七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?
如果裙房是框架,本身抗震等級是三級;主樓是框剪,其中框架抗震等級二級,剪力墻抗震等級一級。那么裙房的抗震等級是二級還是一級?
問題如標題.愚人認為其工程設計意義只在于抗震措施的加強和結構內力的調整而已.其它就不知道了.....歡迎大家參加討論!有積分獎勵!!
抗震等級與場地類別有關系嗎?比如20米高框架,7度區(0.15g),丙類建筑,在二類場地與四類場地的抗震等級分別是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 編輯 ]
目前手頭有一工程,一棟建筑物框架結構,長126米,中間高兩端低,將中間高的部分設縫分開,兩端建筑物高度20米,中間建筑物30米,按抗震2010,中間的抗震等級為二級,兩端的抗震等級去多少?是三級,還是二級,出處在那?謝謝各位
《抗規》8.1.3條規定了鋼結構房屋的抗震等級,其中備注第2條說明“一般情況,構件的抗震等級與結構相同;當某個部位各構件的承載力均滿足2倍地震作用組合下的內力要求時,7~9度的構件抗震等級應允許按降低一度確定”,現在遇到一個工程,高度小于50米,經調整后的烈度為7度,經計算滿足注2規定,降低一度取6度,按表8.1.3規定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震設計?也就是整體計算時還按照2倍地震作用計算,而涉及到抗震等級的調整,即內力調整,節點設計(8.2.5~8.2.8條內容)等均可以按照非抗震考慮,是否合理呢?還請各位*指教,不勝感激。
高規3.11.3中,水平地震作用標準值的構件內力,帶星號的,“不需考慮與抗震等級有關的增大系數”,這個與抗震等級有關的增大系數指的是哪些系數?個人理解應該不是內力調整中的強柱弱梁、強剪弱彎、強柱根等調整系數,因為這些系數都是對組合后的內力的調整,而非對地震作用標準值的構件內力的調整。
7度區一框剪結構,抗震等級;剪力墻三級,框架四級,規范規定抗震等級四級的框架梁箍筋可以用到6的( 構造),像這種情況,兩端和剪力墻在平面內相連的梁(無論跨高比是否小于5),抗震等級定的幾級?梁的箍筋可以用6嗎?還有一端和剪力墻平面內相連,一端和框架柱相連的這種梁怎么定義呢?不知各位在日常設計中是怎么處理的呢
建筑多高層結構的抗震措施是根據抗震等級確定的,抗震等級的確定與建筑物的類別相關,不同的建筑物類別在考慮抗震等級時取用的抗震烈度與建筑場地類別有關,也就是考慮抗震等級時取用烈度與抗震計算時的設防烈度不一定相同。一、建筑結構應根據其使用功能的重要性應分為以下四個抗震設防類別:特殊設防類:指使用上有特殊設施,涉及國家公共安全的重大建筑工程和地震時可能發生嚴重次生災害等特殊重大災害后果,需要進行特殊設防的建筑。簡稱甲類。重點設防類:指地震時使用功能不能中斷或需盡快恢復的生命線相關建筑,以及地震十可能導致大量人員傷亡等重大災害后果,需要提高設防標準的建筑。簡稱乙類。標準設防類:指大量的除1、2、4款以外按標準要求進行設防的建筑。簡稱丙類。適度設防類:指使用上人員稀少且震損不致產生次生害,允許在一定條件下適度降低要求的建筑。簡稱丁類。二、各抗震設防類別建筑的抗震設防標準,應符合下列要求:標準設防類,應按本地區抗震設防強度確定其抗震措施和地震作用,達到遭遇高于當地抗震設防烈度的預估罕
地震工程1-建筑抗震工程
地震工程4-公路抗震工程
剛出完一套消防車庫圖紙,二層,局部三層,框架結構,抗震設防烈度為8度,設計地震加速度0.20g,出圖后發現建筑抗震設防類別為乙類,抗震等級為一級,原來沒注意按丙類設計,抗震等級為二級計算的。審圖也沒有提這個問題。規范上這樣說:乙類建筑,地震作用應按本地區抗震設防烈度計算。抗震措施,當設防烈度為6—8度時應提高一度設計,當為9度時,應加強抗震措施。對較小的乙類建筑,可采用抗震性能好、經濟合理的結構體系,并按本地區的抗震設防烈度采取抗震措施。乙類建筑的地基基礎可不提高抗震措施。什么叫較小的乙類建筑?我需要重新計算出圖嗎?
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
6度區某砼結構<80m有剪力墻(多為短肢墻)及少部分框架柱則該結構的抗震等級是一般墻4級短肢墻3級還是一般墻3級短肢墻2級其實個人意見是偏向前者的,個人認為該結構屬于短肢墻結構而不是框剪結構,固一般墻為4級短肢墻為3級上來求證一下
請問大家 08版PKPM底框用規范算法計算,轉換層的地震力如何放大?需要手動輸入嗎?如果高層的主樓與裙樓抗震等級不一樣,在SATWE中如何輸入啊?請大家幫幫我啊:P
抗震3.2.2條和3.3.3條規定了0.15和0.30這兩種地震加速度的特殊情況,我個人是這樣理解的:甲類建筑抗震等級和地震計算要提高一個等級,乙丙類地震作用不提高,但抗震構造措施應按照提高一度采取抗震構造措施.(就是6.3規定的一列措施:受壓區高度、加密區直徑間距高度、最小配筋率、錨固長度之類的東西),不知道我理解的對??
普通辦公樓,136m x 45m x 24m. 計算年雷擊次數為0.1045總面積約1萬5千平米其中三層 有兩個350平米的300人會議廳,是否就應考慮為人員密集場所?
抗規 6.1.2高規4.8.3都明確指出建筑結構抗震等級的表格是針對丙類建筑的。那么甲、乙、丁類建筑就不考慮了嗎???這么多院士編的規范,竟然出現如此大的疏漏!!!:L
現作一工程,住宅,無地下室,11層,室外地面至樓頂高度為34.5米(不包括突出屋面電梯間,樓梯間,水箱間),場地類別2類。7度設防,第一組。框架結構。按照抗震規范6.1.2條表6.1.2應該是框架二級。在沒正式做施工圖之前,甲方要求給基礎圖著急基礎施工。我按照方案算出了基礎圖和底層柱子圖(拄下獨基)。當是計算得時候設置得是三級抗震。個別柱子軸壓比逼近0.9,當是樓上荷載輸入偏大,加之柱子截面已經做的不小了。就出圖了。基礎施工完了,基坑也回填完畢。現在做施工圖得時候發現二級抗震下,軸壓比超0.8。柱子還不少呢。能否按照表6.1.2 注解2 接近或等于高度分界時,應允許結合房屋不規則程度(位移比只有在y向5%偶然偏心工況下 部分超1.2)及場地 地基條件確定抗震等級。 抗震等級仍然按照三級計算呢。