈進行直接反應是確認效果最有效方法。 防水配電箱的性能根據使用不同密封圈的材質而存在差異,密封圈的材質決定著電氣密封箱防護程度。祥泰電氣提示選擇密封圈時要比較各個材料成分的彈性,以及與許多化學物質接觸時會產生的影響,以及在冷熱的情況下會產生的影響。 最重要的是防水配電箱和密封圈對同一種化學物質產生共同的抵抗性時才可以得到最好的效果。
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
此項目為住宅樓,由于沒有配電間,派接柜只好放在一層單元的走廊內,樓梯下面的空間,(建筑不允許設房間)。這種情況下,配電柜需要做防水防塵處理嗎?如果需要的話,需要IP65?還是IP54?
消防水泵配電箱斷路器的選用要求所有消防設備在過載時,僅作用于報警。短路時,跳閘保護我看了廠家的開關樣本,只有智能塑殼的滿足要求.太不經濟了.像一些小的2~3KW一臺泵今天看了一下 常用水泵控制電路圖 10D303-3第6頁 8.1條 對不設過載保護的消防泵 其斷路器可不帶長延時脫扣器,只設瞬動短路保護,其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍.是不是消防水泵配電箱中我可以選用小型斷路器 配NHBV 其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍就可以了?糾結中,謝謝!
BXM(D)8050系列防爆防腐照明(動力)配電箱 一、型號解釋 例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1 上面的型號含義是: BXM(D)8050:防爆防腐照明(動力)配電箱 4/20:回路數為4個,回路電流20A K100:總開關為100A X1(G1.5):下邊一個進線口,大小為G1.5
1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、
打算三相入戶,每一層一相電,這樣的話進線是不是得加大成4x25+E16的?
橋梁防水的最終目的是為了防腐蝕,延緩橋梁的施用壽命,增加橋梁建設投資的經濟效益最大化,保證橋梁的行車安全。 根據橋梁的種類決定對防水等級的要求:橋梁一般分特大橋、大橋、中橋、小橋涵洞。特大橋、大橋一般為一級防水;中橋以下一般為二級防水;小橋涵洞為三級防水。 根據橋梁的大小、地區環境選擇適應的防水材料及施工工藝是橋梁防水的關鍵。因此北方地區應選擇耐低溫比較好的防水材料:建材行業標準JC/T975-2005標準PBⅡ型,交通行業標準JT/T535-2004標準Ⅱ型。嚴寒地區及海上特大橋應選擇耐低溫-18℃以下熱溶型防水材料比較理想。 防水層鋪裝前必須對水泥混凝土橋面板進行嚴格的清理,橋面板表面應平整粗糙,干燥整潔,不得有浮漿灰、塵土、雜物油污等,對特大橋、大橋
照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
圖如下,WLM-1 此路主電纜是4*185+1*95 。地下二層AL-B2-1 ,AL-B2-2分別是15KW,30KW。從電纜豎井到地下二層兩個照明配電箱電纜規格圖紙上沒有標明。請問這部分電纜規格一般情況下都是憑施工經驗自己選擇嗎?還是找一下設計呢。另外,圖紙上電纜分支 處標明的接線箱,這個是電纜T接通箱嗎?還是別的什么。