我單位新近安裝調試的2臺35KV/40MVA變壓器,系統運行方式為中性點不接地系統,變壓器35KV側每相采用300mm2的單芯交聯聚氯乙烯電力電纜。每根電纜的長度約25米,電纜頭為熱縮,電纜頭的屏蔽層在高壓柜側接地,變壓器側不接地。在運行中,多次發生各種故障。第一次,1#變壓器側的A相電纜頭燒毀(系統的消弧裝置未投),事故后,我們把A相的2根電纜全部更換;第二次,1#主變高壓柜側的B相的一根電纜頭處,有“啪、啪”的放電聲,停電后,更換了這只電纜頭;第三次,1#主變高壓柜側的C相的2根電纜頭處,有“啪、啪”的放電聲,停電后,更換了這2只電纜頭。第三次處理后,在運行了1天的時間后,1#主變高壓柜側的電纜頭有“吱吱”的放電聲,并且三相的接地銅辮子處,都有一圈蘭色的電暈。經停電后檢查發現,限于安裝空間的制約,在距電纜頭熱縮套管的2/3位置,高壓柜鐵外殼與熱縮套管基本沒有凈距,可以說是挨在一起的,但2#主變的電纜也是這樣安裝的,卻沒有發生任何異常現象。請問各位高人,這種現象如何解釋？又如何解決?
本人近期負責一個清污分流項目,由于是在老廠區內施工,地下電纜密布,雖然電纜圖比較明確,但心中仍舊七上八下,就怕挖斷影響全廠生產。雖然施工方拍胸脯表示“沒問題”,我還是覺都睡不好。請各位大哥大姐指點一下迷津,應重點注意哪些,既保證安全又能約束施工方?謝謝了!
有一個關于電纜的技術問題請教各位,YJV22-35KV-1*240的電纜,我們去訂貨的時候,廠家提出了一個安全問題,他們說這個帶鎧裝的電纜會產生渦流,會爆炸的,請問存在這種說法嗎?問題非常緊急,請各位老師幫忙分析一下,萬分感激!
9條(3*240)的10kv高壓電纜同溝敷設,采用分2層敷設的辦法(主要是減少電纜溝的開挖寬度),根據電纜線路施工及驗收規范 (GB50168-92),上下2層的安全間隔距離為10cm是否合適,并且可以滿足維修的要求呢?希望各位前輩能夠告訴小弟了,不勝感激!
請問有哪位朋友知道“電線,電纜在生產時要求在其允許持續載流量基礎上留有20%~25%的浮動范圍”是出自哪里的呀有沒有這方面的國標 規范之類的呢
我現在在國外項目,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,安全距離是多少 。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了。請大家給我說一下這方面的知識。謝謝
本帖最后由 大四隊 于 2015-5-4 09:48 編輯 電纜是發電廠、變電站維持正常運行的重要組成部分。電纜在發電廠、變電 站內的廣布性,電纜的易燃性,電纜著火后的串延性,電纜著火后果的嚴重性,使電纜防火受到電力工作者的高度重視。但是電纜火災事故仍然時有發生,而且事故后果嚴重。所以仍 然有必要對電纜防火以及電纜防火中存在的問題進行探討,以求得用最經濟的代價換取最有效的電纜防火成果。
各位大俠,電纜夾層應該考慮哪些安全措施?夾層里面發熱量很大,除了做一些火災報警和干粉滅火裝置外,通風如何考慮?若采用軸流風機,是不是必須長時間運轉?還有其它什么應該考慮的措施么?
具體情況:道路等級:快速路路寬:30M(雙側)燈間距:35M燈高:12M(單臂高壓鈉燈)問題:現有架空高壓線與我少量路燈交叉,監理與業主提出是否有安全隱患,高壓線與路燈的安全距離不知是否達到要求。小弟在此向各位大俠求助,這類問題如何解決?小弟經驗不足啊···
TJV3*150+1*70電纜的安全載流量我查詢載流表得到該電纜的安全電流為320A 我想咨詢下這個320A是單芯的電流 還是三芯的電流?煩請各位老大指教指教!!!
如題,10千伏電纜由地下一走廊上方吊裝的橋架引入樓內,但走廊內尚有弱電橋架(網線、消防等),請問兩者的安全距離是多少,這方面有無相關規范規范
隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路。 (如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路、通訊網絡系統線路、信息網絡系統線路、建筑設備監控系統線路、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板。
核心提示:鋁合金電纜作為中國電力電纜市場的新產物,人們對其安全性還存在疑慮,一如既往的認為傳統的銅電纜才是最安全的。文章假定銅電纜和鋁合金電纜產品本身都符合相關制造標準,品質可靠,僅從電纜施工時是否規范安裝來討論銅電纜和鋁合金電纜的安全性,讓人們了解到規范安裝對電纜日后的長期安全運行也是至關重要的。1 概述美國通用電纜旗下的世德合金(STABILOY)電力電纜攜帶超過40年的鋁合金電纜研發、制造、安裝應用的經驗,于2006年進入中國市場,幾年間應用于國內各行各業,包括很多世人矚目的重大項目,如上海世博會、西安世界園藝博覽會、貴陽第九屆少數民族運動會主體育場、拉薩文成公主實景劇場等,逐步打破了人們以使用銅電纜為主的習慣,也帶動了國內一大批鋁合金電纜生產廠家的發展。但由于傳統觀念,很多人仍然認為傳統的銅電纜才是最安全的,認為鋁合金電纜會和純鋁電纜一樣,會出現很多安全事故。本文不去研究鋁合金導體比純
常用電線電纜規格及安全載流量
國標電力電纜對工程來說安全的重要性
在工業生產中,安全始終是不可逾越的紅線。而電纜設備作為動力與信號傳輸的關鍵,其安全性能直接關系到生產的穩定與人員的安危
我正在做城市某區域綜合管網方案設計,我是暖通專業的,想請教“城市高壓電纜距各種建筑物的安全距離 ”我記憶得十幾米到幾十米范圍(四周)。謝謝!
有哪位朋友在電信公司工作的?關于通信電纜、光纖電纜與強電的安全距離的資料在哪可以找到?強電的電壓為220V、380V、6000V、10000V還有更高壓的,它們的平行距離、垂直距離是多少?
振動電纜是一種敷設在建筑物、圍墻、圍欄上或埋入地下的無源分布式的防入侵傳感器。它能夠將防護區域內的微小機械小機械振動(即侵入者帶來的微小振動)轉換成電信號后傳送給數據采集器,由數據采集器將信號處理后再傳送給報警主機從而達到報警目的。 振動傳感電纜系統的特點 其無源和線纜的形狀特別適宜物品倉庫、不規則周界區域和不宜電源進入等場所安裝使用;也可嵌入墻體、埋入地下等作為銀行金庫、和其他重要部位的防鑿、防非法入侵使用;還可作為野外工作場所、營地的警戒線使用。該系統運行中不影響警戒線附近人員的正常活動。 可全天候工作,振動傳感電纜警戒系統的入侵探測器。其工作原理是在周嚵障受到侵入時,振動傳感電纜將周嚵障產生的微小機械振動轉變成電信號,經報警主機計算處理后實施報警和報警控制。使用特性:無源分布、電纜形狀。本系統可以適應于各種復雜地形,不受地形的高低、曲折、轉角等限制,不留死角,打破了紅外線、微波墻等只適用于視距和平坦區域使用的局限性。本系統同高壓電網有著本質的區別,具有絕對的安全性,不會引起火花
安全電纜
安全電纜專題,為您提供安全電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與安全電纜 相關的專業交流討論,更多安全電纜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子