  • 【請教】桿線遷移后需要安裝戶外環網柜嗎?

    公司項目桿線遷移時,告知要安裝戶外環網柜,場地內有4根電桿,只要移到紅線外就可以了,電纜不需要下地,不知道電力部門為什么要我們安裝環網柜,各位大俠,知道電力法規有明確規定嗎?請賜教,急急急,謝謝過路請留意見

  • 小議“戶外環網柜”在城網改造中的應用

    輸配電網絡建設步伐反映了城市發展的節拍,從以前的珠三角,尤其到現在長三角及蘇州等工業發達地區,以及它們的周邊縣市,都經受著能源不足這個困擾,而配電網絡的供電可靠性也成了城區供電的隱患。能源就像是城市的脈絡,要通且順。近年來,國家一直致力于城鄉電網的改造,新興城區的商業中心、住宅小區等繁華地段,寸土寸金,配電站要求占地小、外形美觀;而保留的舊城區因地面狹小或有歷史文化背景,架空需改電纜入地,因而需增加配電節點,地域也受限。這些成為城網建設和改造的主要矛盾。應對策略:1. 對于地域受限或因成本太高不便修建配電房的地方,很多不得不采用因地制宜,這樣,10kV戶外箱式環網柜(簡稱戶外環網柜)將應運而生。它在配電節點中起著分支、分段與聯絡的功能。戶外環網柜,顧名思義:將用于戶內的環網柜加上具有一定防護等級(IP33)的箱體置于戶外,使之具備了戶外工作的條件。與組合型箱式變電站一樣,戶外環網柜也由工廠預裝在箱體內,運輸中使用專用的固定調耳;按廠家設計要求準備好水泥地基后,現場只需將箱體吊到所需的位置,使安裝簡單,縮短了施工時間。并且省去了配電房的建造,節省了需占用的土

  • 戶外環網柜中的無源保護裝置

    我想知道這種無源保護裝置,說是可以定時限和反時限速斷,還有帶什么功能。戶外環網柜內不裝這個能裝微機保護裝置嗎?大概知道是從電流互感器上取電。還有什么其他優點或者缺點呢?體積大不大,安裝在環網柜的哪里,有沒有成套的給兄弟講解講解

  • 開閉所與室外環網柜區別

    什么叫開閉所? 10KV室外環網柜可以叫開閉所嗎? 還是在配電室里面的那些包括計量柜,壓變柜,總進線柜,出現柜在內的高壓成套開關柜叫做開閉所啊? 一般不是高壓成套開關柜和變壓器,低壓成套開關柜放在一個房間里面的嗎?那整個叫一個開閉所?還是叫配電房???

  • ?什么是全絕緣全密封的環保戶外環網柜?

    ?什么是全絕緣全密封的環保戶外環網柜?

    總所周知,傳統全絕緣環網柜通過六氟化硫絕緣,但六氟化硫是非環保氣體,會帶來溫室效應,高溫下還會分解出有毒氣體,給運維人員帶來很大的安全隱患。 所以,隨著電力行業的不斷發展,我們開發出新的環保型環網柜,有的以氮氣作為絕緣介質,有的以全氟異丁腈作為絕緣介質。這些類型的環網柜在體積上偏大,存在一定劣勢,而且絕緣效果會隨著氣壓變化發生改變,所以需要時刻檢測柜內氣壓,及時充氣,以防止因漏氣而導致環網柜絕緣性能下降,甚至會在短路故障時導致環網柜柜體爆炸。 但我今天所介紹的非氮氣,也非全氟異丁腈,那會是什么呢? 如果環網柜能做到常壓密封,不用充氣,但是又有六氟化硫全絕緣全密封的

  • 【請教】關于戶外10kV環網柜的設計問題

    請高手指教:戶外10kV的環網柜設計,隔離刀與接地刀是否必須,且隔離刀與接地刀應安裝在哪一側(電源側or負荷側),這隔離與接地是否必須分開動作(也就是不能一個工位)?頭大了。。

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 關于環網柜,歡迎大家討論。

    關于環網柜,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 國家電網2013配電典設戶外環網柜外形基礎電氣圖紙

    國家電網2013配電典設戶外環網柜外形基礎電氣圖紙

    國家電網2013配電典設戶外環網柜外形基礎電氣圖紙土木幣少,隨喜功德。記住回復。

  • 求助,關于環網柜及箱式變

    請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。

  • 環網柜的出線該如何選擇

    請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?

  • 菜鳥請教關于環網柜的一些問題

    剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。

  • 環網柜的環網是什么意思那?

    按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。

  • 請教箱變和環網柜的問題

    我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?

  • 關于10kv環網柜的問題求教

    共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神

  • 我們現在常用的10kV戶外環網箱電纜接頭都用什么接

    我們現在常用的10kV戶外環網箱電纜接頭都用什么接

    我們現在常用的10kV戶外環網箱有(歐式的和美式)的,請問你一下電纜終端怎么連接,用戶內頭,T型頭還是肘型頭。

  • 誰有XGN15-12環網柜的圖片

    不知哪位朋友能找到XGN15-12環網柜的圖片共同分享.

  • 環網柜和環網供電的迷惑

    環網柜和環網供電的迷惑

    1,環網柜一定要閉環供電嗎?