各位大師,本人菜鳥級,水泵安裝在樓頂還是安裝在地下室的問題,樓層高30米,是一個浴場冷熱供水。如安裝在樓頂,一樓的壓力是否是水泵揚程加樓層高度,比如揚程30米加樓層30米,一層壓力為0.6mpa。還有如安裝在樓頂,這個水泵該選多大揚程,如安裝在地下室,揚程又的怎選呢?樓頂水箱給水,水泵出水口徑dn100,[ 本帖最后由 tykf96 于 2008-9-24 11:28 編輯 ]
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢?請大神們能點化一二。
,水管管徑50,水管翻過一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要達到出口流量20m3/h,需要選什么樣的泵?如何計算?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
無負壓設備水泵的選型方法。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,有點迷茫,大家說說,謝謝!
在武漢一個4層樓的別墅,供暖面積320平方。用的是威能46kw的冷凝爐,地暖盤管用的是DN15的pe-x管。從鍋爐到最遠的分集水器的長度是30m。 請教各位大俠,選多大的主管和什么型號的水泵合適啊!! 跪求各位了................................
小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水、回水溫度,給出了二次供熱的供水、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號、數量?循環泵和補水泵怎樣確定?
水泵的選型總是涉及到流量,還有揚程,這個揚程是如何定的啊?揚程和壓力有什么直接關系嗎?因為反滲透進水高壓泵的選型總是要達到多少壓力,求教啦
目前地源熱泵系統除了主機選型,就是水泵的選型比較重要了。主機選型普遍比較重視,即使選大一點。由于其先進的控制技術,其能耗也變化不大。然而水泵,現大部分是屬于工頻運行。其功率大小,直接影響系統的能耗。在同時使用率低時,其能耗更為明顯。如何合理的確定水泵。可以說是地源熱泵系統節能的關鍵。希望大家多提方案,使地源熱泵系統更節能。
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導。
急請教高手,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,電機轉速有要求嗎?謝謝
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行?會不會出現過載現象?謝謝!
課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,水泵流量5.2m3/h,揚程46m,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解!
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置。空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。 水泵