本帖最后由 huaduoa 于 2017-5-8 16:51 編輯 建筑施工中的一個重要分項,也是一個極為復雜的工程,其施工問題直接影響著整個工程的質量和進度。通常所說的暖通空調設計主要包括制冷供暖系統設計、新風系統設計、排風系統設計等,其所涵蓋的范圍不僅僅是供暖這一個小范圍,所以暖通空調安裝工程的質量直接影響到建筑物的使用性能,要嚴格控制施工過程,保證安裝質量。 施工中的問題
代做工程
圖紙簡介: 暖通空調各種設計及管子穿墻穿樓板安裝圖集,歡迎大家下載,希望對大家有幫助... 投稿網友: sxsi19 上傳時間: 2013-06-06 <
在做設計的時候我總是不知道設備的安裝高度應該為多少合適,比如,屋頂的冷卻塔的安裝高度,以及各種水泵和機組的高度。想問問在設計高度的時候究竟要考慮哪些因素:比如 美觀 方便 等等,各種因數的比重如何
文件格式:DOS文件大小: :16.3 M
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002 1、范圍 本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29MPa,蒸發量不大于10t/h、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程。 2、施工準備 2.1材料、設備要求: 2.1.1鍋爐必須具備圖紙、產品合格證書、安裝使用說明書、勞動部門的質量監檢證書。技術資料應與實物相符。 2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,爐墻絕熱層無空鼓,無脫落,爐拱無裂紋,無松動,受壓元件可見部位無變形,無損壞。 2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,并符合要求。根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收。對缺損件應做記錄并及時解決。清點后應妥善保管。 2.1.4各種金屬管材、型鋼、儀表閥門及管件的規格、型號必須符合設計要求,并
【摘要】暖通設備包括制冷設備、供熱設備、空調設備、通風設備、除塵設備、燃氣設備等。在暖通工程中,除了水管系統和風管系統,其他均可納入暖通設備的范疇,暖通設備的安裝在暖通工程中占有相當大的比重。因此,暖通設備的安裝也就顯得非常重要。其安裝施工過程卻較為復雜,施工的不確定性大,安裝中經常會出現各種質量問題。只有找到問題所在,對癥下藥,才能減少甚至避免問題的出現。 【關鍵詞】暖通空調;施工;問題;解決方案 1 前言 暖通工程包括空調、采暖及通風等系統,安裝起來較為復雜。一般是樁基工程結束后就開始暖通安裝工程的預埋及預留工作,但絕大部分工作量都是在整個建筑工程的后期進行的。要做好暖通安裝工程的施工,必須認真翻閱圖紙,聯系工程實際做好施工計劃,并依據現行規范、設計要求等進行全過程管理控制。隨著科技的發展,家用空調器歷經幾代發展終不能滿足人們日益增長的需要,不論是窗式空調器還是分體式家用空調器都只能解決冷暖問題而對空氣處理過程束手無策,而暖通空調卻以具有舒適、健康的特點逐漸得到人們的廣泛親睞。暖通空調施工是建筑施工中的一個重要分項,其的安裝施工是一
各位大神好,本人是大三學生,我有些問題不懂,怎么在這個軟件中畫出這張圖片中的設備。。希望各路大神幫幫忙
圖紙簡介: 暖通大樣圖,圖紙包括:室外熱網施工圖大樣圖,暖通設備安裝詳圖,暖通空調大樣,暖通各設備安裝詳圖,保溫結構圖,可供參考。 投稿網友: woov 上傳時間: 2014-07-21
3.1.2.7平臺扶梯安裝: a長、短支撐的安裝:先將支撐座孔中的雜物清理干凈,然后安裝長短支撐,支撐安裝要正,螺栓應涂機油石墨后擰緊。 b平臺安裝:平臺應基本水平,平臺與支撐連接螺栓要擰緊。 c安裝平臺扶手柱和欄桿:平臺扶手柱要垂直于平臺,螺栓連接要擰緊,欄桿煨彎處應一致美觀。 d安裝爬梯、扶手柱及欄桿:爬梯上端與平臺用螺栓連接,找正后將下端焊在鍋爐支架板上或焊接耳板,與耳板用螺栓連接。扶手欄桿有焊接接頭時,焊后應光滑。 3.1.3螺施出渣機安裝: 先將出渣機從安裝孔斜放在基礎坑內。 3.1.3.1將漏灰接口板安裝在鍋爐底板的下部。 3.1.3.2安裝錐形渣斗,上好漏灰接板與渣斗之間的連接螺栓。 3.1.3.3安裝錐形渣斗,上好漏灰接板與渣斗之間的連接螺栓。 3.1.3.4吊起出渣器的筒體,與錐形渣斗連接好,錐形渣斗下口長方形的法蘭與筒體長方形法蘭之間要加橡膠墊或油浸扭制的石棉盤根(應加在螺栓內側),擰緊后不得漏水。 3.1.3.5安裝出渣機的吊耳和軸
3.1.9起風機安裝: 3.1.9.1安裝引風機和電機: a用人抬或機械吊裝設備,把風機和電機(用皮帶連接的先安電機滑軌)分別安裝在放好基準線和清好預留孔的基礎上,上好地腳螺栓,螺母應外露1~2扣,用成對的墊鐵放在機座下進行找平找正。 (a)鍋爐出廠不配帶煙管,引風機可以按圖紙的位置標出高進行找平找正,引風機的位置決定煙管的尺寸。 (b)鍋爐出廠配帶煙管,引風機的位置和標高應根據除塵器的位置和標高以及煙管的實際尺寸來確定,以避免安裝中改動煙管。 b引風機安裝要求: (a)縱向水平度0.2/1000; (b)橫向水平度0.3/1000; (c)風機軸與電機軸不同心,徑向位移不大于0.05mm; (d)靠背輪的間隙應符合通用規定(一般2~10mm); (e)如用皮帶輪連接時,風機和電機的兩皮帶輪的平行度允許偏差應小于1.5mm.兩皮帶輪槽應對正,允許偏差應小于1mm; (e)風機殼安裝應垂直。 c聯軸器(靠背輪)找同心工具見圖3.1.9.1.c。
3.1.12.6水位表安裝: a每臺鍋爐至少應裝兩個彼此獨立的水位表。但額定蒸發量小于或等于0.2t/h的鍋爐可以裝一個水位表。 b水位表安裝前應檢查旋塞轉動是否靈活,填料是否符合使用要求,不符合要求時應更換填料。水位表的玻璃管或玻璃板應干凈透明。 c水位表在安裝時,應使水位表的兩個表口保持垂直和同心,玻璃管不得損壞,填料要均勻,接頭應嚴格。 d水位表的泄水管應接到安全處。當泄水管接至排污管的漏斗時,漏斗與排污管之間應加閥門,防止鍋爐排污時從漏斗冒汽傷人。 e當鍋爐裝有水位報警器時,報警器的泄水管可與水位表的泄水管接在一起,但報警器泄水管上應單獨安裝一個截止閥,不允許在合用管段上僅裝一個閥門。 f水位表安裝好后應劃出最高、最低水位的明顯標志。最低安全水位比可見邊緣水位至少應高25mm.最高安全水位比可見邊緣水位至少應低25mm. g采用玻璃管水位表時應裝有防護罩,防止損壞傷人。 h采用雙色水位表時,每臺鍋爐只能裝一個,另一個裝普通(無色的)水位表。 3.1.12.7壓力表安裝:
3.1.17煮爐: 3.1.17.1為了節約時間和燃料,在烘爐末期進行煮爐。一般采用堿性溶液煮爐,加藥量根據鍋爐銹蝕、油污情況及鍋爐水容量而定。如鍋爐出廠說明書未作規定時,可按表3.1.17.1規定計量加藥量。 鍋爐加藥量(kg/t爐水) 表3.1.17.1 藥品名稱 鐵銹較薄 鐵銹較厚 氫氧化鈉(NaOH) 2~3 3~4 磷酸三鈉Na3PO412H2<
4、質量標準 4.1一般規定 4.1.1本章適用于建筑供熱和生活熱水供應的額定工作壓力不大于1.25MPa、熱水 溫度不超過130℃的整裝蒸汽和熱水鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收。 4.1.2適用于本章的整裝鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,除應按本規 范規定執行外,尚應符合現行國家有關規范、規程和標準的規定。 4.1.3管道、設備和容器的保溫,應在防腐和水壓試驗合格后進行。 4.1.4保溫的設備和容器,應采用粘接保溫釘固定保溫層,其間距一般為200mm. 當需采用焊接勾釘固定保溫層時,其間距一般為250mm. 4.2鍋爐安裝 主控項目 4.2.1鍋爐設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺 寸和螺栓孔位置應符合表4.2.1的規定。 表4.2.1 鍋爐及輔助設備基礎的允許偏差和檢驗方
在我國,以秦嶺淮河為分界線,其北方大部分城市、地區都處在寒冷氣溫環境地帶。南方大部分城市、地區夏季氣溫又極其炎熱。北方以煤炭為主要燃料的取暖方式,在一定程度上會對空氣環境造成較重的污染。而南方以空調為主的降溫方式,也在某種程度上增加了能耗。所以隨著科技進步,技術提升,為了實現優化能源使用結構,提升對能源的利用率。使能耗與污染問題得到有效緩解的目的。暖通空調就成了當前的最佳選擇。 一、暖通空調安裝的注意事項1.設備安裝定位暖通空調設備在安裝前一定要做好規劃,因為暖通空調的整體管路極其復雜,而每一處管道的設計用途也不盡相同,如果事先的規劃工作沒有做好,就會給工程施工環節,帶來極大的困難。所以堅決不能在尚未讀懂設計圖紙,尚未形成
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 1、穿墻、板管道做法 穿墻、穿頂板
上傳《暖通與空調工程(建筑設備安裝專業)》,分2卷,PART1
防空地下室戰時起著保護室內人員和戰備物質免遭敵人武器破壞的作用。按照《人民防空法》和國家的有關規定,新建民用建筑應修建一定數量的防空地下室。因此從戰略考慮,尤其是大城市越來越多的建筑將人防設計提到日程上來,在防空地下室的采暖、通風與給排水設計,必須確保戰時防護要求,當平時使用要求與戰時防護要求不一致時,應采取平戰功能轉換措施,在通風方面,平時宜結合防火分區設置,戰時應按防護單元分別獨立設置。這就對地下室人防的通風、給排水、消防的施工質量提出了更高的要求。本文結合工程實際,對人防工程的暖通、給排水施工質量控制做一簡單闡述。 一、人防施工控制要點 (一)預留預埋施工的質量控制