亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵資料-多級離心消防泵

    [url=]A上海凱泉〖XBD-DX系列多級離心消 ...[/url]

  • 關于消防離心泵的啟動問題

    一個工程水系統選好消防泵后,如果開閥啟動泵,泵運轉一會兒就停了,聯系廠家,廠家說關閥啟動水泵,操作下來沒問題。但消防大隊又不同意關閥啟泵。這個情況怎么辦,是廠家的消防泵不符合要求呢還是消防離心泵的通病?

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 這個泵房屬于消防泵房嗎?

    某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?

  • 如何選消防泵和穩壓設備

    如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S

  • 廠區消防泵流量如何選擇

    一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝

  • 離心泵的種類及計算及選型

    離心泵的種類及計算及選型

    離心泵的用途:廣泛應用于暖通空調領域、熱水系統、冷凍水系統、冷卻水系統、鍋爐供水和冷凝回水泵。 離心泵的操作:注意電機輸出轉矩、軸把轉矩離聯動到葉輪轉動上、離心力與葉尖能量、動能、壓頭。離心泵可以使用以下葉輪: 1.輻流式–適用高壓 2.軸流式–適用高流量、低壓力 3.混流式–普遍施用,昂貴,高能耗 抽水: 1.單吸式 1)對所有類型的葉輪 2)葉輪可以可以是封閉式或開啟式 3)開啟式葉輪具有低的能效和壓頭 2.雙吸式 1)僅適用于輻流式和軸流式葉輪 2)葉輪通常是封閉式的 3)封閉式葉輪通常適用于

  • 離心泵被汽蝕了該怎么處理?

    大東海泵業技術支持:離心泵汽蝕局面: 1濁水泵,使用溫度80度支配,開泵后泵壓升至尋常,開泵出口泵壓正常,10分鐘左右泵壓連忙下降,伴隨噪音,波動,爆發汽蝕現象,檢討發現污水站閥門蓋上, 2物料泵,物料90度左右易氣化的有機物開泵后泵壓升至正常,因為送料量小泵出口,泵出口開度小,泵壓正常,30分鐘左右泵壓下降,伴隨噪音振動,發生汽蝕現象 以上現象發生后,會發現有兩個境況的發生: 1、一個是出口閥門開度都不大; 2、此外河南消防泵即是泵進出口物料溫度明白比本來上漲良多 在發現這兩l例發生汽蝕的因為就是出口閥開度不足或立式消防泵未開引起 當出口閥未開或開度小時,物料從泵獲得的能量沒有被及河南消防泵時送走,就是物料獲得的動能又轉變為熱能,使物料溫度上升,當到達肯定溫度時就在泵體發作汽蝕現象。

  • 關于怎樣讓離心泵實現自動吸水

    內容導讀:離心泵的主要過流部件有吸水室、葉輪和壓水室。吸水室位于葉輪的進水口前面,起到把液體引向葉輪的作用;壓水室主要有螺旋形壓水室(蝸殼式)、導葉和空間導葉三種形式;葉輪是泵的最重要的工作元件,是過流部件的心臟,葉輪由蓋板和中間的葉片組成。 離心泵有立式、臥式、單級、多級、單吸、雙吸、自吸式等多種形式。其主要的工作原理有:離心是物體慣性的表現。

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?

  • 請教兩個關于消防泵的問題

    水泵有單級的還有多級的,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,我們這的負責人講,當消防水泵的功率大于75KW時,消防泵就要做到兩用一備,我不明白,消防泵不都是一用一備嗎?我問他,為什么要這樣做,他說,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,二是因為當水槍使用數量小時,有超壓情況,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,何必還要這樣呢?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,使用機會很小的,如果要是考慮這點而設成兩用一備,是不是就沒有什么必要了呢?我講的有點兒羅嗦,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了

  • 離心泵的分類和正確選用

    離心泵的分類和正確選用 一、離心泵的類型 1、按被輸送液體的性質可分為: (1) 水泵(B型、D型、sh型)用于輸送清水及物理、化學性質類似于水的清潔液體。 (2) 耐腐蝕泵(F型)用于輸送酸、堿等腐蝕性液體。 (3) 油泵(Y型)用于輸送石油產品。 二、離心泵的選用 (1) 根據被輸送液體的性質及操作條件確定類型; (2) 根據流量(一般由生產任務定)及計…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html

  • 急,消防泵不能自灌怎么辦?

    消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!

  • 關于消防泵功率的問題(急)

    我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??

點擊加載更多

消防泵是離心泵嗎

消防泵是離心泵嗎專題,為您提供消防泵是離心泵嗎相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵是離心泵嗎 相關的專業交流討論,更多消防泵是離心泵嗎相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防泵管理規定

消防泵與噴淋泵