排煙風機電機與機殼用金屬軟管連接是否合適。能達到消防要求的280度工作30min嗎?
請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的
高規 8.2.2.2 防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00平米,合用前室不應小于3.00平米 請教大家,這個2平米和3平米是指每一層的面積嗎?
參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋,里面有講到機械補風是規定了地下、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,可不設補風系統。”1、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,都可作為機械排煙的補風口? 2、如果是這樣,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統?3、如果門窗縫隙可作為補風口,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4、另外,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算?
自己整理的資料
有一防煙分區面積為305平方,最長距離為22米。但是可開啟窗為上懸窗,且開啟面積也負荷自然排煙要求,請問可以自然排煙嗎??、求大神回復!
兩個補風方式,我是用第一種呢還是第二種呢,感覺第二種有造價大的問題,第一種總感覺不靠譜,其實我更想每層一套排煙,一套補風:lol(一層為一個防火分區,密閉空間),面積較大,有多個防煙分區。。。求各位同行給點建議。不要在意圖片的細節問題,只是為了說明問題。
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?
關于煙規5.2.3條,有相關部門已經解釋了,只有風機入口的防火閥連鎖關閉風機。那么有兩個問題:1、如果一個排煙系統負擔多個防煙分區(如果就3個200平方的房間),那么系統的排煙量為36000CMH。假如一個房間發生火災,根據煙規5.2.3條,只打開該房間的排煙口和閥,那么該房間的支管風速會超20m/s,這算不算違反4.4.7條(強條)2、接上題,如果該房間煙氣溫度超過280度,該房間的排煙防火閥關閉,而風機不關,這是不是也有問題?以上請路過的大神幫我看看,謝謝。
本文的主要內容有: 低矮空間排煙高度要求 同一防火分區上下兩層排煙量是否疊加 第4.6.11條 Z 的取值 第4.6.15條自然排煙窗(口)面積校核計算 凈高大于12m的空間不宜采用自然排煙 煙層平均溫度能否超過280℃ #低矮空間排煙口高度要求# 4.3.3-1條文說明:(自然排煙窗)允許可以安裝在室內凈高1/2以上。4.4.12-2條文說明:走道內排煙口應設置在其凈空高度的1/2以上。一般認為,不超3m的空間都可以參照這兩條執行,煙氣出口可不在儲煙倉內,進而不對最大排煙量做要求。 #同一防火分區上下兩層排煙量是否疊加# 爭議點為第4.6.4條中的“相鄰”是否包含“豎直方向
下邊是商場和賓館,排風排煙設置緊鄰住戶,符合國家標準嗎?
我想問一下,墻體內的排煙口是怎么固定的,與墻體直接固定嗎,還是在予留洞里做個木框,再把風口固定在木框上,還是在予留洞里做角鋼再安裝風口,另外散流器與吊頂的固定問題.謝了!
對一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑, 當無自然采光和通風的內走道長度超過20m一端有自然采光和通風的內走道長度超過40m兩端有自然采光和通風的內走道長度超過60m這對嗎?我怎么在規范上看不見啊?
請教各位大俠:若一個防火分區有幾個排煙分區,那補風時,是每個排煙分區都需要補風口呢還是一個防火分區就設一個補風口就可以呢?
排風和排煙主管我知道可以合用,排風口和排煙口能合用嗎?另外,風管走向和風口布置有什么要求嗎?比如風口要多少個,距離多遠?謝謝!
某多層公共建筑,軸線70米,內走道兩端設有可開啟的外窗,根據規范可知,此過道需要設置機械排煙,可是應該設一個排煙口還是兩個排煙口?也就是設置機械排煙后走道兩端的外窗還能不能作為自然排煙口?
這樣設計的排煙送風對嗎?送風和排煙區別是什么?
小弟剛剛做,讓各位見笑了。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做?分別需要哪些設備和參數?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,分兩個防火分區,用防火卷簾分隔,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教。希望高手能說得細一點,1、從哪里入手,怎么一步步計算,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方。2、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向?3、兩個是不是和用的,還是分開設計的?4、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了!
高層:按直內走道小于60m,一側有外窗且面積滿足2%的要求。是否可以選擇自然排煙?(我的問題主要是想問:是否有自然排煙口需要距離防煙分區最遠端必須小于30m的限制)如果是單側有外窗,那勢必另外一側距離外窗的距離大于30m。這種情況能否滿足自然排煙的條件?