大家下載好后,用影音風暴就可以打開了!!:P
發現論壇里面沒有,所以發一下,感覺很不錯!對泵工作原理不明白的可以看看[ 本帖最后由 chinayuanbo 于 2010-4-23 10:44 編輯 ]
收錄于話題
水泵工作原理單級單吸動畫演示
請教:某22層民用高層,設計供水管網的水泵揚程是120,進貨的水泵標牌上的揚程是120米,但工作壓力是2.5MP,這臺泵是否可用,對管網有什么不利影響。這個工作壓力是什么概念?
小區內有15、22、24、28、33層(各兩棟)不同層數的住宅,給水系統該怎么合理分區呢?分區完畢之后如何進行變頻給水泵工況分析?
對于這個加壓原理我有很多不明白的地方,請教這里的高手。圖中遠傳壓力表的上下限的值是怎么確定的?氣壓罐起什么作用?這種情況下是不是就不用設高位水箱了?只單純的設計個消防水箱就可以了?初學有很多問題,請見諒。
圖紙簡介: 本圖用于給水、排水,給水泵多種啟動方式匯總,包括全壓.自耦.星三角.軟起動.變頻等,且有文字說明。 投稿網友: qq_1403950267081 上傳時間: 2014-06-30
學了這么多年的給排水,現在還沒弄懂水泵結合器的工作原理呢,當消防車向水泵結合器供水時,消防管是和市政給水管直接連通的……請高手指教!
生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品。2. 根據實際流量、揚程選泵。考慮因磨損等原因造成水泵出力下降,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,若并聯運行,則不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同。
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪、壓水室、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證。 污水泵結構介紹:1、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式)、旋流式、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,當葉輪內造成堵塞時,可以很容易的清理及
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導。
無刷直流循環水泵低干擾。因為配置的是無刷電機,所以它不像有刷電機那樣會產生雜波污染電源、干擾附近的電子元件。它不會對控制電路有任何干擾。它的干擾比我們有刷電機的低干擾特制品還要小,而且比特制品成本更低。無刷直流循環水泵長壽命。由于配置的是無刷電機,因此電機壽命大大延長,比我們有刷電機的長壽命特制品還要長,而且價格還比特制品便宜。根據“同期壽命設計”的原則,我們對泵的許多部件都做了大幅度的改進,目的就是要提高泵壽命。無刷直流循環水泵具有自我保護功能。具有過熱保護,當環境溫度意外過高電機會自動停轉;具有過載保護,當泵被意外卡死電機也會自動停轉。在泵工作中發生意外時,它可以自我保護,不至于燒毀、損壞。無刷直流循環水泵詳的磁鐵與葉輪注塑成一體組成電機的轉子,轉子中間有直接注塑成型的軸套,通過高性能陶瓷軸固定在殼體中,無刷直流循環水泵詳的定子與電路板部分采用環氧樹脂膠灌封于泵體中,定子與轉子之間有一層薄壁隔離,無需配以傳統的機械軸封,因而是完全密封。電機的扭力是通過矽鋼片(定子)上的線圈通電后產生磁場帶動永磁磁鐵(轉子)工作運轉。
圖紙簡介: 本圖為DWG文件,包含消防泵、給水泵、排水泵等設備的控制電路圖,共計70余張。圖紙中包含一用一備、兩用一備、四主一輔等配置下全壓啟動、星三角啟動、自耦降壓啟動、軟啟動等啟動方式的主接線、二次原理圖、端子圖、材料清單等。 投稿網友: zhaiyong1985
圖紙簡介: 控制方式:1#水泵與2#水泵一用一備變頻穩壓供水控制,當變頻器控制用1#(2#)泵反饋頻率達到50Hz時,而供水壓力依然不夠,此時需要將1#(2#)切換到工頻保持運行,變頻啟動2#(1#)備用泵。若僅需一臺水泵變頻運行就能滿足供水壓力,且頻率反饋不超過50Hz時,可手動停止另一臺工頻運行泵; 投稿網友: congyuan323
各位一個小區有四個二類居住建筑(一層為商業網點)屋頂消防水箱就設在最高層住宅樓上了消防泵的流量是選用消防用水量最大的建筑物的流量那這個小區的生活給水泵的流量是單個樓所需的流量還是這四個樓的總用水量?揚程就是最遠最高的那個建筑物了吧?我是學環境工程的,剛畢業開始做給排水這里多謝各位仁兄了!
轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html電站給水泵高壓變頻改造循環水泵是火力發電廠的重要輔機之一,其冷卻水流量是影響汽輪機真空度的主要因素,因而循環水泵的控制歷來是火電機組中的重要問題。為實現對循環水泵進行調速控制,在機組調峰狀態下,高精度控制汽機真空度,保證汽輪機在經濟運行方式下運行,提高機組效率,進一步降低廠用電率。 變頻器運行中應注意的問題 1、 合理設定變頻器的保護功能 變頻器保護速度非常快,作為變頻器和電機的第一級保護不成問題。變頻器上一級保護的靈敏度應延伸到隔離變壓器的內部,時間配合要合理,避免保護誤動。 2、 運行人員應對水泵運行轉速合理調度 水泵母管制運行時,應注意變頻調節泵與工頻泵運行的轉速和水壓。根據實際情況設定調節泵的最小轉速,避免轉速差太大造成振動。
請教一個問題,生活給水設計中,中區或高區常用的變頻供水泵組或者給水泵組是根據什么來控制其啟停的呢?是根據管網中的壓力恒定來啟停泵么?那壓力信號是從哪里取得的呢?還有一個 屋頂的消防水箱由高區給水管道補水,那屋頂消防水箱的液位需要聯鎖高區給水泵組的啟停不呢?