我這邊有個項目,是個五星級酒店,冷卻塔和冷卻泵都在屋頂,中間相隔10多米,三層以下到地下一層都有冷凍庫和冷藏庫,每個庫房旁邊都有個主機,水冷式的,冷卻水是輸送到這里,現在問題是水泵明顯流量不足,經常壞軸承,是用的雙吸泵,流量29t 揚程35米 3臺。 三臺都開振動很大,單開一臺水泵入口壓力表顯示為0,出口壓力表0.28MP,是不是設計上有什么問題
因在施工過程中甲方更改設計,將制冷機改小(原30萬大卡改為25萬大卡),但要求冷凍水泵、冷卻水泵及冷卻塔不變,按30萬大卡配置。請問各位同仁,這樣的系統運行起來有何問題?拋開節能不管,就單從系統運行效果和安全方面討論。另外問一下大家,如冷凍水泵、冷卻水泵及冷卻塔按30萬大卡配置,在運行中有沒有什么辦法可以調節。謝謝大家的幫助!
小弟在做一項目,大樓總共5樓,總制冷量1000KW1選擇2臺冷水機組,大約要有多大的余量,冷水機組有必要一用一備嗎2冷卻塔應該如何選擇,是按流量選還是冷量選擇,大概多大余量3選擇泵應該按揚程進行選擇吧,但流量要保證滿足水冷機組 冷卻塔嗎謝謝
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
現場施工遇到個問題,不知道問題究竟出在什么地方,請教大家。 現場做了一套PCW系統,是兩個板換,一組冷卻塔,三組泵,泵跟冷卻塔都安裝在樓頂。開式冷卻塔有1米高的基礎,泵就安裝在地面上。開始時,泵的進水給管做了高管,后下翻去冷卻塔下面的水槽,結果出給管下翻管再冷卻塔下閥門打開后,管道水全部回到塔的水槽,給水管變空管,水泵的吸水比較困難。改方案,把泵的進水給管改到與泵進水口同樣水平高度,現在水管是能滿水,可開閥門運行泵后,水泵還是有氣泡,運行噪音非常大,而且容易使葉輪使用時間剪短,希望有經驗的師傅指導一二,幫忙找出問題的根源。在線等,希望大神指導,謝謝!
現有5層的建筑,全用水源熱泵,每層約75套水源熱泵,5層共400臺,總冷卻水量(20%余量)有1380CMh,用不用配5個冷卻泵,5個冷卻塔?經理說不用,說泵多了,效率就低了,他最后用3臺泵3個塔,真的不用5個泵5個塔?
主機制冷365KW,主機冷卻水L=78M3/H, 選擇冷卻水泵:L=100M3/h;JH=20m(冷卻塔就在主機3m之上),冷卻塔100T(100M3/h); 現在5月,主機100%運轉時候,主機冷卻出水水溫大概33°,室外天氣大概32°,調試人員說冷卻塔偏小,到天氣炎熱的時候冷卻效果不行!可開啟2臺水泵,水泵出口做旁通,可以解決冷卻塔冷卻塔效果不行的問題不? 新手,多多見諒!
RT,現在做一個超高層辦公樓,水泵房在負四層,冷卻塔組在裙樓第六層,請問給冷卻塔提供補水的水泵采用工頻還是變頻泵呢?如果是工頻泵,是不是在冷卻塔里面還要一個最高水位、一個最低水位來控制工頻泵的啟動?
冷卻泵跟冷卻塔高度一樣(單趟長度為150M),開泵時,泵口軟接頭吸扁,而且水泵還有噪音,怎樣才能解決不吸扁的最簡單方法(因為已經完工了投入使用了),請各位大哥賜教
冷卻塔平衡管研究和改造
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。
冷卻水泵這樣安裝可以嗎??
10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不
閉式冷卻塔是眾多高新科學技術產品中的一類,閉式冷卻塔的冷卻效果和使用壽命是非常多客戶都有目共睹的,而想要提升閉式冷卻塔的使用效率,除了常規的保養和維護,我們還要進行定期的清理。定期清理閉式冷卻塔有時還是很重要的,今天小編就來和大家介紹下為什么我們要定期清理閉式冷卻塔!1、閉式冷卻塔運行一段時間后,水中存在鈣、鎂離子與酸式碳酸鹽。在流過傳熱金屬表面時會產生碳酸鹽。2、冷卻水中的溶解氧會造成金屬腐蝕,產生銹垢,會堵塞管子,導致冷卻塔換熱效果下降、失效。甚至需要在殼外噴淋冷卻水;3、水垢等沉積雜物會消耗能源,從而增加了運行費用,同時還會造成管束內壁垢下腐蝕,縮短管束壽命;4、閉式冷卻塔的水循環xylqt.com冷卻系統,易進入灰塵雜物。冷卻水在循環系統中循環運行,會滋生大量微生物與沉積物,使冷卻效果嚴重下降,影響正常工作;5、循環水中的雜質造成填料堵塞,影響系統的設備性能。
閉式冷卻塔,或稱密閉式冷卻塔,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔。可用于蒸餾塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,也可用于汽輪機、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,還可作為空壓機水冷器、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1、作為汽輪機乏汽冷凝器; 2、與汽輪機的貓爪、主汽門、中聯門、水泵座,水泵軸承、風機軸承、發電機、電動機等需冷卻的裝置或設備配套; 3、變壓器的油冷器。
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內溫度,制造冷卻水可循環使用的設備。