地下室樓梯間按建筑規范,與首層有防火門相連,其開窗面積應為多少呀?我認為0.8平米即可(規范每5層2平米),但有些又認為2平米,依據是什么?大家知道不!
圖紙簡介: 樓梯大樣,地下室頂梁鋼筋圖,負一層梁鋼筋圖 負一層板鋼筋圖 等 全套施工圖 投稿網友: pansy0202 上傳時間: 2013-10-11
上邊和大地下室相連,我的想法是樓梯兩側做兩道剪力墻,梯板單向傳力。但是感覺有點浪費。。請教前輩們,應該怎么處理?
地下室兩個樓梯間,其中一個不好設加壓風井,建筑問可不可以用金屬風道連接樓梯間和加壓風井,讓一臺風機給兩個樓梯間加壓送風。 我是不是可以設一臺50000風量的風機給兩個樓梯間加壓送風?這符不符合規范?
如圖,陰影部分為非消防電梯前室加樓梯間,那么這些陰影部分如何布置消火栓呢?謝謝
剛剛做的一個工程,6級人防地下室,上層商鋪(群樓結構,)有樓梯通下來(通過這個樓梯可以直達室外,樓梯可以作為一個出口)不知道樓梯活荷載我該如何考慮,請教各位大俠啦,由于愚鈍,希望各位不吝賜教,先謝啦。
一工程出現問題。施工單位在地下室樓梯間混凝土墻澆筑時整個澆筑了,樓梯沒有和墻一起澆筑。樓梯平臺板梁他們是在樓梯間兩側的混凝土墻上預先留洞,準備在后面把樓梯澆掉。現在問題是新規范要求該梁應與其上部墻整澆,現在應怎么處理呢?
請教各位:高層建筑,地下室樓梯間與地上層樓梯間不共用,或者是在首層用防火門與地上層樓梯間是隔開的,這樣地下室的樓梯間不易開窗的情況下,是不是得專門做防煙,我總是遇到這種情況,專門做防煙也很麻煩,因為就地下室樓梯間這一塊,而且通常還是多個單元.不知道各位都是怎么解決這種情況的呢?
我們這圖紙的設計總說明寫了:僅供地下室疏散的防煙樓梯間前室設正壓送風. 而設計的圖紙設計的是每個防火分區只有一個樓梯間設置了正壓送風,而其他的樓梯未設置,我想請問一下這樣是否可行,是否會影響消防驗收??
現在在做一座27層的住宅,地下室三層都是停車場,設計院送來的圖上地下室的防煙樓梯間都沒有設加壓送風,在設計說明上寫“地下室的防煙樓梯間在首層均設有對外可開啟的,面積不少于2平方米的窗。均采用自然排煙的方式”想問問 在地下室的防煙樓梯間 不做加壓送風也可以的嗎??有三層地下室哦~~~
高層的防煙樓梯間地上部分滿足自然排煙,樓梯間地下部分和地上部分因為門被隔開了,地下就成了密閉的了,那地下需要單獨加正壓送風么?
在南京工作三年一直從事人防設計,最近突然對于加壓送風的為題突然很困惑,首先樓梯間的性質的判定,是防煙樓梯間還是封閉樓梯間。如果是防煙樓梯間,必然是要做加壓送風的,這其中又分為幾種情況,一是對防煙樓梯間和前室或合用前室分別送風,防煙樓梯間送風量為不小于16000M3/h.一種情況是前室或合用前室不直接送風的情況,防煙樓梯間送風量不小于25000M3/h,并應在防煙樓梯間和前室或合用前室的墻上設置余壓閥。還有一種是防煙樓梯間有自然排煙條件,前室或合用前室加壓送風量不小于22000M3/h。如果是封閉樓梯間,又分為兩種情況,一種是有直自然排煙條件的,即有直接對外開窗且面積達到要求,一種是沒有自然排煙條件。此時按照建筑設計防火規范,此封閉樓梯間應按防煙樓梯間的要求設置,即又要設加壓送風。 一般情況下,如果是復建工程,上面是高層,并設置加壓送風的,我都會要求把加壓送風井帶到地下室來,這樣我的加壓送風就很方便設置,如果沒有,還要單獨找井,單獨設一套系統進行加壓送風。比較麻煩。 后來又看到江蘇省住宅設計標準提到,對于高層住宅,如地上部分的樓梯間或前室設置可開啟的外窗,且
擋墻里邊是樓梯或者洞口,沒有樓板與擋墻頂端相連,這樣怎么計算擋墻?有人要求說按3邊支撐算,但是我找不到準確的計算方法,審圖辦要計算書我提供不出,想按懸臂算,但是與實際不符,但是可以提供計算書,有沒有人知道這種情況到底怎么算,還有有沒有計算書的格式或樣本 萬分感謝了!!!
我是在一家物業公司工程部工作的,公司管理的是14萬平方面積的商業地產,現在裝修,改造,驗收接管等,初定11月30開張的。在接管中發現了諸多問題現象,到論壇上來請各位指點,發表建議。項目地下車庫有20幾個至一層樓梯通道,樓梯布局描述,下面好像15級臺階,到云臺轉180度再上去也是15級臺階,現發現20幾個樓梯通道在基本相同位置出現了橫向裂紋。我不是建筑專業的對情況不能有專業的描述,望大家見諒,請看照片望能指點!
1、第一張圖里,風口的標注800x500(+250) 其中+250 是指什么尺寸?2、第二張和第三張圖的樓梯間位置分別是一個26層的住宅的地下室一層和地下室二層的樓梯間,不用做加壓送風嗎?合用前室就做加壓送風了。求高手解答
按規范說,甲級防火門才有劃分防火分區功能,乙級防火門,是不具備這功能,那么2層地下室,各層的樓梯門是甲級還是乙級?看很多圖,前室與樓梯門都是乙級的。個人認為,應該是甲級才對。
請問大師:有個問題急切求教。高層一樓可以和地下室開樓梯口嗎?具體如下:一樓書房5平方米,有一間與之同等大小的對應地下室。書房其四邊墻體有一面是剪力墻,另三邊是隔墻(非承重墻)下邊有梁(即地下室頂邊)。可以選在書房中開個2.1m*0.8m呈L型的樓梯嗎?(即樓梯四周有剪力墻和梁支撐。)對樓體有影響嗎?應該這么做才行?多謝。
如題,地下室防煙樓梯間前室只有一層按高規應該沒有加壓風量選擇,我按實用供熱空調設計手冊來做是10000風量,覺得太大,壓力能達到多少?其二防煙樓梯間和前室合用送風管井,整樣控制壓差,就是風口風量計算,前室是每層設一個而風量是按前室總風量的1/3計算,樓梯間我按每兩層設一個,這樣計算出來樓梯間風量小于前室風量,如何實現壓差,高規上說設置壓差自動調節裝置,有誰有這方面的資料,或給講解一下
有個問題請各路大俠討論:很多高層建筑的地下室都有設獨立的防煙樓梯間(有的雖然和上面的樓梯間是連續的,但是其中有防火門隔斷的,應該可視為獨立的防煙樓梯間吧?!),按照規范的話,前室或者樓梯間要設正壓送風(包括一些合用前室,這樣子合用前室和樓梯間都需要單獨送風),很多情況是,這種正壓送風系統每個系統就只有一個送風口。這樣就變成了要做好多個一個正壓送風口的正壓送風系統!然后建筑專業經常會說,怎么要這么多管井,這么多機房(浙江省內規定,凡是消防用風機均應安裝在機房內)啊?這種情況只能這樣子解決嗎?是否有另外解決途徑?