  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 該采用什么危險等級去設計?

    最近小弟在做一類的商業樓,有十層,每層面積超過了5000平方米,一層到五層是商業店鋪,六層到十層是倉庫,倉庫是給下面每個店鋪用的,等于是給下面每個店鋪放東西的,一般是放服裝,布的倉庫,每個大約四五十個平方,我該采用中危險2級去計算,還是采用倉庫危險級計算?請各位來點建義!

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。。。。。。。。。?!

  • 住宅等級與給水排水及消防設計標準

    住宅等級與給水排水及消防設計標準來源:消防商務網(www.119hw.com)進入21世紀后,我國提高了對住宅舒適性、使用性、安全性、耐久性和經濟性的要求,對住宅建設的建筑與結構技術、節能與新能源的利用、廚衛技術、管線技術、環境及其保障技術、智能化技術和施工監造技術進行了綜合評價,提出了住宅的3個檔次分類———適用型、舒適型和享受型,這些技術要求和分類都與給水排水和消防有關。本文試圖根據住宅的不同等級和標準要求,提出與之相適應的給水排水與消防的設計標準,以便于設計中掌握尺度,達到不同檔次住宅的要求。 一、給水排水設計標準 在設計策劃過程中,設計人員應根據業主投資情況,以及業主對住宅檔次的確定,提出各個專業的具體技術指標、標準,以便體現業主的建設要求,為業主把好投資關和質量關。所以在設計策劃中應確定各個專業的設計標準,以便于投資估算和品質控制。 1 住宅等級的劃分 目前,國內把住宅分為適用型、舒適型和享受型3個等級。其具體分

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 耐火等級為二級的丁戊類廠房如何考慮消防設計?

    規范中有“耐火等級為一,二級且可燃物較少的單層,多層丁,戊類廠房(倉庫)可不設置室內消火栓”。對于這條,不知各位設計人員是怎樣去拿捏的。現在的廠房越蓋越大,有的單層廠房五六千平米,甚至一萬平米??墒墙ㄖI在說明中注明是丁戊類廠房,耐火等級為二級,面對這么大的廠房不知道該不該布置室內消火栓?因為規范有一個”且可燃物較少”這個后綴。請各位看貼者能夠給個指教。謝謝

  • 關于宿舍消防給水設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB  50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 氣膜煤棚的消防措施是如何設計的?

    充氣膜結構是一種依靠空氣為支撐的全封閉建筑形式。它的氣密性好,內部無梁無柱,膜材自重輕,降低了土建要求和成本,徹底有效解決露天儲藏方式帶來的粉塵污染。對于氣膜煤棚的消防措施設計是怎么樣的,想必很多人可能不太了解。下面小編為大家簡單介紹一番! 一般來說,充氣膜結構煤棚內的設備均是防爆設備,除此之外,還需考慮二氧化碳、瓦斯等濃度、堆放區起火等諸多安全性問題,有針對性的進行設計。消防水炮設計根據具體煤料堆放面積進行消防水炮大小與數量的設計,一旦智能控制系統檢測到室內粉塵濃度過高或者溫度過高時,立即啟動消防水炮進行噴灑。電動卸壓風閥當智能控制系統檢測到室內二氧化碳、瓦斯濃度過大是立即啟動卸壓風閥,將瓦斯、二氧化碳、粉塵從氣膜頂部預留瓦斯氣體排放口排出。一般卸壓風閥的數量與進風口數量成正比,呈現1:1比例。除此之外,充氣膜結構還需按照面積大小,預留設計足夠多的應急逃生門和備用供電設備等。 膜結構煤棚室內還設置空壓自動條件系統,來及時地調整室內外氣壓,以適應外部荷載的變化,這一自動化系統不僅有效地保持建筑的穩定性,同時杜絕了因壓力不穩定對氣膜造成的傷害,延長了

  • 商場建筑的消防設計須知

    一、平面布置 1.  商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2.  采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3.  營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。    4.  營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:

  • 老舊建筑怎樣進行消防設計?

    (一)、建筑部分 1、熟悉建筑資料,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據); 2、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置; 3、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊、配電間移位等)? (二)、電氣部分 1、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總

  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!?。⌒〉芗毙瑁。。?/p>

  • 消防設計專篇---電氣部分

    剛寫的一個消防設計專篇---電氣部分,建筑主體4層,局部10層,為商場改造項目,照明不是我做的,我只負責加應急照明部分.寫的匆忙,有不當的地方望同仁不吝斧正.

  • 請教有關消防設計的幾個問題

    1、消防水池在什么情況下按火災延續時間考慮儲存室外消防用水?2、怎么樣快速估算消防水泵的揚程?3、采用K=115的快速反應噴頭時,管徑還是按規范估算嗎?4、紙張加工車間要不要設置噴淋(單層廠房)?

  • 關于廠房消防設計的一些疑問,大家共討

    建筑設計防火規范中對廠房消防提不是很多,最近碰到這么一個事情,丙類廠房樓梯間要不要在首層直接對外出口?如果是做擴大前室的話,擴大前室要不要用乙級防火門隔開?另外,如果是四層的丁類廠房,總建筑面積超過一個防火分區的面積,那樓梯間該怎么樣處理?是封閉還是在其中一層用防火門隔開?......

  • 向各位同仁討教電廠消防設計

    我現有一家火力發電廠的消防工程由于本常期做濕式系統對水噴霧\雨淋\水幕等一些系統不太熟悉望能給予指教.真誠的感謝!!!