在設計手冊上有一種單設置消防水箱的給水方式,即,初期十分鐘由水箱完成,之后由消防車外救為主.那么這樣的話是否意味著消防水量是否不用考慮(室內,室外)?不設置消防水池和水泵.針對以上情況,有兩個問題:1.單設置水箱的消防方式現在是否運用,消防局是否認可這種方式(僅限于多層).2.若這種方式被認可,那么是否意味著多層建筑都能這樣采用消防方式.希望大家討論.!謝謝
自己收藏的建筑立體效果圖!
大門的效果圖和立面CAD。
居住建筑單體效果圖~~~~~~~~~
圖紙簡介: 江蘇某機電公司廠房建筑圖,帶效果圖,圖紙包含廠房各層平面,以及東西南北各立面,含總平面位置圖 投稿網友: www2774515 上傳時間: 2014-02-12 <
長沙駿景建筑效果圖公司
QQ:876929573
請問,制作建筑效果圖需要掌握哪方面的知識?需要學會哪方面的軟件?這些知識和軟件主要是用來作什么用的?謝謝!!!!!!!!
這是在別的網站上一個網友發的,轉發到這里,大家一起學習!1
各位好,本人剛接觸給排水,看了該網站不少的圖紙和論文,好象消防規范對消火栓這一塊規定的不是很明確,現在對消火栓系統理得不是很清。想請教各位,對于多層總結有如下幾種。 1、屋頂設10分鐘消防水量水箱,水箱出水管設為火災初期10min服務的消防增壓泵,增壓泵的啟動可以用消火栓內的按鈕啟動,也可以在消防水箱出水管上設水流指示器啟動。10min以后則由城市消防隊來撲救。2、屋頂設10分鐘消防水量水箱,設消防水池,水泵房設消防主泵。消防泵的啟動用消火栓內的按鈕啟動。對1:請問是否可以不用設消防水池,只要保證10分鐘就可以了?對2:請問多層屋頂要設增壓穩壓泵嗎?只有一個三層廠房設的話很廢電的呀!
一棟六層的綜合樓建筑,一層為車庫與倉庫,二~四層辦公,五六層為會議室、文工團排練廳,總高度為19.8米,長為21.5米,寬為10米,有走廊;每層有條件設置二個單栓消火栓;但我想請問一下,是否有必要每層均設兩個消火栓?每層設一個,能否利用相鄰層的消火栓滿足消防要求?
建筑外觀效果圖建模: 主體建模有哪些方式????我一般用3D 人物,路燈,汽車,綠化樹林,公路 等配景---是通過建模 還是在photoshop里面處理????? 配景小模型做起來是不是很麻煩?多謝指點???
按照《建規》第8.6.3條的規定,多層建筑的消火栓系統分常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,那么常高壓給水系統中的屋頂水箱壓力必須保證最不利點消火栓的壓力17m水柱(充實水柱10m情況下),那一般的多層建筑中僅設屋頂水箱的情況下很難保證水壓。 小弟目前正做一個6層綜合樓,僅設置屋頂水箱(無消防水泵),水箱最低水位標高21.7m,最不利點消火栓18.9m。但圖紙拿到消防大隊審查時,消防大隊居然根本不提這個問題而通過了審查,這個,到底是加消防泵還是就這樣辦,我有點困惑,加設備的話估計甲方為了省錢不同意,不加的話以后出事了會不會怪設計的責任,各位同行交流一下,這種情況下到底該如何做呢?