電力生產過程中,由于受不可抗拒的外力破壞、設備存在缺陷、繼電保護誤動、運行人員誤操作、誤處理等原因,常常會發生設備事故或故障。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,并熟悉電氣事故處理規程,系統運行方式和設備性能、結構、工作原理、運行參數等技術法規和專業知識。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法。1 一般程序法
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 編輯 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
一、電氣線路火災事故的原因及預防 1.主要原因 (1)電氣線路超負荷運行。 (2)電氣線路發生短路。 (3)電氣線路連接處接觸電阻過大。 (
!處理電氣設備事故及故障的一般方法:victory: 有高低壓液阻柜,進相器,結構,元件型號配置,PLC程序, 水箱熱容表,照圖就能生產,懂電氣的有了此圖紙資料你就有了升職加薪法寶QQ:1033866502 Email:ansoft888@163.:call: 電力生產過程中,由于受不可抗拒的外力破壞、設備存在缺陷、繼電保護誤動、運行人員誤操作、誤處理等原因,常常會發生設備事故或故障。對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
某300MW電氣事故處理預案
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
1 變電站概況 變電站110千伏系統為單母線內橋分段接線,10千伏系統為單母線分段接線,110千伏主變臺數:2臺,型號:SFSZ7-20000/110,冷卻方式:ONAN/ONAF 70%—100%,額定頻率:50 Hz,相數:三相,額定容量:20000千伏A,額定電壓:110/38.5/11千伏,連接組別:YN,yn0,d11;阻抗電壓:高-中9.594%,高-低17[第一論文網專業提供代寫論文和論文代寫的服務,歡迎光臨www .DyLw.nEt].38%,中-低3.27%。生產廠家:云南變壓器廠,出廠時間:2004年,投運日期:2005年。110千伏斷路器為北京XX公司生產的LTB145D1/B型,該變電站是某電力公司農網建設的首座110千伏無人值班變電站,主要為XX水泥廠提供生產電源,XX水泥廠余熱發電向電網輸送電能。 2 事件經過
現代科技技術的迅猛發展,使采用微機控制的機電儀一體的智能化電氣設備在電網中得到了廣泛的應用。當設備出現故障時,能迅述準確地分析判明故障原因,找出故障所在部位,并予以正確的排除,提高設備安全健康水平,是變電檢修維護人員必備的技能之一。一、電氣故障的特點1.隱性:故障沒有外表特征,不易被人發現,如熔絲熔斷、絕緣導線內部斷裂、保護裝置整定值調整不當、觸頭通斷不同步等。2.顯性:即故障部位有明顯的外表特征,容易被人發現。如繼電器和接觸器繞組過熱、冒煙、發出焦味、觸頭燒融、接頭松脫、電器聲音異常、振動過大、動作卡澀等。3.故障區域性廣:一種電氣設備能實現某種功能,但其元件的分布區域可能很廣。例如,變電所內大量的斷路器安裝點是在進、出線間隔內,而對斷路器的控制、保護是在控制室,這也就決定了造成斷路器“拒合”、“拒跳”故障的區域分布在一個較廣的范圍內,給查找電氣故障帶來了麻煩。二、變電所電氣設備運行中常見故障的種類及分析根據故障現象分析故障原因,是查找電氣故障的關鍵。分析的基
介紹高壓電氣設備運行中常見的故障及處理辦法,重點為10千伏斷路器(真空、六氟化硫)、隔離開關、母線、變壓器、互感器、電纜及避雷器的故障及處理辦法,工程技術人員可參考本文,根據高壓電氣設備事故的具體情況,進行分析處理,以保障用電設備的安全運行,減少事故造成的影響,盡可能防患于未然,消滅事故于萌芽狀態。 按規程規定電壓在250伏以上稱為高壓,這里我們主要是講10千伏成套裝置,也就是開關柜、計量柜、電容柜等,當然還包括進出線及變壓器等。 互感器 1.電壓互感器 故障現象:運行中的電壓互感器一次側熔絲熔斷。 (1)由于電壓器感器內部發生匝間、層間或相間短路以及一相接地等故障,都有可能造成熔絲熔斷。 (2)二次回路故障,也就是互感器二次側故障時二次側熔絲選配過大而造成一次側熔器熔斷。 (3)10千伏統一相接地。10千伏系統一相接地時,其他兩相的對地電壓升高根號三倍,對于Y0/
臨近夏天溫度越來越高,部分設備出現溫度升高,在電氣設備正常運行中,存在較大安全隱患, 電氣設備在運行中如果溫升或溫度超過允許極限值時能產生電氣設備故障。電老虎針對溫度對電氣設備的影響,主要有以下幾方面: 1 .對金屬材料的影響 溫度升高,金屬材料軟化.機械強度將明顯下降。例如,銅金屬材料長期工作溫度超過 200℃ 時,機械強度明顯下降;短時工作溫度超過 300℃
1、漏電火災 所謂漏電,就是線路的某一個地方因為某種原因(自然原因或人為原因,如風吹雨打、潮濕、高溫、碰壓、劃破、磨擦、腐蝕等)使電線的絕緣或支架材料的絕緣能力下降,導致電線與電線之間(通過損壞的絕緣、支架等)、導線與大地之間(電線通過水泥墻壁的鋼筋、馬口鐵皮等)有一部分電流通過,這種現象就是漏電。并且祥泰電氣提示當漏電發生時,漏泄的電流在流入大地途中,如遇電阻較大的部位時,會產生局部高溫,致使附近的可燃物著火,從而引起火災。此外,在漏電點產生的漏電火花,同樣也會引起火災。2、短路火災電氣線路中的裸導線或絕緣導線的絕緣體破損后,火線與鄰線,或火線與地線(包括接地從屬于大地)在某一點碰在一起,引起電流突然大量增加的現象就叫短路,俗稱碰線、混線或連電。由于短路時電阻突然減少,電流突然增大,其瞬間的發熱量也很大,大大超過了線路正常工作時的發熱量,祥泰電氣提示在短路點易產生強烈的火花和電弧,不僅能使絕緣層迅速燃燒,而且能使金屬熔化,引起附近的易燃可燃物燃燒,造成火災
知識點:隔爆型電氣設備
供大家一起學習探討!未經本人同意轉載必究!
近幾年來,我國各地新建 了許多污水處理廠 ,并逐漸投入使用。在 日常的電氣設備維護和維修中,結 合污水處理廠的特點,不斷地總結經驗和探索各種可行的方法,對保證污水處理廠的正常運行起著十 分重要的作用。
本人是自動化專業的畢業生,現在已經工作兩年,做電氣設備維護,電氣設備工程管理這一塊兒,現在有點兒閑暇時間想給自己充一下電,不知道該學習哪一方面的內容,能考哪些證件,我看很多證考試的話需要工作年限的,希望前輩能幫幫忙!!!謝了