亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于無功補償控制器的小??

    剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:

  • 溫差控制器更具什么原理?

    有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?

  • 還是關于路燈的?路燈時間控制器!

    請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!

  • 哪個廠家生產這種控制器?

    現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm

  • 關于無功補償控制器的問題

    有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?

  • 請教關于壓力控制器的問題

    由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先

  • 請教各種電梯的控制器位置

    對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?

  • 西門子帶通訊的SAPHIR暖通空調控制器ACX系列

    西門子帶通訊的SAPHIR暖通空調控制器ACX系列

    制冷設備設計。屬于SICLIMAT SAPHIR 系列產品. 可用的控制器類型根據通訊形式有以下幾種:ACX36.000 Modbus RTUACX36.030 KNX + Modbus RTUACX36.040 LON + Modbus RTU所有控制器都具有以下特性:2 個模擬量輸出,信號電壓為DC 0…10 V8 個通用IOs (可配置為輸入信號/ 輸出信號)5 個數字量輸入6 繼電器輸出(互相沒有聯系)帶有KNX 和LON 通訊協議可用于Modbus RTU 的RS-485 界面端口服務界面端口用于監控和操作PPS2 點對點界面端口用于連接室內單元為通風,空調和制冷應用及調試提供強大的工程和服務工具ACX系列控制器可配合ACX84.910手操器配合使用如有需要,請聯系: 021-65984441 65984459 65980674 周經理 金小姐我公司是西門子的一級代理商, 有大量庫存產品.歡迎來電咨

  • 路燈時間控制器是不是壞了

    路燈時間控制器是不是壞了

    電源指示燈不亮這是不是壞掉了,求高手解惑。

  • 數字式控制器的構成原理

    數字式控制器的結構組成方案有多種多樣,但其工作原理大同小異。數字式控制器除了軟件之外,其基本組成可分為微處理機、過程通道、通信接口、編程器和其他輔助環節等幾個部分。1、微處理機這部分包括中央微處理器(CPU)及系統ROM、RAM、用戶EPROM等半導體存儲器。微處理機主要由微處理器、及存儲器構成,是數字控制器的核心部分,所有運算、判斷、數據傳送、控制以及調節器自身的管理運算都在這里完成。調節器的過程管理程序、子程序庫、用戶程序等文件都存放在這里。目前,大多數數字式控制器都采用8位微處理器。它通過數據總線、地址總線、控制總線與其他部件連接在一起完成各種操作。數字式控制器中存儲器的總容量一般在10KB以上。目前數字控制器都采用半導體存儲器,分為隨機存儲器和只讀存儲器兩類。ROM主要用于存放系統文件,包括管理層序、通信層序、人機接口層序、自診斷程序、模塊子層序庫等文件。用戶只能調用供用戶應用的程序,但不能對它修改。RAM用于存放中間運算結果、可變參數及調節器的一些狀態信息。為了防止斷電時RAM中的信息丟失,數字式控制器一般采用低功耗

  • 請教空調風機控制器問題

    目前我們這個項目的正在裝修,空調風機的控制開關是集中設置,其控制線的長度現在是20-30米左右,空調生產廠家說,這個控制線不應大于15米。我想請問一下:如果大于15米會怎么樣?如真不能大于15米的話,有好的解決方法嗎?謝謝!

  • 油壓差控制器不接可以嗎?

    油壓差控制器不接可以嗎?

    一臺25P的比澤爾半封的風冷機組,打庫溫5度左右,壓縮機頭上帶一個油壓差開關,有6根線,但是線沒有接,我想請教下,如果不接這個開關行嗎?會有什么后果!如果是接的話,該怎么接?期待大師的回復以及冷友的討論!

  • 能解開卡樂控制器的密碼嗎?

    能解開卡樂控制器的密碼嗎?

    能解開卡樂控制器的密碼嗎?價錢可以商量可以給我留言

  • 暖通空調系統能耗控制分析

    1 關于暖通空調系統節能設計中應該要采取的措施 暖通空調在線 1.1 必須要從設計入手、合理選擇去設計空調系統 建筑的負荷計算主要是設計過程中重要的內容之一,現階段普遍的存在著一個現象就是設計的工期比較短,很多的設計人員為了能夠節省時間,錯誤的利用設計手冊當中所提供的方案或者是初步設計過程中估算冷、熱負荷用的單位建筑面積冷和熱負荷指標,進而直接的做誒施工圖設計過程中確定冷熱負荷的依據,通常將會導致總體的負荷出現增大,直接的導致空調采暖設備的偏大,初步投資增加、運行的費用增加以及能量消耗比較大。

  • 液位控制器出現頻繁通斷

    液位控制器以前正常使用,今天出現頻繁通斷。有幾種原因請您幫忙分享一下,信號信沒有錯接也沒有斷路和短路。探頭和液位控制器更新

  • JY-8000是什么液位控制器?????

    今天甲方給我一張圖紙,里面噴淋泵系統里面是軟啟動,軟啟動用液位探頭控制,圖紙上畫的是JY-8000,我都沒見過這個型號,求助各位大神。請賜教。

  • ?智能路燈控制器的產品優勢

    產品型號: DL,NE,PT,PL,PG,SLC,AIX,MTK,JGL,BMW,CJJN-T,BS300-SQ,BS,CHDKQ,CHJN-ZH,CPK,DG,GGDZ,LDJD,LDJ,SHDY-BZ,SJD-LD,SJDZ-0.38,SJD-ZM,SMLZ,SPJD-L,XS,SZJK,TH800,THLXD-PT,THLXD,SM,ZXWJD-ZM,SBW-SL,NPLS,KZJNK 目前,市政建設的快速發展與路燈數量的日益增加,城市路燈照明的管理在原有基礎上不能有效預防監控與防盜,造成路燈、照明系統燈具與電纜的失竊現象日益增多,大大提高路燈的運行維護費用。如果不能有效管理,必然會給政府帶來財政壓

  • 請教低循桶液位控制器接線

    各位大神,請教問題,有沒有使用這種閥門和控制器的,控制氨低循桶液位。這個控制器因為電源模塊壞后拆線搞混了,無法恢復,在這里請教使用這個控制器的老師們指點一下。在這先謝了!