冷卻塔平衡管研究和改造
為了方便對冷卻塔填料和內部污泥清理,冷卻塔本身四個水槽是聯通的,清理時必須要停設備,這樣會影響公司生產。現在我打算在冷卻塔內部用三個擋水板把四個區域分隔開,這樣清理時就不需要停設備了。請問這樣的方案可以嗎?或者哪位高手還有更好的辦法?謝謝
如題:現有一棟三層高樓(標高10m左右),制冷主機安裝在一層(約克 500RT);冷卻塔安裝在屋頂,運行狀況良好。現由于屋頂另有別的用途,需要將冷卻塔由三層屋頂移至安裝在室外地坪(一層),在施工過程中需要注意哪些技術上的事宜,(如,冷卻水供回水管管徑是否變化?冷卻水泵是否需要怎么調整?流量、揚程、功率什么的怎么計算?)謝謝各位大俠!在線等............
騰嘉玻璃鋼冷卻塔是工業循 環冷卻水處理的常用設備,它選用不同功能和形狀的資料作為散布熱水和強化汽水觸摸的填料。 無填料改造經過拆除塔內的填料和布水設備,在塔內增加收水器和霧化設備,使原填料所在位置變為霧化空間。 玻璃鋼冷卻塔改造后存在的問題: 冷卻塔無填料改造使整塔結構大大簡化,將冷卻進程變為順流和逆流兩偄氵M程,完成了降溫冷卻的三大要素的佳化。雖然在功能,運轉,維修,使用壽命,節能,環 保六個方面有許多長處,但在使用中也顯現出幾個問題。
無電機冷卻塔幾大特點 1.節能——利用循 環系統多余的能量,推動水輪機帶動風扇轉動,節省了冷卻塔配備風機用電機,并且沒有增加循 環水泵的電耗,為用戶節省了電費。2.可 靠——水輪機設計嚴謹,結構精密,技能優良,運轉平穩,解決了因電機、電控和減速器引起的漏電、漏油、燒毀和損壞的故障,為持續運行提供了保障。3.安 全——可在防爆的環境下安 全運行。4.高 效——水輪機軸產生動能直接驅動風機,不需要通過其他減速器,且隨著水流量的變化而風量相應地變化,使氣水比較為穩定,以便保障冷卻功能。5.經濟——維修費用低。以水輪機替代電動機及減速器,以免傳統冷卻塔每年對電動機、減速器等的維護、更換費用。6.低噪音——取消了傳統型冷卻塔配備電機及減速器,大大減低了冷卻塔運行時的機械噪音。
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
[摘 要] 針對吉林吉長電力有限公司四平熱電分公司機組冷卻水塔配水系統運行效果不好等問題,進行了分析探討,對冷卻水塔原鋼筋混凝土損壞的水槽更換為玻璃鋼式水槽,裂紋的水槽采用修補襯膠、配水系統進行技術改造設計,計算確定淋水部件噴嘴口徑的大小、加長管等等。通過改造,增加了淋水面積,減少了維護量,取得了良好效果,獲得很好的經濟效益。 1 前言 自然通風冷卻塔是火力發電廠汽輪機機組關鍵的設備之一,其冷卻效果的好壞,從表面、看不出直接經濟效益;無形中間接影響機組的真空、煤耗、發電量等經濟數據。冷卻塔內熱水、冷氣的交換,可分三個階段:配水濺散系統段、填料段及淋水雨區段。配水濺散系統段水溫最高,是水、氣的冷熱交換關鍵位置,熱水從主水槽通過分水槽進入配水槽底安裝的濺水裝置進行配水,配水系統的好壞除直接影響到水塔的冷卻效果外。 以20萬千瓦機組為例,在同一工況下循環水溫多降低
都說是做冷卻塔改造的,還稱是專業的,那么,冷卻塔到底有哪些部件可做改造?騰嘉冷卻塔給你一 一道來: 1、冷卻塔填料改造,填料是冷卻塔的核心部件,因長期接解水,加上做水處理時水加了腐蝕性的藥劑,又是日曬雨淋的。填料畢竟都是塑膠片做的,使用五六年后都出現老化,脆化,是需要改造內容之一; 2、冷卻塔動力系統改造;動力系統包含電機,風機,減速器,是冷卻塔的心臟部件,因為動力部分內置于塔里面,受濕熱氣體長期影響,這些動力部件畢竟都是鑄鐵結構和鋁合金材質,長期在這種環境下要么燒電機,要么減速器軸承磨損嚴重。要么風
無風機的冷卻塔冷卻能力不足,公司打算換掉。。我想問一下,,能不能對原有冷卻塔進行改造。在上面加個風機,,這樣可行嗎。 有人做這方面的嗎
節能冷卻塔是一種新型的節能型冷卻塔,其技能是雙軸提速式水輪機。那么大家知道節能冷卻塔改造有哪些優點嗎?下面就來為大家來介紹一下。 1.節能.利用循 環水余壓推動水輪機帶動風扇轉動, 節省了冷卻塔配備風機用電機,并且沒有增加循 環水泵的電耗,為用戶節省了電費。 2.效率高.水輪機軸產生動能直接驅動風機,不需要通過其他減速器,且隨著水流量的變化而風量相應地變化,使氣水比較為穩定,以便保障冷卻功能。 3.低噪音.取消了傳統型冷卻塔配備電機及減速器,大大減低了冷卻塔運行時的機械噪音;無電機冷卻塔以水為動能,能量轉換在水流道內完成,控制了喘振而不會發出干擾噪聲。 4.使用時間長.水輪機結構周密,技能優良,設計壽命為20年以上。主要部件選用高分子抗腐蝕材料,轉動部分的封裝為壓模加工成型,轉動部分與水輪機水室的水隔開,保障水輪機長期在低維護率下運行。 5.費用低.維修費用低。以水輪機替代電動機及減速器,以免傳統冷卻塔每年對電動機、減速器等的維護、更換費用。 以上就是為大家介紹的關于水輪機冷卻塔改造的知識,希望對大家有幫助。
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正。謝謝各位指點!
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。
冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻、低壓電解方式,由主機產生高頻電流,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,使水分子的物理特性發生變化,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,利用特殊金屬材料做的收集裝置,使水中裂變出來的鈣、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,并形成結晶,定期將它清除,從而降低水中鈣、鎂離子的含量,達到軟化水質、阻垢目的。高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。 冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO
閉式冷卻塔,或稱密閉式冷卻塔,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔。可用于蒸餾塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,也可用于汽輪機、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,還可作為空壓機水冷器、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1、作為汽輪機乏汽冷凝器; 2、與汽輪機的貓爪、主汽門、中聯門、水泵座,水泵軸承、風機軸承、發電機、電動機等需冷卻的裝置或設備配套; 3、變壓器的油冷器。