已建好樓宇的一角被旁邊的一臺320T壓樁機壓過后,這角的墻體出現由下而上的裂縫,且沿著承重柱不斷向上發展,樓面也出現裂縫,經查,這角使用了單樁結構。我想問下這樁是側了還是斷了,怎樣補救?謝謝主!
哪位大神知道這個Ief是怎樣帶的數據
我處有一電站,渠道460m長,由渠道和石拱渡槽組成,過水斷面如圖。完工后試水,一側渠墻齊渠底傾倒80余米,石拱渡槽上渠根也出現拉裂紋(如圖位置)。請許多專家分析我都不完全認同其結論,請各位大俠暢所欲言,發表自已的高見。
以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!
請問一下園路2側的木樁維護怎么出施工圖?還有用石頭壘砌的,是什么石頭,施工圖怎么出??謝謝!請高手指點!
昨天有人和我說低壓側如果不進行無功補償,在高壓側進行補償會增加補償容量,因為低壓側無功功率需要換算到高壓側,也沒給我解釋清楚,有人可以給我解釋一下嗎,我沒有理解?因為就我原來的理解Ｍ壓側就地補償可以減少無功功率的傳輸,但是并不知道還有折算一說,高低壓同站布置的話,除了會加大變壓器容量,增加進線電纜截面外,我不知道為什么會折算到高壓側會增加補償容量,有沒有同學可以來討論一下,解釋解釋啊。感謝wuchiqun。那有沒有負荷計算,高低壓無功需要換算一說,請各位賜教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 編輯 ]
小水電站做改造,一臺主變高壓側接至10kV線路,低壓側接至0.4kV發電機出口母線。那么,主變變比應該選10±5%/0.4kV?還是選10.5±5%/0.4kV?
手頭有一份設計,居民小區使用一臺500KVA的變壓器,為什么低壓母線選擇了80*6的TMY型母線?本人菜鳥,求具體的選擇方式和計算方法。我算出來的計算電流是721.7A,經濟面積算出來是240多一點,應該不用選到80*6的母線吧
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
各位高手,我在圖紙上經常看到主變高壓側同期的時候,不需要轉角變,而是高壓側取開口三角的電壓,低壓側母線取的是線電壓,角度和大小是怎么對應的,高壓側開口的AN對應低壓側的哪組線電壓,多謝了。
對于后壓漿灌注樁,單樁注漿水泥量:Gc=apd+asnd,式中樁端注漿量經驗系數ap=1.5~1.8,樁側注漿量經驗系數as=0.5~0.7,n 為樁側注漿斷面數,d 為樁徑(m)。問題是:樁側注漿斷面數如何取值?
據變電所電工說,10KV變電所有臺PT二次側三相電壓分別為UA 60V UB 60V UC 80V UO 0V 線電壓都平衡都為100V左右,我糊涂了,求教各位高手,這是什么情況?小弟先謝了!
在計算變壓器的電抗標幺值X*時 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 變壓器的阻抗電壓百分值 ST--- 變壓器的額定容量(kVA) S2T--- 變壓器低壓側的額定容量(kVA)請問大神們,變壓器低壓側的額定容量是什么容量,怎么算?
今天在焓差試驗室做實驗的時候,發現風側能力比冷媒側能力高出很多(風側將近15000BTU/h,l冷媒側才將近8000),為什么會相差這么多呢,有大神能幫我指點下嘛?
兩個由變形縫連接的地上4層框架結構,算基礎時,是否把這2個框架建成多塔結構,再計算出柱底內力算基礎?哪位高手,不吝賜教,多謝了
我剛完成一個精細化工的電氣設計任務,設計的時候選用了SVG作為高壓無功補償裝置,現在開始有點嘀咕了,畢竟這個東西的價格是蠻貴的,想請教在線的工程師們,請問你們對高壓側(10kV)選用SVG怎么看呢?具體情況是:負荷類別:壓縮機10kV側電動機負荷共計6600kW左右;2500kVA 10/0.4kV變壓器一臺;選用了1200kVA高壓側SVG補償裝置一套;請大家不吝賜教;
630KVA的箱變高壓側電纜選哪個啊?設計圖是這樣的,主電源10KV,接到分接箱(一進兩出)的電纜是YJLV 22 8.7/10 3×150,分接箱到箱變的電纜是YJLV 22 8.7/10 3×70,這兩個電纜型號是怎么確定橫截面的? ( 630KVA的箱變額定電流是36.37A) 我對照載電纜流量表發現都很大啊。怎么設計圖選150跟70的? 剛接觸,請老師指導。
單個進線PT,JDZ-10羊角 10/0.1/0.22 ,設計院拿到的圖紙都注明一次側電源取自A,B相。哪位大神知道,為什么都取A,B相。如果去了BC或者AC相有沒有影響?
變壓器是400KVA的,低壓側選擇多大的架空絕緣線?能說明一下原因嗎?我們這邊用的JKLYJ-1.0-120型、JKLYJ-1.0-70導線合適嗎?
有兩臺500kVA的變壓器,準備換成1000kVA的,現在低壓主母線帶的設備輕易沒法停。有人提出從變壓器低壓套管那直接接銅排,引到新的配電柜,就像圖上那樣往兩邊分的那兩個斷路器。這樣原來老的母排都不動,母排也不增容。這兩臺變壓器低壓側的母聯開關平時一直合著的。往左右分分的那兩個斷路器是去一面柜子的雙路電源切換開關。這樣做可以不?