  • 空調系統的主要設備噪聲

    (一)空調系統氣流速度的允許值 空調系統的主要設備有風機、電動機、空壓機和各類空調箱等。 空調系統的消聲設計包括減低沿管道傳播的風機噪聲、控制氣流噪聲兩方面的內容。合理地確定空調系統的配置方式和選用消聲器可有效地降低在管道內傳播的風機噪聲,而控制氣流噪聲的根本措施是降低流速。 在系統設計中,提高氣流速度可以減小管道斷面,降低建筑層高,這不僅可以減少設備和建筑投資,同時,在有限的設備層空間內便于配置管道系統。因此,設備專業通常希望采用較高的氣流速度。但氣流速度高,氣流噪聲就難以控制。目前,在工程實踐中,空調用房超過允許噪聲標準的多數由氣流噪聲所造成。因此,必須根據空調用房的噪聲標準要求,確定允許的氣流速度。 空調用房不同噪聲標準的允許氣流速度值是在長期的工程實踐中總結出來的,國內外推薦的允許值差別不大。用降低管道內氣流速度的措施控制氣流噪聲是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在國外已開始在系統的風道內采用高流速(用以減小管道斷面),在出風口處的管路內進行擴壓設置用微機跟蹤控制

  • 蓄冷空調系統設計(2)蓄冰設備

    蓄冷空調系統設計(2)蓄冰設備 蓄冷設備的種類(上) 一、分類

  • 空調系統各用電設備互鎖問題

    偶是新手,求救各位同仁,現在我有一套空調系統,有水塔風機,冷卻水泵,冷凍水泵,空調主機,我設計的時候,在水塔風機設制呢溫度儀,以免在冬天的時候水溫過低還用水塔風機來散熱,我的起動順序的先起動水塔風機,然后才能起動冷卻水泵,再能起動冷凍水泵,最后才起動空調主機,停機的順序相反,(水溫過低時,就起不動水塔風機,后面的起動順序不便),現在甲方說,各設備之間不用互鎖,我想起動那一臺設備就起動那一臺設備,也就是說我什么水泵也不起動,就可以起動空調主機呢,請問各位如果按甲方說的這樣做會出什么問題,我怎么才能說服他們。

  • 空調系統的主要設備噪音和減少措施

    本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-27 15:20 編輯 空調系統的主要設備噪聲 (一)空調系統氣流速度的允許值<

  • 中央空調、消防系統全部設備

    我們是山西省文水縣建筑設計單位,因為縣委提出“集中辦公”的戰略路線,將繁華地段的公有制辦公樓全部拍賣,現我單位被委托設計10層以上(建筑面積:11000+)辦公樓6座,因為涉及空調、消防等專業,現向生產空調、消防設備的廠家收集資料,以備設計選型。地址:山西省文水縣建筑設計院。路先生收

  • 空調凈化系統設備選項選材

    我公司新廠區要建幾個大的精烘包,領導讓我選出國內外比較好施工廠家以及空調箱、風機、高效過濾器、吊頂隔斷、密封膠等設備設施。小弟又是這方面的新手,特來向各位達人求助。

  • 水環熱泵空調系統排熱設備選擇

    1 同時使用系數 選擇排熱設備時,應合理確定系統中水環熱泵機組同時使用系數。一般建筑可參考下列數值: 系統總水量小于13L/S 時,同時使用系數取90%; 系統總水量為13~19L/S 時,同時使用系數取85%; 系統總水量大于19L/S 時,同時使用系數取80%; 住宅同時使用系數可取50~70%。 2 系統水流量 系統循環水流量可按0.04~0.06L/S.KW 估算,一般取0.054L/S.KW,室外設計濕球溫度低時可取較小數值。增大水流量可提高機組效率,但 不能超過0.065L/S.KW,繼續增大水流量對機組效率提高不大,但增加循環泵能耗。減小水流量可能造成機組因高壓(供冷時)或低水溫(供熱時)保護而停機。 3 冷卻塔選型 冷卻塔選型按夏季工況進行,步驟如下: 1) 將系統中所有機組制冷工況下的排熱量(非空調冷負荷)相加; 2) 確定同時使用系數Ф; 3) 確定循環水流量W; 4) 確定冷卻塔出水溫度t2; 5

  • 中央空調設備安裝及系統調試

    組合式空調器安裝質量差1 表現形式表面凹凸不平整,各空氣處理段連接有縫隙,空氣處理部件與壁板之間有明顯縫隙,減振效果不良,排水管漏風。2 危害性影響空氣處理的效果,增大冷熱源的消耗,空調系統運行噪聲增加。3 產生的原因分析① 空調器的坐標位置偏差過大,達不到《施工及驗收規范》對設備安裝基準線的平面位置和標高的允許偏差的要求。其允許偏差為:平面位置±10 mm;標高±20~10 mm;② 空調器各空氣處理段有些產品為散件現場組裝,使得壁板表面不平整,甚至幾何尺寸偏差過大;③ 空調器各空氣處理段之間連接的密封墊厚度不夠,應采用6~8 Hun,具有一定彈性的墊片;④ 空調器內的空氣過濾器、表面冷卻器、加熱器與空調器箱體連接的縫隙無封閉;⑤ 擋水板的片距不等,折角與設計要求不符,安裝顛倒;應保證折角準確,擋水板的長度和寬度偏差≯2 mm,片與片的間距一般控制在25 mm范圍;⑥ 空調器無減振措施,一般空調器與基礎之間

  • 空調系統的主要設備組成基礎知識

    從本質上講,均由空氣處理設備,空氣輸送設備,空氣分布裝置三大部分組成。此外還有制冷系統,供熱系統及自動調節系統。 1、空氣熱濕處理設備 空氣熱濕處理設備主要是對空氣進行加熱、加濕、冷卻、除濕等處理。 (1)噴水室。在民用建筑中不再采用,但在以調節濕度為主要目的的紡織廠和卷煙廠空調中仍大量使用。 (2)表面式換熱器。冷卻器、加熱器、蒸汽盤管統稱為表面式換熱器。 l)盤管表面式換熱器有光管式和肋管式兩種。根據加工方法不同,肋片管又可分成繞片管、串片管和軋片管。 為了便于使用和維修,冷、熱煤管路上應設閥門、壓力表和溫度計。在蒸汽加熱器的蒸汽管路上還要設蒸汽調節閥門和疏水器。為了保證表面式換熱器正常工作,在水系統的最高點應設排空氣裝置,而在最低點應設泄水閥門和排污閥門。 2)電加熱器。它有結構緊湊、加熱均勻、熱量穩定、控制方便的優點。但是電加熱器利用的是高品位的熱能,它只宜在一部分空調機組和小型空調系統中使用。在恒溫精度要求較高的大型空調系統中,也常用電加熱器控制局部加熱或作末級加熱使用。 常用的電