  • 消防系統的檢測報告(表格)

    消火栓系統檢測報告自動噴水滅火系統檢測報告火災自動報警及聯動控制系統檢測報告氣體滅火系統檢測報告[ 本帖最后由 sx58 于 2010-11-6 11:10 編輯 ]

  • 消防驗收現場評定報告及記錄表范本

    消防驗收現場評定報告及記錄表范本

  • 工程竣工驗收報告(消防)Word版

    上海消防網上工程竣工驗收報告(消防)為Pdf版本,現提供Word版(與原版本未校對)。

  • 建筑電氣消防技術咨詢報告的編制的技巧分析

    隨著國民經濟的快速發展,民用建筑建設規模不斷擴大,適用標準不斷提高,配套設計的強弱電系統品種也逐漸先進齊全,并且有向智能化發展的趨勢,各個系統間關聯度越來越大,對于消防設備的配置及運行產生了一定的影響。 消防電氣技術咨詢報告的目的是完成對項目電氣施工圖設計文件評審,迄今為止,我國還沒有出臺統一的消防技術咨詢報告文件編制的標準,云南省正處于積極探索階段。就目前情況來看,行業內技術咨詢報告文件編制內容標準參差不齊,有些文件內容過于簡略,對消防主管部門及建設方無所助益,起不到應有的防患未然的作用。筆者多年從事民用建筑電氣設計、施工圖審查及消防技術咨詢業務工作,在總結以往實際工作經驗的基礎上,對編制全面完整的民用建筑電氣消防技術咨詢報告提出了幾點建議,希望能對推動消防技術咨詢業務標準化的發展得到幫助。 1 電氣施工圖設計文件的深度、依據、設計范圍評審

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 蓄電池有限公司供氣工程消防安全評估報告

    蓄電池有限公司供氣工程消防安全評估報告

    1 消防安全評估的意義和主要依據1.1 消防安全評估的意義消防安全評估,就是評估各單位消防安全的條件。消防安全評估是現代消防安全管理的重要途徑之一。通過對系統危險的辨識,及時發現工程在規劃、設計、安裝、調試、運行、檢修、維護保養等階段的火災隱患;通過分析獲知系統的危險存在部位、存在方式、火災發生的可能原因、火災的大小、火災發生后的變化規律等;通過對火災隱患的定性和定量評估,對工程項目或場所的消防系統的火災控制能力、火災可能性和嚴重性進行預測,對系統的安全動態作出科學評估;通過決策,對企業消防隱患提出技術性的整改方案,消除或減少消防安全隱患,提高消防設施的可靠性和消防系統的安全度。進行消防安全評估,對于保證建筑防火設計滿足消防安全要求,達到相應的消防安全目標具有重要意義。消防安全評估不僅是消防安全管理、消防安全設計的內容和依據,而且為實現火災防治的有效性,合理性和經濟性提供參考依據;為相關主管部門和各級公安消防部門從宏觀上對各行業實施消防安全管理和控制提供科學依據。

  • 手動火災報警按鈕是否能直接報告消防控制室

    問個問題,手動火災報警按鈕是不是直接報告消防控制室,然后由消防控制室打開該區域聲光報警燈消防措施。還是手動報警一旦啟動,直接控制就近聲光報?

  • 湖南亡7人較大火災調查報告:消防改革后派出所被追究

    2020年6月17日上午9時52分,湖南省雙峰縣永豐街道嘉信華庭小區臨街門面一物流配送門店發生火災,造成7人死亡。 近日,湖南省婁底市應急管理局公布了此次火災的事故調查報告。 經調查該起火災是因未熄滅的煙頭引燃包裝紙

  • 請教各位專家:有關消防給水

    最近有個消防改造項目,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底閥可能已漏水,水泵啟動時,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,要解決這個問題,什么方法最快、最省、最穩定?(原系統有屋頂水箱)。1、更換底閥,最快,最省,好象時間長了不穩定?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2、

  • 單體室外消防的一些問題:

    單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 有關消防壓力的概念問題

    《自動噴水滅火系統設計規范》第8.0.1條規定配水管道的工作壓力不應大于1.20MPa。請問1 1.20MPa是全壓嗎? 2 全壓=動壓+靜壓,那水泵運行時的動壓,靜壓分別怎樣計算? 3 水泵出口壓力-水泵出口與管道某點的幾何高差-水泵出口至某點的水損,得出的壓力是這點的全壓嗎?

  • 如何實現消防燈具的強啟?

    如何實現消防燈具的強啟?

    我的理解是,設置一路備用電源給燈具用,同時這路電源連到消控中心,一旦常用線路斷開,消控中心控制備用線路強啟,點亮燈具。但是附件似乎用接觸器控制強啟?沒看懂,求指點呀

  • 請教--關于消防樓梯間

    大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士?,F在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。