請教大家:水泵有沒有吸程在7m的,流量在100m3/h,揚程在15m的?如果單獨沒有這種泵,什么組合形式能夠滿足?這個吸程已經確定是6.89m了。急求。謝謝
我現在有一泳池水處理的項目,池底標高-7.500,機房標高為-4.300,想請教一下采用什么樣的自吸泵合理啊,我們常用的泵吸程才1.5m,
一、ZBD家用自吸泵,單相閩東自吸泵產品概述: ZBD家用自吸泵,單相閩東自吸泵采用骨架式油封或機械密封或雙重密封,具有結構緊湊性能優良,維護、使用方便等優點。如采用噴灌,與溝灌相比,可節約用水50%。 二、ZBD家用自吸泵,單相閩東自吸泵用途: 該系列自吸泵
現在手頭有個結構要分析,由于體型過于龐大,并且只能用實體元,擔心我們的普通計算機無法承受。不知道大家分析過的最多的單元數達到多少,對計算機的要求怎樣?另外,ansys支持多臺計算機并行計算嗎?
海爾最新的單風扇大冷量機組采用三菱全直流變頻壓縮機,IPLV最高6.5,最低6.1,室外機風扇電機為直流電機;大冷量外機尺寸:寬深高=950*450*970mm,運行重量97KG;
近日,提高家用 空調 、 熱泵
伸頂通氣管高出屋面(含隔熱層)不得小于0.3m,且應大于最大積雪厚度。在經常有人活動的屋面,通氣管伸出屋面不得小于2m。我想問的是,最大積雪厚度這個資料要從哪里查?再者,比如說,某一地區最大積雪厚度為300mm,那么伸頂通氣管高出屋面多少合適,500mm?
污水自吸泵選型依據,應根據工藝流程,給排水要求,從五個方面加以考慮,既液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等。 1、流量是選泵的重要性能數據之一,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力。 2、裝置系統所需的揚程是選泵的又一重要性能數據,一般要用放大百分之5—10余量后揚程來選型。 3、液體性質,包括液體介質名稱,物理性質,化學性質和其它性質,物理性質有溫度c密度d,粘度u,介質中固體顆粒直徑和氣體的含量等,這涉及到系統的揚程,有效氣蝕余量計算和合適泵的類型:化學性質,主要指液體介質的化學腐蝕性和毒性,是選用泵材料和選用哪一種軸封型式的重要依據。 4、裝置系統的管路布置條件指的是送液高度送液距離送液走向,
現在的單級雙吸離心泵,應該就是自吸式的吧? 這種自吸泵,如果不是自灌式安裝,那么第一次啟動,一般是人工排氣還是用真空泵引水啊?人工排氣怎么操作啊?另外,如果是為了節電做調速的話,一般是搞工藝的做還是水泵廠家做啊?麻煩誰用通俗易懂的一兩句話概括一下:為什么調速了就能省電費了?偶一直沒有完全弄透,謝謝了。
一、WZB全自動冷熱水家用自吸泵增壓穩壓旋渦泵簡介 適用于家庭生活取水,井水取水,自來水加壓,園林灌溉,蔬菜大棚澆水以及養殖業等場合,也用于家庭浴室。洗衣機。廁所給水增壓,樓頂水塔增壓,花園澆水系統,洗發店,小吃店增壓供水,地下井或露天井自動供水,賓館、澡堂、發廊、房間取暖以及高層住宅自動增壓用水,工業設備配套等自動循環供水。特點:揚
這兩天真是禍不單行!前天家里用于平時打水用的水泵壞了,今天又遇到一個頭疼問題!家里的立式冰箱(上層保鮮,底層冷藏的)不知怎的不能制冷了,本來冰箱運行時會有壓縮機運行的聲音的,可是當把冰箱插頭插上時,而且一點聲音也沒有,我想問一下:能否根據這些判定冰箱的壓縮機壞了呢,還有其他地方的毛病嗎?還有大概一臺家用冰箱的壓縮機大概多少錢啊?謝謝!
在我們的生活當中,也有潛在危害人們生命安全的各種險情。隨著科技的進步和人們生活的改善,家里的電器也不斷增加,眾多的家用電器,也帶來了堆積如山的電磁輻射。有些家電的輻射格外強烈,很多人喜歡將冰箱放在客廳里,冰箱工作時是高磁場所在地,長時間以往會造成很大的傷害。 冰箱運作時,后側方或下方的散熱管線釋放的磁場高出前方幾十甚至幾百倍。此外,冰箱的散熱管灰塵太多也會對電磁輻射有影響,灰塵越多電磁輻射就越大。如果冰箱與電視共用一個插座,冰箱在運轉時,電磁波會導致電視的圖像不穩定,這說明冰箱的電磁波是非常大的。不同波長和頻率的電磁波釋放出來會形成一種電子霧,影響人的神經系統和生理功能。電磁波的穿透力極強,透過體表深入深層組織和器官,人們平時不注意,一旦出現表層組織疼痛,就說明深層組織或者器官已經受到嚴重損害了。
單從理論上來說,如果控制梁的受壓區高度在2as‘到0.35h0之間,并保證受壓區鋼筋的量,是否可以實現雙筋梁的梁底鋼筋量無上限,即不存在最大配筋率的問題?
請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
《高規》3.3.1中最大適用高度,當為甲、乙類建筑時,且不是一類場地,是不是要按照提高一度查最大適用高度。表3.3.1的注3規定甲類時,應提高一度,沒有說乙類也提高一度。看這字面意思我理解是甲類提高一度查表,乙類不提高。但是《高規》3.9.7及規范條文寫到甲乙類提高一度確定抗震措施時,房屋高度超過提高一度后的最大適用高度,這不是相互矛盾嗎。乙類不是不用按照提高一度查表嗎?求大神指導
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-15 18:46 編輯 連梁縱筋多上限,對應跨高分四段。 應保強剪與弱彎,大則查筋再驗算。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.2.25
近日,在尖山新區灘涂最南端,由央企中廣核集團投資的 浙江 省最大風力發電項目正在抓緊建設。該項目今年1月20日全面開工,項目總裝機規模達40MW,總投資3.3
許多在地下室修建衛生間業主有這樣一些疑問:安馬桶怎么選擇家用污水提升器呢?還有怎么安裝的?都是自己找人安裝嗎?這個難不難?是隨便找人安裝就可以了嗎?還是要專門的安裝師傅? 家用的污水提升也分三種: 1.小型號的污水提升器,就是直接放在馬桶后面的,這種一般可以負責一個衛生間的廢水,這種小型的無論是工程還是家用都選擇進口的吧,國產的的確都是簡單模仿用不銹鋼焊接或者粗糙的模具工藝,機械也不穩定,可靠的還是進口的品牌,有條件就選擇最好的德國的澤德品牌的污水提升器,這種安裝直接放在馬桶背后就可以了,非常簡單,安裝的主要難度是在布管,一般都是水電師傅做管道的,最后同設備連接自己動手能力強也可以自己安裝的,沒什么難度,不需要專業師傅就可以安裝。
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是