亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教:空調風系統,風壓估算

    風系統的新排風,到最后涉及到風壓,一般是按照公式算局部阻力、沿程阻力。有沒有個大概的估算:比如一米鐵皮風道損失幾帕,等等

  • 中央空調風系統如何清洗?

    請問哪位大蝦知道中央空調如何清洗?要些什么設備?謝謝了!

  • 關于全新風系統的潔凈空調

    潔凈空調風量冷量都很大,在全新風系統中,既要保證潔凈度,又在保證較大的冷負荷.較大的冷負荷可以選用大功率的全新風機組;但是要控制好潔凈度,過濾系統要求很高,因為新風所含的粉塵大得驚人,是非全新風潔凈空調中回風的幾十到幾百萬倍,大家對這種問題怎么處理?有沒有一種專門預處理新風的過濾器(或過濾系統),可以有效地降低新風的含塵量?

  • 請教空調風系統熱回收問題

    冬天 室內供氣溫度=(室內溫度-室外溫度)*熱交換效率+室外溫度夏天 室內供氣溫度=室外溫度-(室外溫度-室內溫度)*熱交換效率 我是南京潔能緣環境科技有限公司的 馮小全 13451519449產品有全熱交換器 新風換氣機 轉輪式全、顯熱交換器 板式全、顯熱交換器轉輪式熱回收空氣處理機組 板式熱回收空氣處理機組

  • 中央空調技術交底(風系統)

    中央空調技術交底(風系統)

  • 濰坊全新風系統機組空調

    濰坊全新風系統機組空調一方面可以確保新風,又避免采暖期間新風量過大造成的能源浪費,同時可以避免業主過分的節約,比如說夜間開空調,把窗戶所有都密閉,導致新風量不夠帶來的危害。新風凈化空氣機組的傳輸方式采用置換式,而非空調氣體的內循環原理和新舊氣體混合的不健康做法,戶外的新鮮空氣通過負壓方式會自動吸入室內,通過安裝在臥室、室廳或起居室窗戶上的新風口進入室內時,會自動除塵和過濾。同時,再由對應的室內管路與數個功能房間內的排風口相連,形成的循環系統將帶走室內廢氣,集中在排風口“呼出”,而排出的廢氣不再做循環使用,新舊風形良好的循環。更多產品信息請關注山東廣大工程設備有限公司小編。

  • 關于空調風、水系統流量調試的調查

    在國家規范GB50243-2002的11.2.3有關系統無生產負荷調試的條文中有以下2條: 1、系統總風量與設計風量的偏差不應大于10%; 2、空調冷熱水、冷卻水總流量測試結果與設計流量的偏差不應大于10%; 現請各位暖通界業內同仁實話實說地做以下選項的選擇(可以是多項選擇),我很想了解大家對此的認識看法。謝謝!

  • 關于空調風系統里的調節閥放置

    在我過去公司里,我們設計時,為了系統風量調節方便,一般我們都會在接向主管的支管里放一個手動調節閥??涩F在換了間公司后,這里的(老大)卻說這樣做不好,一般都不放。那么一個風管系統下來,就只有風口和主管接口去放,其它置位都不放。請問各位高手,這樣合里不?

  • 風冷熱泵空調系統的設計

    風冷熱泵空調系統的設計

    空調負荷包括空調冷負荷和空調熱負荷??照{冷(熱)負荷指為將室內的空氣參數維持在設計參數狀態,單位時間內需向建筑提供的冷(熱)量。這是一個受室內設計參數,室內人員、設備等散熱和散濕量,圍護結構性質,室外空氣環境參數(包括溫度、濕度、氣流速度等),太陽輻射強度等諸多因素影響的變量。讓空調系統恰如其分地提供冷(熱)量,以滿足設計計算狀態下建筑物的需求,并隨時適應建筑物空調冷(熱)負荷及其變化的需要是空調設計的根本目的。 在空調系統設計過程中,空調負荷計算是第一步??照{負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析;其次,設備的容量必須滿足空調設計計算冷(熱)負荷的要求;另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點

  • 空調風機系統變頻器疑問?

    請問圖中空調風機系統APk3a的wp1回路需要加設變頻器以及電抗器呢?具體在什么情況下需要呢?請大大們解答下,謝謝啦?。?!

  • 請大家幫看下空調風系統

    剛接了一個綜合樓,對其一,二層的空調系統沒有實際設計經驗,希望大家幫看下,指出錯誤!謝謝……尤其是其中風管布置及排風排煙風機的放置,望大家多多指教!!

  • 探討:地板送空調風系統水力計算

    現有一個計算機機房,長30m,寬8m,鋪設500mm高的架空地板,以地板下空間作為送風靜壓箱,在地板上開送風口,在吊頂開回風口,利用吊頂內空間作為回風靜壓箱。該計算機機房空調系統選用2臺精密空調,單臺風量12800m3/h,機外余壓170Pa。我想知道送風距離是否能到達最遠的30m?水力計算怎么算?是否可以按照風管水力計算軟件來做?如果可以的話,局部阻力系數怎么確定?地板下空間有很多電纜橋架和地板支架。

  • 關于空調系統的分戶計量

    最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!

點擊加載更多

空調風系統

空調風系統專題,為您提供空調風系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調風系統 相關的專業交流討論,更多空調風系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小高層施工工藝