小區內的配套建筑,3層多層,除了物業管理之類的配套用房,還在沿街一側增加了一些商鋪。上下兩層,每個商鋪設有一個獨立的開敞樓梯。上下兩層面積不超過300平米。請問這種情況,開敞樓梯的梯段寬度和踏步尺寸按什么要求做?
關于疏散樓梯踏步寬度與高度,《建筑設計防火規范》(GB50016-2014,2018年版)僅對螺旋樓梯及扇形踏步的使用作出了規定,如下:
按照法規說明樓梯計算寬度,如果超過4層,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,次方案人數最多為第二層,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?
請問打?????樓梯垂直高度如何計算
層高4.8米,3層樓梯和2層樓梯平面圖如圖,請問此處樓梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,為什么2層的樓梯間沒有開門?
設計樓梯踏步花紋鋼板為4.5,施工做的不知是2還是2.5,走上明顯軟,想請問各位,怎樣加固呢?因為設計有封底鋼板且施工已安裝,現在我們考慮的有兩個方案:1、將鋼板面油漆打磨掉(必要時將鋼板打孔,增加混凝土和鋼板粘結力),在鋼板上焊垂直樓梯方向鋼筋,在鋼板上澆筑至少35mm厚的細石混凝土,這樣將增加自重。2、將踏面隔細長孔(焊垂直樓梯方向),將4或5厚鋼板垂直塞在孔內,鋼板頂面與踏步面平齊,焊在踏步鋼板上,這么薄的鋼板能和新加的垂直鋼板焊好么?
你好,規范沒有明確規定單扇疏散門打開不能影響樓梯的疏散寬度,但圖示里說明單扇門是完全開啟之后不影響疏散寬度就行,有些人說公建不能這樣,住宅可以,不知道前輩們怎么理解。
本帖最后由 machuang2012 于 2016-11-2 17:24 編輯 住宅建筑設計規范要求,6.3.4 樓梯為剪刀梯時,樓梯平臺的凈寬不得小于1.30m。條文說明里面明確,樓梯平臺凈寬指墻面裝飾面至扶手中心線的距離。目前我是這樣做的,圖審不同意說最小才930mm,不滿足規范,我覺得按照規范沒有問題啊----
鋼結構樓梯計算公式為2h b = 600正負20這個公式是根據人體工程學原理規定,通常在成年人中,步長為750左右,通過在樓梯上的高度影響,步長變短,高度越高,步長越短。因此高度的影響系數可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公眾的樓梯踏步高度為:160-170mm,在房子的樓梯普通水泥基地就是在這樣的標準,160毫米為更舒適的高度。 鋼結構樓梯計算規則如下:
三層的商場,每層建筑面積2140平方米,設有兩部疏散樓梯,一部寬3.5米,一部寬3.4米,報審時消防隊說樓梯寬度不夠。疏散樓梯的總寬度到底要多少,這個寬度是指樓梯間的總寬還是踏步的寬度?
今天看了一棟老樓,80年代設計的,樓梯太窄了..........各位設計的樓梯寬度一般是多少啊?外部樓梯和內部樓梯,:)
樓梯及疏散寬度計算工具(包括學校,商場,辦公樓,餐飲),只需在指定的建筑面積位置上輸入實際建筑面積,在相應結果處得到疏散寬度,該工具盡管花費了一些時間來查詢相應規范,但還是存在不完善的地方,希望盡可能的得到反饋,以便更加完善。該工具是方案設計及施工圖審查方便快捷的助手,只用輸入面積,就可以得到可種情況下的疏散寬度,使設計過程最大化的簡便。歡迎訪問我的博客,使用我編的工具,更多的工具請關注我的博客。時間倉促,僅供參考。
樓梯施工為什么要多澆注三個踏步,樓梯為剪刀樓梯,共有17個踏步,其中剪刀樓梯梁到平臺間有9個踏步,澆注樓梯時澆完平臺還要澆三個踏步,這樣澆注是使施工縫留在1/3跨處嗎(以平臺和剪刀樓梯間聯系梁為跨度),請教下是這樣理解嗎
關于樓梯側邊瓷磚止水臺粘貼要求哪里可以找到,用云石膠粘貼有什么要求?我們最近在進行公共區域精裝修,找不到關于瓷磚止水臺粘貼的要求及做法