大家如果關注砌體結構的話,就會注意到現在配筋砌塊砌體剪力墻結構才是砌體結構受關注的原因之一,因為它可以抗震,做成高層,但疑問是至今為止未見到過這樣的設計,個人覺得其構造和施工較為復雜,他是不是混凝土剪力墻結構之外一個可選方案呢?它最適用的范圍是哪呢?
本帖最后由 土木結構 于 2013-9-30 20:40 編輯 關于配筋砌塊砌體剪力墻應用的討論 抗規和砌體規范對配筋砌塊砌體剪力墻的適用高度做的規定感覺做18層的純住宅都沒問題,可是現實中為什么沒有或者幾乎很少有配筋砌塊砌體剪力墻的應用? 這樣不是更經濟更節省造價嗎?
請教一下:短墻較多的剪力墻結構,1.邊緣構件的箍筋是怎么配的?2.剪力墻結構和短墻結構的邊緣構件配筋率是否都是1.2和1.0?謝謝了
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-12-17 22:41 編輯 豎向筋抵抗彎矩,水平筋抵抗剪力。 分布筋內豎外平,非特殊施工莫逆。 2014.12.17<
我有一個問題一直沒弄懂,就是短肢墻與普通剪力墻配筋的問題《高規》上第7.1.2第6點,短肢墻全部縱向鋼筋的配筋率底部加強部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1%而《高規》中第7.2.18條剪力墻分布鋼筋的豎向和水平分布鋼筋率一,二、三級抗震設計時不應小于0.25%,就算剪力墻回暗柱的配筋也應遠小于1%,為什么要采用短肢墻結構呢另外,我公司高工說只要短肢剪力墻承受的第一振型底部地震傾覆力矩小于結構總底部地震傾覆力矩的40%,短肢墻就可以不按短肢墻配筋,而按剪力墻配筋,不知是否正確請各位解惑
我是新手,現做一個底框結構的設計,用的是08版的PKPM,面其只能配出第一層的框架梁、柱的施工圖,底層還設一一道剪力墻想知道怎么能生出其它層梁的配筋圖,和剪力墻的配筋圖?
剪力墻結構satwe后處理組合配筋修改及演算這一項中,一點擊選組合墻就出現錯誤提示,見附圖,請問這是什么錯誤啊
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
請教各位,我看考試大綱中砌體結構部分,只有配筋磚砌體設計方法的要求,沒有涉及到配筋砌塊砌體,是不是這部分內容考試不要求掌握?
03SG615配筋混凝土砌塊砌體建筑結構構造
高規7.2.16規定:2 約束邊緣構件縱向鋼筋的配筋范圍不應小于圖7.2.16中陰影面積,其縱向鋼筋最小截面面積,一、二級抗震設計時分別不應小于圖中陰影面積的1.2%和1.0%并分別不應小于6φ16和6φ14。7.2.17條:3 抗震設計時,構造邊緣構件的最小配筋應符合表7.2.17的規定:二級抗震為0.006Ac和6φ12的最大值。也就是說從構造要求來說:約束邊緣構件的配筋率大約為1%,構造邊緣構件的配筋率大約為0.6%。我現作一個22層的剪力墻(8度,三類土,二級),通過PKPM的SATWE結果總結發現,底部加強區的約束邊緣構件的配筋率基本是1%而加強區以上樓層的構造邊緣構件配筋率基本是0.8%(這是我歸納的數值,也許不太準確)。但我們一位很有經驗的工程師認為這個配筋偏小,而且不知道PKPM的結果是否一定準確,同時我們有參考圖紙配筋率大部分在1.5~1.8之間。我想在此求助一下大家,1剪力墻的配筋結果反映到CAD圖紙上,應與軟件結果有多大的出入;2軟件的結果可不可信,可不可以用。3 墻的配筋是否有經驗值可以參考。
抗震規范第6.4.9條規定抗震墻的墻肢長度不大于墻厚的3倍時,應按柱的要求進行設計,箍筋應沿全高加密。高規7.2.5矩形截面獨立墻肢的截面高度hw/bw不大于3時易按框架柱進行截面設計。請教抗震規范第6.4.9條的規定是否只針對獨立墻肢?對于一個方向為長墻,另外一個方向為短肢(此方向h/b<3)的剪力墻柱的短肢部分是否要按柱配筋?
砌體結構剪力墻的抗震性能研究
請問各位大俠幾個問題:表格中,縱向鋼筋最小量,給定的根數和截面,如:構造邊緣構件,2級,其他部位中,縱向鋼筋最小量為6跟12。這個地方貌似有2個解釋:1.要么是雙項控制的,控制鋼筋根數和直徑。即:根數至少要有6根鋼筋,直徑每根都要大于12mm。2.要么是單項控制的,即:構造邊緣構件陰影區內至少要有6根12的鋼筋因為,我想問的是 8根1
如題,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,形成連梁,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了
請教一下:H=1.0上面的數字代表什么意思? 為什么有的是 0,有的不是,satwe說明上市這樣說明的,“墻柱一端的暗柱實際配筋總面積,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造鋼筋”,本人對于這個解釋不太理解,望高手解釋一下還有為什么 H 后面沒有豎向分布筋的計算結果? (我只在地下室的墻體看到H后面有兩個數字,一個水平分布筋,一個豎向分布筋),那么非地下室墻體 豎向分布筋怎么配筋?
我是還未畢業的菜鳥,在設計院實習。基本都是做框架的,沒做過高層,剛接到一個20層的剪力墻結構(不是交給我做,而是跟著做當練手)。7度區,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家傳授下經驗啊,譬如鋼筋類別、砌體填充墻的選用,以及一些需要注意的方面……先謝謝大家了!!!!
一、綜述1.框--剪結構是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能。框剪結構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。2.框--剪結構的變形為剪彎型 眾所周知,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。3.水平荷載主要由剪力墻承受 從受力特點看,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,一般情況下,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層框架剪力墻結構兼具了框架布置靈活、延性好和剪力墻剛度大的優點,二者通過水平剛度較大的樓蓋協同工作,在水平作用下呈彎剪型位移曲線,層間變形趨于均勻,比純框架結構側移小,非結構性破壞輕,其
請問各位大神,剪力墻結構錯層在pkpm中可以這樣建模嗎?圖片下方兩間房的層高較小,那我以小的層高建標準層時,上方的兩間房可不可以像圖片這樣就畫出剪力墻,不形成封閉的房間呢?