消防泵后的泄壓閥如何安裝?是安裝在止回閥前,還是后,可以與水泵泄水閥共用一根排水管(ND150),將水管提高到高于最高水位以上,排入消防水池嗎?有什么具體規定嗎?
求各位大神。 如題,我想請教下,消防泵房泄壓管,出水管,通氣管等的安裝高度,各是在消防有效水位上多少,有沒有明確的解答,還是只要滿足安裝高度即可
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一
小編說 隨著《建筑設計防火規范》(GB 50016—2014,以下簡稱“建規”)及《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974—2014,以下簡稱“消水規”)的陸續發行,國標圖集《消防增壓穩壓設備選用與安裝》(隔膜式氣壓罐,98S205)中相關技術參數、控制方式等已不相適應,應對其依據新規范要求進行修編。經過初步研究、征求意見、收集數據,2016年10月27日召開技術條件評審會議,2017年9月7日召開專家評審會議。批準書已于11月1日第17期第205期完成。 圖集修編前后主要變化 臨時高壓消防供水系統一般應設置高水箱(除規定不能設置的情況外),并對其設置高度有一定要求。日本規范規定,自動噴水滅火系統屋頂消防水箱最不利的最小供水壓力為0.15MPa,美國和英國的標準要求為0.10MPa。我
知識點:消防電
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
噴淋頭安裝基本要求: 1、噴頭應居中安裝與裝飾吊頂排版配合,與燈、煙感等成行成線。 2、直立型、下垂型標準噴頭濺水盤與頂板的距離為75~150mm。 3、噴頭裝飾蓋、罩應緊貼吊頂。 4、噴頭臂單、雙應統一縱向或橫向安裝。 5、大空間成排噴頭安裝成行成線。 噴淋頭安裝注意事項: 1、噴頭安裝前應與精裝天花吊頂布置圖對照,優化噴頭安裝點位,防止與煙感、燈具、 喇叭等裝置沖突。 2、明確精裝吊頂面基準線和標高線,在龍骨調整定位后,測量噴頭短管的長度并安裝, 防止短管過長或過短。 3、天花吊頂噴頭開孔由精裝施工單位負責。 總結噴淋安裝的12項要點: 1、直立型噴頭安裝距樓板頂部距離為規范要求為75mm-150mm。 2、有吊頂的下垂型噴頭安裝噴頭根部應與吊頂平齊,為避免定位不準,可在吊頂龍骨 標高確定后再安裝下噴支管;下噴頭與三通之間的短管長度不宜超過