潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
我這里有一個食堂。餐廳面積大約1100個平方,廚房面積大約300個平方,公共走道面積大約80個平方。餐廳的座位數500人左右。中午用餐時間大約為2.5個小時。高峰預備給3輪用餐者用餐。請問:各部分的給水量和干管管徑的計算方法;各部分的排水量和計算方法。非常感謝!!
各位大蝦: 在計算廠區或者生活小區的室外雨水的時候,主干管上有支管的雨水排入,于是接下來的管段就承擔主管和支管的流量,問題是這流量如何確定?現在我考慮有兩種算法:1.面積估算.用本段的暴雨強度乘上本段的承擔排水面積 。問題是集流時間不一樣,這樣很不準確。2.就是流量加入法。把主干管和支管的流量分別算出在相加,這樣要準確一些。但是在EXL表中的操作很難實現。 這樣的算法對嗎?誰有別的方法,請指教!!!!!!我的EMAIL:musjun@163.com
本人是搞電氣的,現在要算小區的污水排水量,實在找不到頭腦.最后結果是,污水按照給水量的90%,設10座生化池,總處理能力為920m3/d. 不知道這樣表述有沒有問題? 有哪位能給一個具體的計算方法,簡單的概算即可,萬分感謝!
遇到這樣的問題:噴淋系統都是算最不利點作用面積內的噴頭在火災延續時間內的用水量來確定噴淋管網的用水量,但是因為在較利點噴頭的節點壓力比較大,那噴頭的噴水強度就比最不利噴頭的大,這樣的噴水強度下,消防水池的水量是不夠支持火災延續時間內所需的水量的,那這樣是不是達不到要求呢? 想不明白,請各位指教一下!
請各位前輩看看下面的公式對嗎
希望對大家有幫助斑竹提示----此貼為注冊考試時總結的公式。在某人的培訓課程中有涉及[ 本帖最后由 zfx 于 2010-2-25 13:00 編輯 ]
計算公式:qp=0.12*α*√∑Np+qMAX在高層中適用嗎?為什么20層樓會有馬桶噴濺發生(二層)?考慮到持續流的影響嗎?馬桶同時排水,是瞬間流,重疊的概率小,不過浴缸、淋浴器排水時間較長,南方地區出現高峰是很有可能的。規范的淋浴器流量015偏低,現在樓高水壓大,住戶多喜歡洗個痛快,洗臉盆還達到流量0.25呢。要有十個浴缸排水時間長,重疊的可能性大,底部很容易達到排水能力,輔助通氣立管被水流堵塞,作用受到限制。這個公式到底是如何出來的,是我國的經驗公式呢還是抄蘇聯的?這些因素不考慮,樓層越高問題越嚴重。
最近看到一個這樣的公式來計算維持正壓風量的公式:正壓風量(CMH)=室內體積×正壓傎×0.125,找了很多書,都沒找到在哪這樣的公式,請問這個公式正確么?怎么來的?有高手詳解下么?
排水泵站各類揚程計算公式
天正給排水6.5V2用水量計算時,選擇增加的用水部位沒有GB50015-2003 3.1.1中的設計用水量全部內容,即沒有用水部位:綠化用水量,道路、廣場用水量等等!也沒辦法手工增加!可惜!!不是試用版的問題吧?
自己用的軟件,分項一下。
天津住宅設計標準里面提到最高日用水定額 85-120L每人每日,其中中水定額25-30L每人每日。 最高日用水定額是不是就包括了飲用水、中水、熱水? 熱水量如果按照建筑給排水規范來計算的話是不是太大了?
計算工藝裝置的消防水量時,如果按照建規,還是可以有據可依的,可是當走石化規時,規范只是說根據具體情況綜合考慮,列表里只是給出了中型和大型化工裝置的估算消防水量!
螺紋鋼重量計算公式 公式:直徑mm×直徑mm×0.00617×長度m 例:螺紋鋼Φ20mm(直徑)×12m(長度) 計算:20×20×0.00617×12=29.616kg 鋼管重量計算公式 公式:(外徑-壁厚)×壁厚mm×0.02466×長度m 例:鋼管114mm(外徑)×4mm(壁厚)×6m(長度) 計算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 圓鋼重量計算公式 公式:直徑mm×直徑mm×0.00617×長度m 例:圓鋼Φ20mm(直徑)×6m(長度)
螺紋鋼重量計算公式 公式:直徑mm×直徑mm×0.00617×長度m 例:螺紋鋼Φ20mm(直徑)×12m(長度) 計算:20×20×0.00617×12=29.616kg
水庫天然來水量好像有個計算公式,是通過集雨面積和徑流深還是降雨量的一個乘積公式,具體記不到了,查半天資料也沒找到,哪位大神指點指點!
請教計算隧道施工中各分部工程工程量計算公式,如超前支護:每延米洞身超前支護小導管;初期支護系統錨桿(中空)、鋼架、鋼筋網片、鎖腳錨桿、連接筋