歡迎回復哈
在12年大綱的基礎上,最近統計了暖通空調目前用到所有規范。
注冊暖通空調全部規范統計根據12年考試大綱進行目前規范最新的統計大家注意13年考試,所有規范為13年1月1日之前執行的最新版本規范
驗收安裝與配置部分:管道循環系統是否有按要求加壓試漏。室內機、室外機的吸入、吹出部位是否有妨礙、短路。室內/外機本體是否安裝牢固。銅管布設是否美觀牢固。隔熱材料是否確認包裝良好。排水管安裝及排水是否良好。與機器連接風管是否已固定。本文由中央空調kt.ckf.net.cn編輯
1水循環中的問題水循環是中央空調的施工關鍵環節,但是在施工中會時常出現問題,直接對空調系統的運行造成影響。其中,冷凍水系統是最容易發生問題的,主要問題是循環管道的暢通性。造成水循環管道不暢通的主要原因是專業管線的交叉,該交叉沒有在施工中有效協調處理,因而在使用中管網出現氣囊,從而對其循環造成了影響。其次,是管道的清洗不凈,這類問題會直接堵塞空調水系統。實踐中,針對第一類問題,可以通過施工前的管理加強予以解決,對管線的坡度以及標號提前安排合理,并針對性的注意氣囊的出現,合理的在氣囊出現部位安裝排氣閥,將氣體及時排除,同時在利于排氣處安裝排氣管,保證系統排氣。而第二類問題,主要通過預防加以避免。在進行水路管道的安裝前對管道中的污垢以及銹斑進行機械、人工處理,清理后對管口進行封閉。在施工中沒有進行封閉的要對管口進行臨時的封堵,避免污物進入,并在焊接時對管道中的焊渣以及雜物進行及時的清理。并在管網的最低位置加裝排污閥,排污閥大小應當根據系統需要進行選擇,若是太小排污效果差且需要多次清洗,若是排污口設置處不合理則對排污效果也會有所影響。旁通沖洗閥門以及臨時過濾器的設置也是管網
知識點:氟系統
代做工程
機房空調安裝和調試操作規范
覺得還可以,好東西拿出來大家分享,大家一起學習!
本帖最后由 汪俊杰 于 2017-5-5 13:38 編輯 解析創優工程的暖通空調安裝實例,看一看正確的安裝做法是什么樣子的。 風口安裝位置合理,緊貼連接面無縫隙,整齊美觀;空調管接縫嚴密,固定牢靠,支架間距符合要求。
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
最新的《住宅設計規范》,以其強調對多專業的要求,特別是強調對建筑設備的要求。新規范根據提高住宅功能質量的要求,建筑設備的條文從原規范的7條,增加為37條,是各部分中條文增加得最多的。 《住宅設計規范》(GB50096-1999),已于1999年3月24日由國家質量技術監督局和建設部聯合發布,自1999年6月1日起實施。筆者作為 規范編制組成員,在建設部4有關單位舉辦的多次宣貫活動中,介紹新規范中建設設備部分的內容,現將對暖通空調方面的要求整理成文,并涉及 一些發展可能性的相關問題,供學習和貫徹和新規范的參考,但仍應以規范及其條文說明為準。 1987年的原《住宅建筑設計規范》,名稱改變為《住宅設計規范》,以其強調對多專業的要求,特別是強調對建筑設備的要求。新規范根據提高住宅功能質量的要求,建筑設備的條文從原規范的7條,增加為37
13年注冊暖通空調全部規范統計,辛苦統計,希望對大家有用
圖紙簡介: 暖通空調各種設計及管子穿墻穿樓板安裝圖集,歡迎大家下載,希望對大家有幫助... 投稿網友: sxsi19 上傳時間: 2013-06-06 <