我現在需要見一個五層的鋼結構框架,因為我一直搞施工,有一定經驗,所以不讓請設計院設計了,自己設計一下,但是有些問題不太明白,再次請教各位設計高手,望不吝賜教。1、樓板采用壓型鋼板+現澆混凝土樓板,壓型鋼板型號YX76-305-915,壓型鋼板上混凝土厚60,樓板上將來鋪瓷磚,請教樓面恒荷載取多少。2、這個樓將來1到3層為商場,4、5層辦公,但是施工時沒有內墻,將來根據需要再設置內墻,這樣的話樓面活荷載取值應該多少?3、垂直提升電梯的荷載如何取值?4、自行扶手電梯荷載怎么取值?5、樓梯間荷載怎么取值?
請大家看看![ 本帖最后由 xingguang_666 于 2008-12-31 15:27 編輯 ]
如題,4層磚混結構,門口4層框架梁柱結構。我不知道,水平地震力怎么傳遞,與框架連接的柱子是框架柱KZ1還是構造柱GZ1,是否框架與磚混間至少設置70mm抗震縫吧。哪位高手遇到此類似問題,不吝賜教,多謝了。
在PKPM中框架鋼結構的參數如何設置?有好的文本嗎?傳一個,最好是有說明的,介紹一下每個參數的意思。謝謝各位大俠了!如下圖:
一、綜述1.框--剪結構是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能??蚣艚Y(jié)構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。2.框--剪結構的變形為剪彎型 眾所周知,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。3.水平荷載主要由剪力墻承受 從受力特點看,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,一般情況下,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層框架剪力墻結構兼具了框架布置靈活、延性好和剪力墻剛度大的優點,二者通過水平剛度較大的樓蓋協同工作,在水平作用下呈彎剪型位移曲線,層間變形趨于均勻,比純框架結構側移小,非結構性破壞輕,其
圖紙簡介: 結構形式為鋼結構多層框架,7度區,結構布置簡單。 投稿網友: xjmj12417 上傳時間: 2013-05-22 圖紙省份
圖紙簡介: 框架結構很全的圖紙,框架結構式基礎,剛開始做設計從框架做起,歡迎大家下載,希望有 投稿網友: wxqianfreedom 上傳時間: 2013-03-19
圖紙簡介: 某框架剪力墻結構,后應甲方要求做鋼結構夾層改造。 投稿網友: ren8wy158403 上傳時間: 2013-07-11 圖
圖紙簡介: 一級注冊工程師設計 圖紙很規范 六層框架結構 投稿網友: mdob634 上傳時間: 2013-07-11 圖紙省份:
圖紙簡介: 該工程適合框架剪力墻結構的設計學習,希望幫助到大家,呵呵 投稿網友: sunguoqing1203 上傳時間: 2013-07-18
圖紙簡介: 適合新手描圖,以及進行計算的中等難度的圖紙。 投稿網友: daksjfsdhx 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:
圖紙簡介: 北京地區 高層住宅裙房 地上兩層商業結構施工圖 投稿網友: pedestrian0826 上傳時間: 2013-11-28
想要請教大家一個問題,在pkpm鋼結構框架建模的模塊中,建的斜管支撐為什么在保存之后沒有了呢,支撐是圓管支撐。試過很多次,加上之后一保存就沒了。我是新手,還請大家幫免答｀謝!
最近做一框架,因絕對標高的關系使首層結構層高較高,故在首層地面設置拉梁層,建入模型計算,審圖提出正負零設基礎拉梁,框架梁和柱的配筋應取無拉梁和增設拉梁層兩次計算結果的較大值,請問這個結論的依據是什么。
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
圖紙簡介: 本工程位于樂山市,該地抗震烈度為7度第三組,采用全框架3層小別墅,抗震等級為3級。圖紙包括:基礎結構平面,一層梁配筋平面,二層梁配筋平面,二層結構模板平面,屋面水平模板平面等,可供參考。 投稿網友: wlgcl821026 上傳時間:
在做一框架核心筒結構,剪力墻抗震等級為二級,只有一層地下室層高4200,核心筒部分的筏板頂標高為-5.500m,核心筒內墻的厚度怎么取值,看了好多圖,都是核心筒外圍的墻按規范構造、軸壓比之類的確定的,我也明白他們為什么這樣取值。但是核心筒內部的都是取值200厚的墻,《高規》9.1.7規定最小160,但是不需要滿足《抗規》6.4.1抗震墻的厚度,一二級不應小于160且不宜小于層高或無支長度的1/20,三四級不應小于140且不宜小于層高或無支長度的1/25。核心筒內墻不需要滿足這一條嗎
一、受力體系不同:框架結構是利用梁、柱組成的縱、橫兩個方向的框架形成的結構體系,它同時承受豎向荷載和水平荷載。而剪力墻體系是利用建筑物的墻體(內墻或外墻)做成剪力墻來抵抗水平力,同時它也承受垂直荷載,所以它既受剪力又受彎,所以稱為剪力墻。 二、各自優點:框架結構的主要優點是建筑平面布置靈活,可形成較大的建筑空間,建筑立面處理也比較方便。而剪力墻結構的優點是側向剛度大,水平荷載作用下側移小。 三、各自缺點:框架結構側向剛度較小,當層數較多時,會產生較大的側移,易引起非結構性構件(如隔墻、裝飾等)破壞,而影響使用。而剪力墻結構的間距小,結構建筑平面布置不靈活,不適用于大空間的公共建筑,另外結構自重也較大。 四、適應的建筑高度:框架結構在非地震區,一般不超過15層。而剪力墻一般在30m高度范圍內都適用。 從上面的比較,我們可以發現,兩者的優缺點存在互補性,因此便產生另一種結構形式,即所謂的“框架剪力墻結構”,它是在框架結構中設置適當剪力墻的一種結構體系。它具有框架結構平面布置靈活、有較大空間的優點,又具有側向剛度較大的優點。是兩者優點的結合
collection框架的結構
collection框架的結構專題,為您提供collection框架的結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與collection框架的結構 相關的專業交流討論,更多collection框架的結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題