  • 1000例玄關、過道、隔斷設計 編委

    1000例玄關、過道、隔斷設計 編委

    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-12-17 15:33 編輯 文件格式:PDF文件大小:13.3 M

  • 設計的自家院子 望大家點評

    設計的自家院子 望大家點評

    設計的自家院子 望大家點評 謝謝

  • 關于砌體的抗震設計 請教各位

    1. 砌體結構(不包括加筋砌體結構)是否只有抗震設防烈度 而沒有抗震等級的劃分?2.如果沒有 那砌體結構中的梁和構造柱是否沒有加密區的要求?3.在用pk計算砌體中的連梁時抗震等級應該設置為幾級?謝謝

  • 求助 關于節點設計的問題

    我在作鋼結構的課程設計,是個普通的雙坡型鋼架,我算出了桿件的內力,也選好了桿件類型,可是發現節點的計算(包括節點板的選取,焊縫的長度)很麻煩也很容易出錯,于是想找一個軟件進行計算,可是我找到了MTS發現沒有這種類型,請求各位高手幫幫我,給推薦個軟件,萬分感激。

  • 關于圍墻設計的問題 請教

    各位好,我是新疆的,最近拿一變電站土建圖紙做預算,圍墻每隔4米設置了構造柱(250*250),有點奇怪;想請教圍墻設計的標準,什么情況下要設構造柱;現在這個變電站建設地地基承載力很好。

  • 請教: 這個設計如何改進?

    請教: 這個設計如何改進?

    1、所處位置:廣東省北部山區 不考慮防震。3、土基:長22米,寬20米5、建筑周圍:道路在東邊。四周無建筑物。7、常住人口兩老人。有四兄妹年節會回來,要考慮其中一人成家后會入住8、設計結構為混磚9、層高:暫2層。最多層,1層預高3.2M 二層3M。 車庫為考慮門前是道路,不排除改為店面,或改為兩客房,所以留了兩道門。。農村習慣,一層只設一個洗手間,。儲物室以后可能要變成嬰兒房,方便老人照看。。農村餐廳要考慮親戚往來,最小要有能放下兩桌地方。。廚房要能燒柴火。打算構建柱為24“ 承重墻18”行嗎?(圖中構建柱位置為A-A11)(圖中較粗的綠線為承重墻) 板,柱為現澆還要請教板要多厚,梁要多大?結構合理嗎?怎么配筋?對下圖中的洗手間與樓梯不滿意,不知各位有什么好的意見。農村習慣用蹲廁。還想問洗手間的板要怎么做?[ 本帖最后由 xbhnet 于 2011-2-8 16

  • 關于柱子的箍筋怎么設計的 問題。

    關于柱子的箍筋怎么設計的 問題。

    對于柱子的箍筋到底是該布置幾只箍,一直搞不清楚,比如說400X500的柱子到底是該配3X3的箍筋還是3X4或者是2X3的箍筋呢? 配置這個箍筋是有什么依據呢? 還是 怎么布置的呢? 希望 知道的前輩們能給個幫助 ~~ 謝謝了。、 配筋根數是依據什么來確定的呢? 比如12的配筋面積,配3根22的也行,配4根20 的也行,配5跟18也行。如果截面是400X400的話,那到底該怎么配呢? 就是這點我很不理解,是不是都可以呢? 如下圖: 還有抗震規范上說的 “隔一拉一”,這個拉一的拉筋是在哪里的? 是不是就是柱箍筋中 大箍套小箍的小箍呢?[

  • 成套設計 如何才能月薪過萬?

    本帖最后由 nante2 于 2014-12-15 10:15 編輯 搞成套設計快滿4年了,現在在一個小成套廠做預算和技術,高壓低壓都做。年薪6W,現在感到了一個技術和“錢途”都遇到了瓶頸,有想過跳去設計院的,但不知道是否可以勝任,有沒有成套和院里都呆過的前輩啊,求指點!! 8月了, 想走想走了, 給加薪1K。 摸不開臉啊,要不要走呢~~~~~

  • 慕尼黑apassionata 樂園設計

    慕尼黑apassionata 樂園設計

    慕尼黑apassionata樂園方案的最終版本已經公布,設計中所有的建筑物預計花費12個月建成。該項目由德國 graft 建筑事務所設計,這家事務所在競賽中贏得了這個項目,負責為這個特色鮮明的地方創建一座表演大廳和12個主題展廳。apassionata是一個在德國大獲成功的提供以馬為主題的表演,他們希望建筑能反映神奇的、令人精神振奮的表演特色,同時創造景觀和娛樂世界之間的共生關系。

  • 關于 幼兒園框架建筑的設計

    我看遍了整個論壇,也沒有發現關于幼兒圓的資料誰有關于框架結構的幼兒園 計算書及圖紙哪位大俠有,竟請麻煩下~~傳個!以供大家學習探討!謝謝!

  • 設計的金屬伸縮節什么意思 ???

    我們施工當中金屬伸縮節表示為:Z40-1.0\20我知道管徑是40 壓力是1.0 可是20 是伸縮長度換是金屬伸縮節長度 他們買了直接安上去了弄地我好迷惑 這樣到底行不行將來出了問題怎么辦 ??

  • MicroStation V8畫圖設計軟件

    論壇上好象沒有這軟件,上傳上來給兄弟們行個方便,破解版的共23卷

  • 碾壓混凝土筑壩 設計與施工

    碾壓混凝土筑壩 設計與施工

    碾壓混凝土筑壩 設計與施工.part01

  • Lotus House設計景觀欣賞

    Lotus House設計景觀欣賞

    Kuma最近的工程Lotus House,在透明、朦朧理念的引導下,這座房子的圍墻成有許多的“洞”,這樣,光線和空氣在這座房子里可以更任意的穿梭,實現了與大自然融合。它的設計師Kuma在介紹這座房子時也說“自然框架,貼近自然”。

  • 各位高人設計院工資都多少 ?

    我大四 今年剛簽了個地級市設計院 只有前兩年有保底工資1500吧 之后就沒有了 只有提成! 是不是有點摻啊??各位大哥請給點意見啊!!!謝謝

  • 請教 設計中結果的分析

    小弟很不懂 請好心人指點就是做門剛廠房的時候 鋼架柱和梁在pkpm里算得時候 強度和撓度全都過 而且柱頂位移和撓度 穩定 局部穩定都驗算都過 問題主要是在pkpm_sts中應力比和穩定比 應控制在一個什么樣的范圍內 可能是老問題 但是我真的不懂 虛心向各位請教了

  • 大高程 小流量的管線鋪設怎么設計

    從高程33米的水池引水到高程為0米的地方修建泵站,泵站將水打到高程為110的水池(360方),其中泵站出來的管線最底高程為-8米,管線沿山勢走,日用水為300方左右,施工地為山區,有什么的=好的建議啊?我用的是DN100的PP-R管(1.6MPa),水泵選用的流量為23 m3/h,揚程為140,這樣可以嗎

  • 萬分火急 暖井立管的設計

    各位高手好:我想請教大家一個問題。這里有一份圖紙,高層分兩區采暖,要求設計立管。熱媒為先分戶燃氣(天然氣)壁掛爐采暖后城市集中供熱熱水。它們之間的轉換是通過控制進出分水器處的主管閥門實現。每次7戶面積約700平米,需設計幾個立管?還有立管井有好多符號,如ZPL ZP XL XP等等是什么意思(好像是什么管的符號)?圖紙上紅色線畫的DN70 DN80的管道管線是什么?這些對設計立管有關嗎,可以刪除嗎?右側還有一個暖井?萬分火急請各位賜教!如果哪位高手能設計出立管來,更是感激不盡!謝謝!謝謝!為什么傳不上圖紙,總是“非法文件類型”?

  • 自動噴水的設計問題 有圖

    自動噴水的設計問題 有圖

    如圖所示的多功能層和標準間層 大概面積在43*22的樣子 樓高83米 想問下用什么方法做自動噴水系統的計算 兩個層面可以視作一樣的么 謝謝了阿已經配有消火栓了