原www.hvacol.com論壇不能訪問了,現在處于關閉維護狀態。論壇集中了大量優秀帖子,無法查詢。偶來轉發一下,方便查找。
我是今年剛畢業的,剛開始工作,剛開始的時候我也什么也不懂,但看了很多前輩門的帖子后我很感激他門,總想著給論壇做點什么事,所以我看了別的論壇后就想把我看過的很好的帖子給大家總結下,由于本人是才開始接觸論壇,所以對論壇一些很好的帖子我也不能全面的奉獻給大家,有什么錯誤或者不足的方面大家給點建議。也希望高手能給指出錯誤,供大家學習,其中摘錄的帖子只是用來做為大家學習的,沒有什么商業的目的。我也拿給排水論壇的作為參考來做的下面的內容。一. 帖子回復問題大家都是來論壇來找高手來解決問題的,問問題的時候盡量問的詳細些,不能說的詳細的問題可以用摘錄圖的方法給大家展示下,這樣大家看的明白給咱解決的也很清楚,重要的是你提問完了最好來看一下,如果你感覺還不很詳細的話自己在頂下,這樣也不回被后來的帖子給淹沒了,但是不要亂回帖子,不要盲目的慣水,對慣水的人斑竹要隨時來監督下,實行獎罰的制度。二. 關于沒周審核一個圖的問題,不知道大家有什么想法,咱門每周都來個審核一個圖,在審核之前斑竹先在論壇上征集圖紙,把好的圖紙拷下來,然后在以評論的形式置前供大家來討論,對于我門新手也能在里面學
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
在廣東省內工作的同行可以加入QQ群18907208或者留下自己的QQ讓我們在技術上相互切磋,業務上相互合作!期待您的加入!!
暖通空調在線潔凈空調專欄怎么啦??每次進入暖通空調在線潔凈空調專欄時會發現,內容更新太慢,難怪根本沒有人瀏覽啊!建議把該欄從給排水在線考試專欄拉回NTKTZX不是更好嗎這樣點擊或發帖子的數量才會增加啊!
一、資料下載幫助文件/非論壇資料區如何尋找到自己想要的資料?(超級資料查找大法)http://co.163.com/forum/content/359_308570_1.htm 如何在論壇下載和上傳專業資料(新手必讀)(新手必讀)http://co.163.com/forum/content/359_80310_1.htm 3000論文/圖紙/軟件/教程/專題下載地址http://co.163.com/forum/content/359_173828_1.htm 暖通空調設計施工規范下載地址,歡迎大家積極上傳!http://co.163.com/forum/content/359_94810_1.htm
注冊考試輔導課件以采暖供熱與空氣調節為主,穿插少量的通風除塵、制冷技術及潔凈空調內容,在后續的課件里我們會不斷補充、完善,最大限度的服務于專業家園里的每一位成員!希望大家在這里踴躍發言,談談自己對注冊考試教程試聽版的修改意見,我們將根據您的意見修改正式版的相關內容,更好的為您服務!大家也可以在該版塊說說自己對注冊考試的考前感想、復習計劃以及今后的考試感受等等,對于好的意見,我們將給予加分獎勵!專業締造,美麗家園!注冊考試免費課件----全國唯一提供免費注冊考試課件的機構!網易暖通空調在線----全國的暖通空調制冷工程師的網絡家園!
好消息!土木在線暖通空調官方討論群:306087428 今天成立啦,歡迎各位加入討論哦!不管你是新來的還是資深的,土木在線暖通空調永遠是你的家,暖通大家庭歡迎每一位暖通成員,不管是技術交流,還偶爾侃侃大山:lol,
9月資訊: 1.集中供熱換熱站優化配置及運行方式分析 2.變風量空調風管系統施工常見技術問題 3.判斷空調制冷系統機械故障的口訣 4.25家熱泵企業入圍山西夏縣2018冬季取暖“煤改電”名單! 5.
暖通空調在線第一個 QQ 群建立,群號碼是 751921 歡迎大家加入,共創美好家園!同時非常希望大家踴躍推薦暖通行業的其他 QQ 群號碼,推薦一個獎勵10積分。暖通空調在線——全國暖通空調制冷工程師的網絡家園
請教各位一個問題:風機盤管(JETEX) 標準狀況下:供/回水溫度7/12℃,水流量20.2L/min,提供制冷量7.03KW 現在實際情況水流量偏小了,但是現場測的數據 供/回水溫度:12/21℃,水流量11.72L/min 按現在的實際情況進行計算的話,應該能提供制冷量7.35Kw 似乎比設計情況提供的冷量還多啊? 而室內工作環境感覺到熱 請問是怎么回事啊?
上傳幾篇暖通空調的文獻
歡迎回復哈
由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》)、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定、標準方面,在系統設計、設備選型、管網布置方面都存在著不少問題。現將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下。 1 貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃。然而,有的公共建筑的廁所、盥洗間(設有外窗、外墻)、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器
1,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,暖通專業根據建設明目內容和規模,初步考慮冷、熱源方案,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水、凝結水、新風井等),并確定管井大小。 (3)防、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率、耗水量,并提供給相
在暖通空調的設計當中,它會直接影響到工程項目是否達到規范要求以及得到良好了經濟效益。對此,在實際的工作當中必須要認真貫徹執行對其設計的標準規范要求,同時,也應注意到在暖通空調的設計當中所存在的問題,必對及時提出相關的解決方法,從而加強提高設計的質量。1、在暖通空調設計經濟性的問題1.1在暖通空調的設計方案的投資當中它一般包括對各種設備、材料以及管道的投資,同時也包括了入網費、天然氣氣源費用,安裝費、調試費,以及工程管理的費用等,但在實際的設計工作當中這些用往往是被容易遺漏的。而對于這些實際的直接費用,則會直接影響到間接的效益,所以在設計方案時應進行綜合的考慮。1.2在暖通空調的設計方案當中,運行費用與運行能耗則是作為在經濟性比較當中應充分掌握的重要參數。在運行能耗當中,必須要計算暖通空調的主機能耗,計算其它一些輔助設備的能耗。但是,在計算能耗時不能只根據一些設備的簡單功率以及運行時間進行計算,必須要全面的考慮按照不同季節的變化情況,以及建筑物的可以負荷的實際變化,與此同時還必須要考慮到,當設備在非標準的狀態下的效率會受到不同因
現階段基于BIM平臺的設計軟件很多,我們應用有su、Revit等軟件。BIM技術的特點1、改變傳統設計畫圖思維模式傳統的設計畫圖是在CAD二維空間繪圖,主要是通過線的平面界定管線、設備、閥門附件的輪廓、尺寸大小和位置,并輔助文字描述,才能完整地表現設計師的設計意圖。而運用BIM技術設計時,其主體就是產品,然后運用產品和各種管道進行建模。在繪制的方式上,BIM在實際的設計中,主要是將產品以及管道通過鏈接形成一整套的系統,實現連接,并使得從點到面的組合,最終實現暖通系統的連接完整科
1.送、排風口的距離要適當 排風口與送風口至少保持3米的距離以防氣流短路 2.選用合適的風閥 從原則上講,系統風壓平衡的誤差在10%-15%以內,可以不設調節閥,但實際上僅靠調風管尺寸來調風壓是很困難的,所以,要設風量調節閥進行調節。 ①風管分支處應設風量調節閥。在三通分支處可設三通調節閥,或在分支處設調節閥。 ②明顯不利的環路可以不設調節閥,以減少阻力損失。 ③在需防火閥處可用防火調節閥替代調節閥 ④送風口處的百葉風口宜用帶調節閥的送風口,要求不高的可采用雙層百葉風口,用調節風口角度調節風量。 ⑤新風進口處宜裝設可嚴密開關的風閥,嚴寒地區應裝設保溫風閥,有自動控制時,應采用電動風閥。 3.風管的布置 ①要盡量減少局部阻力,即減少彎管、三通、變徑的數量 ②彎管的中心曲率半徑不要小于其風管直徑或邊長,一般可用1.25倍直徑或邊長③為便于風管系統的
隨著城市化進程在不斷加快,人們生活水平不斷提高,在建筑工程建設中,如何因地制宜,選擇合適的能源資源、促進民用建筑能源的利用率,同時在室外不利環境的影響下設計出舒適的室內環境就成為了暖通空調設計中需要解決的問題。對此,暖通空調設計人員必須結合各種因素及工程特點對設計方案進行全面綜合考慮,并通過科學合理的設計尋求最大的經濟效益與功能要求,從而保證經濟效益與社會效益共同實現。 一、暖通設計規范、標準在貫徹執行方面存在的問題 <
現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中電能和熱能占了絕對比例。據大量的實踐與科研結果表明,我們可以從這幾個方面著手進行,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統;改善建筑維護結構的保溫性能,減少冷熱損失;精心設計暖通空調系統,使其在高效經濟的狀況下運行;提高系統控制水平,調整室內熱濕環境參數,盡可能降低空調系統能耗;采用新型節能舒適健康的空調方式。