柱距7.8米,單建地下室,頂板在地下水位以上,做方案比較。擬采用井字梁、無梁、空心頂板樓蓋,厚度怎么取值?求高手指教。覆土1.2米,不考慮消防,活荷載怎么取值?
將近10年的一棟兩層磚混別墅,居然在下面新加了一個地下室。由于已經裝修完了,只能看到中間有個1米的大柱,地下室面積約100多方。各位高手能不能給分析下?
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
在一個原有建筑物周邊挖一個地下室,并和原建筑的地下室要聯通起來,老建筑的地下室標高為-2.35,采用管樁基礎。新建的地下室部分緊貼老建筑的承臺,局部離老建筑3米多還有個標高-6.600的設備房。具體見貼圖。請問用樁基礎,相鄰這么近并且比老基礎深有沒問題?需要注意什么?在施工開挖時候有沒問題?請高手多指點。我也適當畫了下剖面,特別是離老建筑3米多有個標高-6.600的設備房。
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
本人現在設計一多層框架結構,有一6級人防地下室.現在比較困惑的是:PKPM建模型的時候,地下室外墻,內墻以及臨空墻是不是按實際情況建模型?要按實際模型建模型的話這些墻體是不是就承受了豎向荷載,但是我設計這樣外墻均按承受水平荷載考慮的. 不知道高手門對這個問題都是怎么考慮的? 望高手幫忙!
[分享]建地下室,這些施工質量必須控制好
我是一位暖通專業剛畢業的大學生,請教各位GGJJ如何計算地下室的空調負荷?例如地下辦公室的冷負荷指標一般取多大?先謝謝了哈。
地下室有水,需要植筋加固,一般的有機加固材料不能在有水的條件下加固,需要無機植筋膠,不知道哪位仁兄知道,希望給介紹-介紹.13512153151
有的地下室上面沒有高層,有的地下室(比如有五個)上面有高層,而且這些地下室是一個整體..上面沒有高層的地下室上面有覆土!!1 在PKPM中可不可以把高層和地下室建成一個整體,這樣子PKPM能計算嗎?2 地下室下是樁承臺基礎考慮底板不作基礎,底板該怎么建模計算?
設計的17層住宅的地下室只是大地下室的一部分,在本樓施工完后無發保證大地下室回填,本樓的基礎埋深是不是還能從室外地坪算起呢?不然基礎埋深將是地下室加上部結構高度的1/15了 郁悶中
本工程筏板基礎,因建筑物超長設后澆帶,建筑物63m,現工期較緊,施工單位想取消后澆帶,但設計院不同意,請問能否采取其他措施將后澆帶取消?另外如果后澆帶不能取消,筏板基礎懸挑部分后澆帶是否可取消?
小弟目前在做一個樁基的地下室,以往的地下室在計算基礎時,我都是不計底板荷載,也不計算水浮力,取這樣的荷載作基礎計算,但是目前這個地下室所在地方地下水位在底板面以下,有的同事說底板荷載也不計算,因為有地基反力,我有點迷惑,特來請教各位,在這種情況下,底板荷載要不要考慮在內阿?
請教各位大俠!!!!!!!就是說地下室的剪力墻要做止水鋼板,那個止水鋼板要穿過柱子,那樣就必須剪斷柱子的箍筋,這樣的話請問大家,這個柱子箍筋被剪斷應該怎樣加固??????????請大俠指導,小弟先在這里謝過了!
本工程在八度區,地下三層,地上一層結構轉換層,轉換層以上為15層的剪力墻結構住宅。采用梁式轉換。地下三層為六級人防。現審圖人員要求我們把地下三層的梁墻柱統統按一級抗震等級作,甚至包括僅地下室才有的車庫部分,為此提了有七條強規,對公司在甲方的信任度造成極壞的影響,該如何解決該問題呢?
一小區全部為6層住宅,在道路及綠化帶下做一層地下車庫。地下車庫外墻和住宅外墻距離為2。5M,車庫基礎底標高和住宅基礎底標高相差4M.QING