亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 有保溫軟管的風阻計算參數嗎?

    我看到有些廠家的高靜壓內機建議用軟管連接風口,但在設計時沒有把握可以拉多長,是否有保溫軟管的阻力計算參數呢?高手們是怎么做的呢?如果沒有非常具體的,給個大概的參照性標準也行!謝謝[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 編輯 ]

  • 關于鼓風微孔曝氣設備的幾個參數

    在給水排水設計手冊第5冊城鎮排水P338有這樣一段話:在清水中,用亞硫酸鈉和氧化鈷消氧,然后用擬測定的曝氣裝置充氧,求出該裝置的總傳氧系數KLa,此值是在1個大氣壓,20度,起始DO值為零的清水中得出的,試驗是在無氧消耗的不穩定狀態下進行。這樣得出的傳氧速率(kgO2/h),稱為標準傳氧效率(standard oxygen rate),簡稱SOR在排水手冊下冊上看到有一個參數Ea,被稱為氧轉移效率(氧利用率),無單位,以%表示還有一個參數叫SOTE,被稱為標準氧氣轉移效率),無單位,以%表示我想問這三者有什么關系嘛?SOTE和Ea有Ea什么關系,是不是標準狀態下的Ea值就是SOTE?請高手賜教

  • 請教“曝氣生物濾池”的設計參數

    那位同行進行過曝氣生物濾池的設計,請教這種濾池的設計數據,比如:容積負荷、供風量、反洗方法、反洗強度(水、風)、濾速控制等。如果有文章更好,可發信給我,謝謝!E-MAIL:fengjingxiao2001@yahoo.com.cn

  • 曝氣沉砂池、厭氧池設計參數

    曝氣沉砂池、厭氧池設計參數

    求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,曝氣孔的大小一般是多少毫米;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,國內的成功經驗是多少;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3嗎?4)如果采用氣提泵進行吸砂,氣提的空氣量如何計算,氣提的壓力是多少,氣提排砂管的流速一般是多少?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,請提供圖紙中各個參數的選擇依據)2)在AAO工藝中,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,還是采用污泥負荷來確定,如果采用后者,請提供具體的工程參數,謝謝;

  • 曝氣生物濾池的設計參數如何比選的?

    請教各位大佬,最近在做幾個曝氣生物濾池的設計,其中有紡織業的廢水、又有電子工廠的廢水,還有市政污水。都是深度處理,總出水標準都是在地表四類水,但是在設計過程中,有些加碳氧化濾池,有些加硝化濾池、有些加反硝化濾池。其中有些誰B/T小于4,這類水各個容積負荷以及水力負荷的參數相對于應該怎樣選取?請各位大神指導一下。

  • 求助:曝氣軟管的質量如何辨別以及價格問題

    有一個工程要用曝氣軟管,有幾個廠家送來了樣品,但不知道如何去辨別質量的好壞。好像這個主要是在上海和浙江一帶有生產,其他的都是代理而已,而且價格也是相錯很遠,請大家指教一下。

  • 求:地下水跌水曝氣的設計參數和實例

    求:地下水跌水曝氣的設計參數和實例

    畢業設計作的雙水源,手冊上的數據很少,沒法子做細,故上來請教

  • 仿納米微孔曝氣軟管在河道生態修復中的作用

    仿納米微孔曝氣軟管在河道生態修復中的作用

    采用仿納米微孔曝氣軟管參與河道治理的機理; 目前對于河道治理而言,一般通過早期的截污染源、疏浚后,接著采用生態恢復技術(特種微生物投放,水生植物栽培,曝氣溶氧)較為普遍。 但實際操作中,往往將(特種微生物投放,水生植物栽培)作為主要河道治理手段,忽視了最為重要的曝氣溶氧技術,也就是將曝氣溶氧技術置于輔助位置。 我公司的理念恰恰相反,河道治理中將曝氣溶氧技術置于首位,其他的生物恢復技術(特種微生物投放,水生植物栽培)作為輔助手段。 甚至對污染不是很嚴重的河道,只單獨采用曝氣溶氧技術,也可以達到對河道進行有效生態恢復目的。 國內外的資料顯示,《水體曝氣溶氧、復氧》是污水治理最常采用的主要工藝之一,也是一種快速、高效、簡便易行的污染水體治理手段。它既可有效去除水體

  • ‘TPU微孔曝氣軟管’在河道水處理中的應用

    ‘TPU微孔曝氣軟管’在河道水處理中的應用

    本帖最后由 曝氣軟管之父 于 2015-3-8 10:07 編輯 TPU微孔曝氣軟管在河道水處理中的應用。該河道初步設計曝氣區域120米,采取中間進氣,向兩邊分,也就是兩端的軟管單根長60米,合長120米。鼓風機設在兩段中間的小橋下。照片展示的是從中間橋上向一端拍的曝氣效果圖。另一端由于水面光線反光問題,沒有拍。這是第一期,不久的將來,我會及時上傳河道處理第二期的圖片給大家欣賞。歡迎感興趣的同仁,來此吐槽、交流。不勝感激!

  • 采用仿納米微孔曝氣軟管對河道治理生態恢復的機理

    采用仿納米微孔曝氣軟管對河道治理生態恢復的機理

    采用仿納米微孔曝氣軟管參與河道治理的機理。 目前對于河道治理而言,一般通過早期的截污染源、疏浚后,接著采用生態恢復技術(特種微生物投放,水生植物栽培,曝氣溶氧)較為普遍。 但實際操作中,往往將(特種微生物投放,水生植物栽培)作為主要河道治理手段,忽視了最為重要的曝氣溶氧技術,也就是將曝氣溶氧技術置于輔助位置。 我公司的理念恰恰相反,河道治理中將曝氣溶氧技術置于首位,其他的生物恢復技術(特種微生物投放,水生植物栽培)作為輔助手段。 甚至對污染不是很嚴重的河道,只單獨采用曝氣溶氧技術,也可以達到對河道進行有效生態恢復目的。 國內外的資料顯示,《水體曝氣溶氧、復氧》是污水治理最常

  • 【求助】混流風機可以當曝氣泵使用嗎?附參數!

    要處理的空氣流量很大2萬-8萬m3/h,把空氣接入1米的水池底,需要選個什么樣的鼓風機呢?初步想選個大風量的混流風機, 變徑增壓一下,新手求助,謝謝

  • 鍋爐是用什么參數選擇的

    各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W

  • 關于循環流化床中曝氣頭尺寸參數的問題

    曝氣頭尺寸/mm Φ213 69孔隙率% 36~39上面的參數中曝氣頭尺寸兩個值213和69分別表示什么啊,怎么會有兩個值呢?還有孔隙率是指曝氣頭上的小孔與曝氣頭總面積的百分比嗎?

  • 關于射流曝氣的一些討論

    請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,以及分享個人使用的經驗心得。

  • 石家莊懸掛鏈曝氣器技術參數與工作原理

    石家莊懸掛鏈曝氣器技術參數與工作原理懸掛鏈移動曝氣器是經過多年努力,在吸取了國外多種同類產品優點的基礎上,研制成功的新型增氧曝氣器。懸掛鏈移動曝氣器是當今世界上最先進的治污工藝——改良型A/O工藝(活性污泥生化工藝)的核心設備,該設備的充氧效率和動力效率較普通微孔曝氣設備有所提高,并且維修簡便,可以在不影響正常運行(不停水、不停止供氣)的情況下,進行檢修、更換損壞的曝氣器,實用可靠。 材質: 懸掛鏈移動曝氣系統是由曝氣器、懸掛鏈接管、水面輸氣管道及緊固件四部分構成。 曝氣器由:支撐管(ABS或PVC)、氣室、膜片、連接件(不銹鋼)組成 懸掛鏈接管:采用高強度聚乙烯管; 浮管:采用抗紫外線硬壁可彎曲塑料管; 堅固件:不銹鋼; 曝氣器膜有:復合型膜、三元乙丙膜、硅橡膠膜。 1、產品特點: (1)、節約工程投資:懸掛鏈技術中的曝氣器核心構筑物可以采用合建的土池結構(除磷池、曝氣池、沉淀池、二次曝氣池、穩定池均可自由合建),也可以利用現有的坑

  • 求論文《污水處理廠仿真與曝氣池參數控制》

    求論文《污水處理廠仿真與曝氣池參數控制》利用ASM 1號模型開發基于M ATLAB的S IMUL INK上的污水處理廠仿真軟件,利用該軟件對傳統的活性污泥法進行模擬與改造,并在此基礎上對曝氣池參數進行控制,以達到使污水處理廠運行費用最少、運行方案最優的目的。【作者單位】:太原科技大學環境工程系 山西太原030024【關鍵詞】:仿真;]曝氣池;回流比;參數控制【基金】:太原科技大學青年基金資助項目(200314)【分類號】:TP391.9;TP273【DOI】:cnki:ISSN:1008-8342.0.2005-06-013【正文快照】: 0引言1983年國際水污染控制與研究協會IAW PRC(現更名為國際水質協會IAWQ)組織專家在活性污泥模型化工作的基礎上進行了收集、分析、比較、歸納的研究工作,于1986年發表了活性污泥過程的IAWQN o l模型(A ctivated S ludgeM odel)。該模型自發表以來,受到環境工程界的廣泛關注,目前已成為活性污泥過程仿真和控制的重要基礎。它作

  • 歡迎捧場或吐槽(不可不看,各種曝氣軟管的多種用法!)

    歡迎捧場或吐槽(不可不看,各種曝氣軟管的多種用法!)

    本帖最后由 曝氣軟管之父 于 2014-11-20 12:11 編輯 曝氣軟管有兩大類,一是‘中、微孔曝氣軟管’,二是‘微孔曝氣軟管’。它們盡管在不同的污水處理工藝中使用,但他們具有共同的;布置簡單、布氣均勻、充氧效率高,能耗省,可以做到至少4年以上的免維修等特點。適合所有需要鼓風曝氣的,任何大大小小的污水處理裝置中。環保同仁如有要求,我將逐漸一一展示。 下面展示的是‘中、微孔曝氣軟管'在最新污水處理工藝中的使用。1、浙江海寧某印染廠軟管排列間距150 ,有效水深10米 。

  • 這個究竟是什么參數啊???

    這個究竟是什么參數啊???

    各位前輩好,我剛入行。我在使用天正暖通進行計算的時候,出現了一個參數----處理到的相對濕度,如上傳的圖右邊。不知道是什么意思,究竟是什么濕度啊,是室外的還是室內要求的呀,還是什么!實在是搞不明白,請教各位高人!!請賜教!~!!不勝感激!!

  • 關于SATWE幾個參數的問題?

    小弟,我第一次獨立建模做一棟15層框支剪力墻結構的工程,在SATWE里有幾個參數心里還是沒底..盼大蝦指點迷津--考慮活荷不利布置的層數--是否應加以考慮?全部樓層均應考慮嗎?中梁剛度增大系數--取值1.3-2之間,一般應該取多少?梁設計彎矩增大系數--一般取1.0嗎?如果考慮活荷不利布置的層數取多少?不考慮又應該取多少?盼詳答~~

  • 一次關于電梯參數的測試

    事件起因:本人是做低壓電氣施工,現正做一個20萬平米的住宅小區,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,于是報告業主。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜。業主知道后也很意外,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測。電梯基本情況:樓高22層,電梯電機功率為30kW,額定電流68A,載重1150kg,載人15個,速度2m/S。變頻調速。進入電梯機房,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,匯到一臺數顯儀表上,應該是進口的,品牌不知,可以測電流電壓及功率。接好線后開始第一次測試,這次是兩個人進梯用正常速度下降。可以看到啟動電流只有46A,之后平穩后,電流22A,功率為12.7kW;這樣下降了五層,電流基本不變;然后上升,這時電流為0A。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿)。也是先下降,這時工作電流48A,功率為28kW,最大一相的電流為52A(有

點擊加載更多

曝氣軟管參數

曝氣軟管參數專題,為您提供曝氣軟管參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與曝氣軟管參數 相關的專業交流討論,更多曝氣軟管參數相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

廣場設計概念

公園廣場設計圖