在線有各位:我想問一下,我現在施工的很多工程都出現了排水管道因地基沉降而產生脫節,出現漏水!室外給水主管也產生脫節,出現漏水的情況,簽于以上情況,哪位專家能給點好的施工措施!
常用水管材料及特點 1 鑄鐵管,較強的耐腐蝕性,質地較脆,抗沖擊和抗震能力較差,重量較大。 2 鋼管,耐高壓,耐振動,重量較輕,單管的長度大且接口方便,但穩定性差,耐腐蝕性差,管壁內外都需要防腐措施,造價高。 3 預應力和自應力鋼筋混凝土管:預應力鋼筋混凝土管造價低,抗震性能強,管壁光滑,水力條件好,耐腐蝕,爆管率低,但重量大,不便于運輸和安裝;自應力混凝土管價格比鋼管便宜,接口為承插式。 4 玻璃鋼管:耐腐蝕,不結垢,能長期保持較高的輸水能力,強度高,粗糙系數低,但價格很高。 5 塑料管:強度高,表面光滑,不易結垢,水頭損失小,耐腐蝕,重量輕,加工和接口方便等,但管材強度較低,膨脹系數較大,用作長距離管道時,需考慮溫度補償措施。
對于家庭裝修來說,給排水管道主要是講給水管道部分。現在市面上的管道材質五花百門,用戶往往摸不到頭緒。那么究竟有那些種類,又有那些合適使用呢?下面,我們會詳細進行分析。一、給排水管道類型1、鍍鋅鐵管鍍鋅鐵管是目前使用量最多的一種材料,由于鍍鋅鐵管的銹蝕造成水中重金屬含量過高,影響人體健康,許多發達國家和地區的政府部門已開始明令禁止使用鍍鋅鐵管。目前我國正在逐漸淘汰這種類型的管道。 鍍鋅鐵管
請問大家,天正給排水的雙線水管能否和一般的單線管相互轉換?我在畫管道平面圖時,用雙線水管,但要自動生成系統軸測圖時還是沒有單線管自動生成的系統圖好看,要能轉換就好了,還有就是畫雙線水管后統計材料時,顯示為鍍鋅鋼管,請問雙線水管就只能代表鍍鋅鋼管嗎?謝謝大家指點。
根據《建筑設計防火規范》當室內消火栓小于10個,室外消防用水量為15L/s,按照規范8.4.2條之規定,室內消防管道可否布置成枝狀???消防進水管道可否布置成單路進水???
六臺DN50吸口的水泵并聯從DN100的供水管上吸水,(采用變頻恒壓供水方式)并聯供水到DN100的供水管再分出兩條DN150分區的供水管供水到樓層,哪位大俠知道有何規范可以說明其進出水管布置不合理?
《建筑給水排水設計規范》第3.6.10條,給水管道的沿程水頭損失可按:海澄-威廉公式計算,請教大家對此公式的計算結果與原來的計算公式的計算結果有什么看法?大家現在用什么方法進行水力計算?
我現在從事礦山給排水設計工作,經常遇到水源選擇的問題,由于水資源的匱乏,礦山項目規模的增大,用水量增大,水源設計往往成了一個很撓頭的問題。水文地質資料的貧乏也對設計產生很大的影響。不知各位同行是否也有同感。對于以山間淺河為水源的設計,不知哪位同仁有過類似的設計經驗,以供賜教!
大家好!我是剛畢業到設計院工作的,在學校搞設計的時候算水力都是按照課本精確地計算很麻煩。我知道在實際工程中都是按照經驗來計算水力的,我想請教各位高手你們是如何計算的呀?
我在用天正給排水畫雙線水管時,為什么不能插入閥門————還是只有單線管線才可以?PS,雙線水管還是挺好用的,我是說能自動生成三通啊,彎頭。。。。。。我是新手,如果問題有點幼稚,請不要賤笑哦。。。。。
請教各位一下關于小區室外給排水管徑問題一、先說小區內的給水,假如這個小區內有純住宅,也有公建。1.當符合建筑給排水設計規范GB50015-2003 3.6.1.1時把住宅的用水設計秒流量和公建的設計秒流量加起來得到一個總的設計秒流量,然后進行管徑的選擇,如果生活管道與消防管道公用的話,之前的總的設計秒流量再加上消防用水,我這種思路是不是正確?2.當符合建筑給排水設計規范GB50015-2003 3.6.1.2時則都是計算的各建筑的最大時用水量,但計算管徑時,查表時單位都是L/S,那我是不是可以理解為計算過各建筑的最大時用水量后,把各建筑的最大時用水量相加再除以3600得到一個單位為L/S的數值,再查表計算管徑呢??3.確定給水管徑時,是不是這樣的方法:已知小區給水設計流量后,我假設用DN100管徑,可以得到管道橫截面積A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估計一下管內流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小區給水設計流量后說明選用正確,請教各位這種思路是否正確? 還有就是剛才計算時管內流速是估計的,你們做的時
請教各位一下關于小區室外給排水管徑問題一、先說小區內的給水,假如這個小區內有純住宅,也有公建。1.當符合建筑給排水設計規范GB50015-2003 3.6.1.1時把住宅的用水設計秒流量和公建的設計秒流量加起來得到一個總的設計秒流量,然后進行管徑的選擇,如果生活管道與消防管道公用的話,之前的總的設計秒流量再加上消防用水,我這種思路是不是正確?2.當符合建筑給排水設計規范GB50015-2003 3.6.1.2時則都是計算的各建筑的最大時用水量,但計算管徑時,查表時單位都是L/S,那我是不是可以理解為計算過各建筑的最大時用水量后,把各建筑的最大時用水量相加再除以3600得到一個單位為L/S的數值,再查表計算管徑呢??3.確定給水管徑時,是不是這樣的方法:已知小區給水設計流量后,我假設用DN100管徑,可以得到管道橫截面積A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估計一下管內流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小區給水設計流量后說明選用正確,請教各位這種思路是否正確? 還有就是剛才計算時管內流速是估計的,你們做的時
希望對大家有用
住宅樓各層廚房、衛生間的給排水管井都密封住,如何防止管井內的給排水管滲漏?因為一旦滲漏很可能影響到旁邊房間的墻體,而且管使用時間長了,需維修或更換時又如何處理?
給排水水量及配管程序
有好幾個問題不懂 請大家指導下 疑惑好久了1.排水立管用的是PVC管,在穿樓板處用的是鋼套管。請問在鋼套管這個位置,是在澆筑混凝土前預留還是在板面形成之后再來鑿洞?我看到的很多都是后鑿洞,感覺很奇怪,這樣不是會影響結構嗎?另外套管一般是不是比立管管徑大一號?套管內壁要做防銹嗎?排水立管安裝是從上層到下層的嗎?2.給水立管用的是鍍鋅鋼管,豎井內壁是剪力墻,立管在豎井內的立管是如何進行固定的?是否在剪力墻上留有預埋件,還是說在墻上打膨脹螺絲進行固定?安裝方向是從下層到上層?請大家幫免答下＼疑惑）工驗收技術規范上也沒有提及這些東西。期待詳解,謝謝!
一、 消防給水管材及接法 1. 管材自動噴水滅火系統和水噴霧滅火系統報警閥以前的管道、消火栓系統給水管,架空時應采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管;埋地時應采用球墨鑄鐵管,自動噴水滅火系統和水噴霧滅火系統報警閥以后的管道可采用熱浸鍍鋅鋼管、銅管、不銹鋼管及鋼涂塑、不銹鋼襯塑等管道。 2. 采用鋼管時壓力小于等于2MPA時,最小壁厚有要求,詳技術措施P274。
14.試壓1)冷水管試驗壓力,應為管道系統設計壓力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa。2)熱水管道試驗壓力,應為管道系統設計壓力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa。3)管道水壓試驗應符合下列規定:1.熱(電)熔連接的管道,應在接口完成超過24h以后才能進行水壓試驗,一次水壓試驗的管道總長度不宜大于500m;2.水壓試驗之前,管道應固定牢固,接頭需明露,除閥門外,支管端不連接衛生器具配水件;3.加壓宜用手壓泵,泵和測量壓力的壓力表應裝設在管道系統的底部最低點(不在最低點時應折算幾何高差的壓力值),壓力表精確度為0.01Mpa;4.管道注滿水后,排出管內空氣,封堵各排氣出口,進行水密性檢查;5.緩慢升壓,升壓時間不應小于10min,升至規定試驗壓力(在30min內,允許2次補壓至試驗壓力),穩壓1h,檢驗應無滲漏,壓力降不得超過0.06Mpa;6.在設計工作壓力的1.5倍狀態下,穩壓2h,壓力降不得超過0.03Mpa,同時檢查無發現滲漏,水壓試驗為合格。
關于給排水管線的設計與施工 室內給排水系統與我們的日常生活息息相關,一些設計施工中的細節處理不細致,常常給住戶帶來諸多問題。設計及施工人員應本著技術、安全、美觀、實用、經濟的原則,完善室內給排水系統的設計與施工工作。 1 建筑給排水的設計分析 給水系統一般包含三個部分。第一,取水構筑物,指的是構筑物從泉、地下水、庫、湖、河等天然水源之中取水。第二,凈水構筑物,指的是將水通過過濾消毒、沉淀和加混凝劑等方式進行凈化,提高水質標準,使構筑物的水質滿足飲用水和工業用水的標準,第三,輸配水管網,指的是將處理過的水向管網進行輸送,使用戶有豐富的水量,同時,在管網中應該有一定的水壓,并將其保持在適當?shù)某潭龋绻畨禾停瑹o法與用戶的需求相適應,如果水壓太高,需要