現公司接了一個私人英語電教部的內裝修活。請教大家配電箱內部配電問題(私人老板都要節約點)1.進線:物業提供了1個100的,2個50的成套抽屜式開關,100A的用35平方線已經引到裝修樓層配電箱(三相五線制已裝電表)。其他2個要自己接(電表沒裝)。(我準備用25平方三相四線,保護接地線把100A進線的保護接地線連接配電所有配電柜體做總的保護接地線,這樣可行嗎?)2.用電負荷:①220v 1.8KW4臺/路,有3路。 ②220v 1.8KW1臺/路,有3路。 ③380v 5KW1臺/路,有5路 ④380v 3KW1臺/路,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空調1臺/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30臺電腦3.我把負荷都分到三個進線柜,2個50A都接三相負荷,1個100A負責剩余的三相負荷和單相負荷,這樣是否合理?4.問題:①物業提供的三個開關能否滿足負荷需要?(空調的輔助加熱都不接了) ②需要自己接的2路進線電表和總空開選多大? ③各回路分開關的選擇(照明和插座的空
想必很多業主抓耳撓腮對電路配置問題一概不知,其實別看許多施工師傅,經驗老道的樣子,其實他們有時候也會搞錯!全屋裝修電路配置直接影響日后生活的家居體
RT,其實這個圖到底是不是完整不影響本帖對于這個問題的探討,我現在對這個問題進行一些闡述,因為很多人還不理解我的初衷我是這個意思比如,我一個配電箱,有一下幾個回路回路容量分別是4.0kw 0.5kw,0.2kw,1.2kw,1.0kw,采用的是三相供電,求PE,我的解答是由于三相不平衡,所以按最大項X3得出PE=12kw,但是實際總容量也就6.7kw,不知道你們碰到這種問題是如何解決的?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-6-18 22:30 編輯 ]
廠內做檢修電源整改 沒有設計 檢修電源箱、柜采購的詢價比選任務交給我 要寫技術方案 目前拿到的箱/柜的配置圖見附件我想請教各位 如何根據這圖選型 開關選用施奈德的 均需帶漏電保護器 圖紙上有錯誤 還望大家能指出謝謝[ 本帖最后由 ppp000006 于 2012-3-7 09:48 編輯 ]
配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電裝置。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,還可對某些電氣參數進行調整,對偏離正常工作狀態進行提示或發出信號。常用于各發、配、變電所中。施耐德 EA9F1X12 配電箱箱體位數=12 外形尺寸=300mm(長)×230mm(寬)×95mm(深) 特點描述:暗裝式,全金屬配電箱,單排,8~20位。 適用對象:應用用于戶內終端配電。 二、功能與特性 符合標準:GB17466 排數:1 位數:8,12,16,20 <
這些電路系統圖 哪里不對?缺些什嗎?負荷多少?謝謝啊 我做裝修的 電路不懂 幫畫圖
我們這邊一般遇到帶躍層的住戶,每戶都按8.8KW來算, 一般留的配電箱總開關是32A,進線線纜是BV-3X10。圖紙審核一直都沒問題。但是我仔細計算后,8.8KW的住戶,計算電流已經能達到近40A,配電箱總開關應該選擇40A的吧?相應的線纜如果選3X10的是不是小了點?應該改成3X16的? 請問有經驗的人能解惑嗎?
詳盡描述了配電箱 柜等的安裝要求,并附現場圖片及相關規范說明,特別是值得初學者學習,一目了然!先上幾張大家看了 覺得值得在下載全部的吧!
附件中為我廠準備安裝的檢修電源箱及檢修電源柜電氣圖現準備為其敷設電纜 我是新手 對于電纜的選擇不清楚還請各位不吝賜教謝謝~
圖紙簡介: 配電箱,配電箱成套設計 成套圖紙,,配電箱,配電箱成套設計 成套圖紙 投稿網友: qq1070559150 上傳時間: 2013-11-27
大家來批批 這個施工用電總配電箱.進線兩個開關都是 630A,出線 刀開關200A,漏電斷路器250A,額定漏電動作電流100mA,動作時間0.1s.
現有個小區的配電柜,32A的斷路器我們配的是6平方的線,圖上穿管線是10平方線,現用戶監理硬讓配電柜里的線跟穿管線一樣也用10平方,請教現在配線有什么比較權威的資料嗎?他說的有道理嗎?
] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar ] 配電箱、柜體制造工藝.rar
發個裝修公司設計的住宅戶配電箱,大家審審
圖紙簡介: 成都中德·英倫聯邦-住宅小區配電設備招標圖紙 ,歡迎大家下載 投稿網友: boeing737 上傳時間: 2013-03-14
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。