在學習《中央空調方案設計》時,講到“一般,水系統選擇水泵時,水泵的進出口管徑應比水泵所在管段的管徑小一個型號”這是為什么?為什么要小一個型號?而不選擇正好的或大一個號的?
水泵選型原則及
各位老師好:關于水冷的中央空調閉式系統,水泵的選擇,有幾個問題:1,水管管路及風盤的阻力損失的計算。2,有沒有系統的計算表格及公式,能讓領導一目了然的。 謝謝各位老師了!!
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
空調水系統管道流量按照個末端額定流量進行累加,循環水泵流量是不是所有末端額定流量之和?按照《供熱空調設計手冊》p1989,“計算管道冷水量時,當總水量達到與系統總流量(水泵流量)相等時,干管水量不應再增加”,這句話的意思就是水泵流量小于末端額定流量之和,究竟小多少合適?若末端全部采用風機盤管且同時使用率為100%,水泵流量還會小于末端額定流量之和嗎?
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置。空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。 水泵  
冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。
本人從事空調行業也有幾年時間了。但是對于空調水系統中閥門的設計還存在很多疑問,希望各位同行能夠積極貢獻自己成熟的心得和經驗。讓大家在設計中多一點自信,少點錯誤!
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
關于空調水泵沿程損失估算
水泵作為空調系統的重要組成部分,在選擇上多大才合適?這一直是個值得探究的問題。如果設計選取的水泵揚程過大,富裕的揚程將導致換取流量增加,流量增加又使得水泵噪音加大,此外還容易導致電機負荷、電流變大,引起電機燒機等問題。如果選擇過小,將導致末端冷凝量不足,影響制冷效果。所以在選型上做好計算格外重要。所謂水泵的選型計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些、考慮的內容全面些就是精確的計算。選型計算一般包括水泵流量計算,
這圖上出現了水泵旁通管,這樣的設計你見過么?設置這根旁通管有沒有實際意義呢?我這里有兩種意見,一種是這種旁通管有實際意義,當水泵突然停機,水由于慣性作用仍然是流動的,當沒有增加旁通管時水從水泵進水口進入對葉輪造成較大的沖擊損傷,增加時則大部分水從旁通管流過避免了水泵葉輪過大的損傷。另一種是這種旁通管沒有實際意義,因為主管的流速并不大,經過系統的閥門,彎頭,Y型過濾器等等相關部件,水流的沖擊也會大大減少,再加上我們工程上面使用的止回閥在機房中是垂直安裝的壓力式止回閥,水壓達到一定程度才能夠沖開止回閥,當水泵突然停機,經過短暫的時間由于水流動能的減小,止回閥很快會被關閉,從而起到對葉輪的一個保護。你是怎么看待的?
你知道空調水泵揚程怎么估算嗎?今天我就來為朋友們解答一下,大家記得收藏哦~
各位大蝦,小弟剛接觸蓄冰空調,有一事不明,還望指點:小弟我認為乙二醇水泵選型時其流量應為制冷機組蒸發器之水流量,揚程可取24米水柱,不知對否,望指點一二;另外冷凍水泵的流量可否也取制冷機組蒸發器之水流量,揚程取28米水柱。
酒店夏季冷水機組系統采用兩管制,冬季采用燃氣熱水鍋爐供暖。不明白冬季熱水泵的揚程和夏季冷水泵揚程會差別在哪里?末端的管徑都一樣,水流量懸殊大嗎?那冬季的熱水流量如何定?是否要根據冬季熱負荷確定水流量?