知識點:溫濕獨控空調系統
何謂風機盤管系統?
1.空調系統的構成 空調系統由冷熱源系統、空氣處理系統、能量輸送分配系統和自動控制系統等四個子系統組成。① 冷熱源系統屬于空調系統的附屬系統,它負責提供空氣處理過程中所需的冷量和熱量。 ② 空氣處理系統與能量輸送分配系統負責完成對空氣的各種處理和輸送,是空調系統的主要環節。 ③ 自動控制系統用于對空調房間內的空氣溫度、濕度及所需的冷熱源的能量供給進行自動控制。 2.空調系統的工作原理① 熱源系統的工作原理是利用熱媒的循環將熱量從熱源輸送到空氣處理系統中,通過熱交換設備提供空氣調節過程中所需的熱量。 ② 冷源系統的工作原理是利用制冷裝置產生冷量,利用冷媒的循環將冷量輸送到空氣處理系統中,通過熱交換設備提供空氣調節過程中所需的冷量。 空調系統包括三大獨立的管路循環,即制冷工質的循環、熱媒的循環和冷媒的循環。制冷工質在制冷裝置中是制冷劑,它用其他能量作為動力,形成高溫區和低溫區。高溫區的工質向熱媒傳送高溫熱量,使熱媒溫度升高;低溫區的工質吸收冷媒中的熱量,使冷媒溫度降低
1. VRV空調系統的定義及控制原理 VRV空調系統是在電力空調系統中,通過控制壓縮機的制冷劑循環量和進入室內換熱器的制冷劑流量,適時地滿足室內冷熱負荷要求的高效率冷劑空調系統。VRV空調系統需采用變頻壓縮機、多極壓縮機、卸載壓縮機或多臺壓縮機組合來實現壓縮機容量控制;在制冷系統中需設置電子膨脹閥或其它輔助回路,以調節進入室內機的制冷劑流量;通過控制室內外換熱器的風扇轉速積,調節換熱器的能力。在變頻調速和電子膨脹閥技術逐漸成熟之后,VRV空調系統普遍采用變頻壓縮機和電子膨脹閥。 空調系統在環境溫度、室內負荷不斷變化的條件下工作,而且系統各部件之間、系統環境與環境之間相互影響,因此VRV空調系統的狀態不斷變化,需通過其控制系統適時地調節空調系統的容量,消除其影響,是一種柔性調節系統。其工作原理是:由控制系統采集室內舒適性參數、室外環境參數和表征制冷系統運行狀況的狀態參數,根據系統運行優化準則和人體舒適性準則,通過變頻等手段調節壓縮機輸氣量,并控制空調系統的風扇、電子膨脹閥等一切可控部件,保證室內環境的舒適性,并使空調系統穩定工作在最佳工作狀態。
利用吸聲處理來吸收聲能降低噪聲的方法是噪聲控制的主要措施之一。實踐證明,經吸聲處理后,室內混響聲一般可降低5~10dB。 吸聲:聲波通過媒質或入射到媒質分解面上時聲能的減少過程,稱為吸聲或聲吸收。 一般采用吸聲材料來降低室內的混響聲,
最近接觸的空調安裝項目是變風量系統,配合末端設備的空調水管是熱水管,空調末端使用的FPB 變風量機組, 機組是跟一個主風管相連的,主風管是從每層的空調機組中引出。 空調機組是用冷凍水的。 現在很想知道這種系統的工作原理, 希望高手指點。
VRF空調系統的原理及應用實例.rar
大家好,我是新手,請問各位中央空調系統都由哪些部分組成、各部分的工作方式/原理又是怎樣的呢?如何才能快速了解空調系統?謝謝各位!
海林自控蘇州辦事處:主要是樓宇自控產品主要包括中央空調溫控器、電動閥、 電動調節閥、電動風閥電動風口、聯機控制器、中央空調主機控制器、中央空調電話遠程控制系統、 暖通計算機集中監控系統和暖通計費系統采暖產品(液晶溫控器,采暖分水器,恒溫閥,溫控器,電采暖溫控器,鍋爐控制器)海林自控萬先生130528157610512-60725761E:wanbingdu@163.comMSN:wanbingdu@hotmail.comQQ137242724www.hilin.com
各位前輩,如下圖所示,此系統中定壓點壓力P=H+5+△h(高點到泵入口的沿程阻力),這個△h是從哪到哪?另外此原理圖中泵及機組的相對位置與教材中的一些實例有所差別(此圖中,系統高點的壓力都很很大,大于5KPa)。請問這么設計是否有問題?謝謝!
利用吸聲處理來吸收聲能降低噪聲的方法是噪聲控制的主要措施之一。實踐證明,經吸聲處理后,室內混響聲一般可降低5~10dB。